Bonjour,

J’ai passé beaucoup de temps à lire les différentes discussions abordant le chauffage d’une maison bien isolée, mais je me pose encore plein de questions.
Je résume notre projet de construction (dont les fondations devraient commencer dans un mois, enfin !) :
Maison ossature bois, bien orientée avec baies vitrées au sud, peu d’ouverture au nord, quelques murs intérieurs en agglo + plâtre pour l’inertie, deux niveaux (100 + 80 m² environ). L’isolation sera très soignée (au départ nous voulions atteindre le niveau d’une maison passive, mais les menuiseries passives sont trop chères et seulement rentabilisées, en économie d’énergie, au bout d’environ 50 ans…). VMC double flux.
Je vous donne les résultats d’une étude thermique du projet :
- besoin de puissance : 7 kW dans les conditions extérieures de base.
- consommation chauffage : 6 300 kWh/an soit 35 kWh/m²/an.
- consommation totale : 14 500 kWh EP/an soit 80 35 kWh EP /m²/an.
- fiabilité des résultats : 15 % suivant niveau réel d’étanchéité à l’air, soins pose isolation, passage réseau fluides…
- étanchéité à l’air : I4 < 0,8 m 3 /h/m ²
- dalle : 0,5
- mur : 0.13
- toiture : 0,15
- menuiseries : 1,6
- système de chauffage : poêle à bois / appoints SdB
- production ECS : ECS solaire

Je suis très satisfait du résultat, même si je n’ose pas tout à fait y croire… A 35 kWh/m²/an, on est tout près du passif (15 kWh/m²/an). Avec les menuiseries adaptées, on y serait certainement.

Les questions que je me pose à présent :
- comment chauffer la maison : nous sommes dans le Nord-Est de la France : on ne craint pas la canicule mais l’hiver est rigoureux et long. Sera-t-il nécessaire de faire du feu dans le poêle d’octobre à avril ?
- il n’y a pas de mezzanine et l’étage est assez indépendant du RDC (uniquement un escalier entre les deux) : comment être certain d’avoir aussi chaud dans les chambres à l’étage (où les enfants resteront assis consciencieusement à leur bureau pour faire leurs devoirs d’école…) qu’au RDC ? La VMC DF suffira-t-elle pour « homogénéiser » la température entre le RDC et l’étage ?
- Un récupérateur de chaleur à air branché sur le poêle peut-il être envisageable pour chauffer l’étage ? Doit-il être indépendant de la VMC (double gaines…) ?
- un poêle bouilleur est-il envisageable pour obtenir l’ECS en hiver en complément du solaire ? Est-il raisonnable d’associer le poêle à un plancher chauffant ?
- que pensez-vous de deux ou trois petits « grille-pains » discrètement mais judicieusement placés dans la maison ? (ça me fend le cœur d'évoquer cette solution, mais il faut parfois faire des compromis…)

Merci d’avance pour vos commentaires.



Stek_p
15/04/2008, 12h09
;)
Je vous donne les résultats d’une étude thermique du projet :
- besoin de puissance : 7 kW dans les conditions extérieures de base.
- consommation chauffage : 6 300 kWh/an soit 35 kWh/m²/an.
- consommation totale : 14 500 kWh EP/an soit 80 35 kWh EP /m²/an.
- fiabilité des résultats : 15 % - dalle : 0,5
- mur : 0.13
- toiture : 0,15
- menuiseries : 1,6.
Salut belles performances en tout cas.
Peux nous dire comment tu arrives a ces valeurs ? (islolant choisi épaisseur etanchéité ..)


- comment chauffer la maison : Sera-t-il nécessaire de faire du feu dans le poêle d’octobre à avril ? ?.
Un petit feu de temps en temps est (je pense) forcement nécéssaire, as tu de l'inertie dans ta maison (mur de refend ... ) Peut etre que 2 ou 3 heures de chauffe suffiraient ....

- comment être certain d’avoir aussi chaud dans les chambres à l’étage (où les enfants resteront assis consciencieusement à leur bureau pour faire leurs devoirs d’école…) qu’au RDC ? La VMC DF suffira-t-elle pour « homogénéiser » la température entre le RDC et l’étage ?
- Un récupérateur de chaleur à air branché sur le poêle peut-il être envisageable pour chauffer l’étage ? Doit-il être indépendant de la VMC (double gaines…) ?.

La VMC DF peut servir a distribuer l'air chaud du poele en envoyant cet air chaud du poele dans le plénum qui distribue l'air dans toute les piece (donc les chambres) par contre il faut augmenter le diametre des gaines (voir sur le forum). C'est ce que je compte faire dans ma futur MOB .

- un poêle bouilleur est-il envisageable pour obtenir l’ECS en hiver en complément du solaire ? Est-il raisonnable d’associer le poêle à un plancher chauffant ?
Perso je suis pas pour (car ca me parrait un systeme asser compliquer) mais fais toi ton opinion la dessus par toi meme.


- que pensez-vous de deux ou trois petits « grille-pains » discrètement mais judicieusement placés dans la maison ? (ça me fend le cœur d'évoquer cette solution, mais il faut parfois faire des compromis…) ?

Idem pour moi car EDF commence a me :grrrr: ....
Comme tu dis, prevois un chauffe serviette elec dans la salle de bains.
Dans mon cas je vais faire pareil et je mettrait en attente des fils pour mettre un "grille pain" dans les chambres au cas ou ??:S:
Mais j'espere ne pas devoir aen acheter et a m'en servir ..

Salut ;)

Ulyssesourd
15/04/2008, 12h40
Bonjour,

Moi aussi je suis du Nord Est. Et bien, chapeau pour une maison basse energie! Mais je ne comprends pas bien : "consommation totale : 14 500 kWh EP/an soit 80 35 kWh EP /m²/an." Qu'est ce c'est L'EP ? Energie primaire = ECS + chauffage ?
Je vous expose mon idée personnelle : Le poele pourrait suffire mais le problème est de réguler la température de façon homogène dans toutes les pièces...Je pense qu'un poele-bouilleur est envisageable car l'eau réchauffée pourrait etre pompée vers les radiateurs des pièces éloigneées. Mais il faut un petit ballon tampon à double echangeur de 200 à 400 Litres avec l'ECS en bain marie, comme cela vous avez un ballon "double fonction" (chauffage ET ECS) pour 2 energies différentes : le bois et le solaire, donc pas besoin de grilles pains dans les pièces de l'étage, simplement des radiateurs à eau.
Cordialement.



SebMP35
15/04/2008, 12h56
- étanchéité à l’air : I4 < 0,8 m 3 /h/m ²


Cette valeur ne peut-être utilisé que s'il y a une mesure de faite sinon c'est 1.3 a retenir dans l'etude thermique.
S'il y a une mesure, il faudra mettre la valeur réelle.

etpourquoipas
15/04/2008, 13h00
poêle à bois classique plus bouilleur, mixte chauffage plus ECS, c'est ce que j'ai également conseillé à des amis qui construise une MOB à 50kwh/m2/an dans l'est de la France.
En espérant que le soleil de votre région vous soit suffisant en été pour votre ECS, car allumer un poêle à bois dans une maison bien isolée en été...c'est à éviter.

Ulyssesourd
15/04/2008, 13h18
poêle à bois classique plus bouilleur, mixte chauffage plus ECS, c'est ce que j'ai également conseillé à des amis qui construise une MOB à 50kwh/m2/an dans l'est de la France.
En espérant que le soleil de votre région vous soit suffisant en été pour votre ECS, car allumer un poêle à bois dans une maison bien isolée en été...c'est à éviter.

Le mieux c'est une chaudière bois + hydro à echangeur pour ECS par le solaire dans la cave : pas de salissure dans le salon ni tache noire au plafond avec le temps...et pas besoin de remonter de temps en temps des buches de la cave vers le salon...Et vidage délicate des cendres sinon ca s'envole dans la piece, etc , etc ...

A+

KroM67
15/04/2008, 13h51
Bonjour,

Dans le calcul qui te fait conclure qu'il faudra 50 ans pour amortir les huisseries faible emissivité, l'évolution du prix du KWh de l'énergie est modélisée comment?

Car bien malin celui qui peut prédire ça...


Sinon, je me pose des questions similaires en ce moment. Pour chauffer une MOB / paille reprenant quelques concepts d'une maison bioclimatique.


Poele de masse ou non?

Certains, dont riri, conseillent dans ce cas de s'orienter vers les PDM lourds en brique, de manière à avoir une température de paroi la plus faible possible afin de ne pas entrer en conflit avec les appoints solaires par définition peu prévisibles...
Naturellement j'aurai plutot conseillé l'inverse (et aussi parce que je ne connais que les poeles de masse "légers" de type alsacien, avec ou sans insert fonte). Une plus petite masse accumulante, plus de réactivité, plus de convection.

Poele bouilleur?

Cette option parait allèchante, bien que n'offrant pas les mêmes rendements qu'un PDM. Quand il fait beau: solaire passif + actif (CESI). Quand il fait moche, une flambée plus ou moins longue permet de chauffer la maison et de remonter la température du ballon...
Avec un gros mur chauffant (histoire de faire quand même plaisir aux accros du chauffage par rayonnement)

Un mix des deux?

Pour l'instant je n'ai rencontré que des déçus du mariage PDM + échangeur.
Pour plus d'infos il y a un sujet sur le sujet... :D

cipango
15/04/2008, 16h49
Pour ceux que ça intéresse, voilà les principales caractéristiques de la maison :

« - Murs extérieurs en type Mur Optima de 32 cm d’épaisseur, hauteur de l’ossature nue 270
cm, finition des murs extérieurs en crépis et bardage selon plans, coloris au choix selon
nuancier.

Composition du mur :

MUR OPTIMA: C < 0.15 W/m2 K sur périphérie maison
Composition de l’extérieur vers l’intérieur (éléments préfabriqués)
Ce mur peut aussi être bardé.
- 3 à 5 mm de crépis d’accrochage armé et une couche de finition type RPE STO
- 50 mm d’isolant Type Laine de Bois
- 3 mm de colle élastique
- 9 mm de panneau de particules MPF
- 160 mm d’ossature bois, KVH, avec 160 mm de laine de bois
- Film freine vapeur
- 50 mm de tasseaux bois massif pour support BA13
- 50 mm de panneau Laine de bois servant d’isolant et de doublage
technique (Hors garage)
- 12,5 mm de panneau de plâtre BA13


- Charpente traditionnelle jusqu’à 200 Kg/m2 de surcharge selon plan.

Lattage et contre lattage sur film pare pluie.
Couverture tuile terre cuite, ardoise ou rouge vieillis y compris accessoires
Gouttières et descentes PVC Type Nicoll OVATION couleur au choix suivant nuancier.
Isolation sous toiture 300 mm laine de bois, plaque de plâtre BA13 12.5 mm hors garage.
Compris Velux 78x98 sur salle de bain étage.

- Menuiseries extérieures en Bois alu couleur selon nuancier avec triple vitrage 24 mm 4/16/4 argon coeff Ug = 1.1, selon les normes CSTB avec double joints sur ouvrant et dormants.
Volets roulant extérieur Alu isolés électriques sur menuiseries sauf garage, cage d’escalier et atelier. »

Il y a des murs de refend en agglo + plâtre pour l’inertie.

L’installateur de la VMC n’a pas l’air chaud pour coupler la VMC DF avec l’air chaud provenant du poêle. Est ce que ce « couplage » est fréquent et ne pose pas de problème ? Pour le moment, les deux systèmes risquent d’être indépendants : un circuit de gaines bien étudié pour la VMC dans toutes les pièces (installateur Aldes) ; et quelques tuyaux (?) pour amener un peu de chaleur du poêle dans les chambres de l’étage quand il y fait froid.
C’est vrai que le système qui tournera toute l’année 24 h / 24 c’est la VMC DF, elle doit donc être bien étudiée et efficace à 100 %. L’utilisation du poêle est moins régulière. A voir…

Le poêle bouilleur me semble, à moi aussi, trop compliqué, surtout dans une maison très bien isolée. Je m’y intéresse parce que j’aurais aimé avoir un plancher chauffant pour le confort (d’ailleurs est-ce possible avec un bouilleur ? La température de l’eau n’est-elle pas trop importante ? Peut-elle être thermostatée pour le PC ?)
C’est aussi pour l’ ECS en hiver que ça m’intéressait, associé au solaire en été, pour être le plus indépendant possible…

Pour le choix des fenêtres passives, il est vrai qu’on ne sait pas comment va évoluer le prix des énergies (ou plutôt si, on sait un peu…). Mais il est un peu tôt pour investir dans ce genre de fenêtre qui multiplie le budget menuiserie par un peu plus de deux. Sachant que les performances de ces fenêtres et vitrages ne sont pas garantis dans 5 ou 10 ans… En revanche, prévoir dès maintenant une mise en œuvre permettant la mise en place, plus tard, de telles menuiseries, quand elles seront moins chères, et que l’énergie sera encore plus chère, me semble un choix raisonnable.

Pour le moment, nous sommes parti pour chauffer le RDC avec un poêle ou un insert (rayonnement + convection). Un récupérateur de chaleur dans le conduit du poêle ou de l’insert pour l’étage, et éventuellement, quelques radiateurs électriques (indispensable dans la SdB par exemple).
Je suis à la recherche de renseignements sur les récupérateurs de chaleur pour insert ou poêle. Je me demande d’ailleurs si ce type de récupérateur est encore d’actualité avec les rendements (80 %) des poêles aujourd’hui… Que reste-t-il à « récupérer » ?…

Merci à tous pour vos conseils.

erness
15/04/2008, 17h49
Hello,

J'ai sué pas mal comme toi avec le comment chauffer une maison basse énergie. On est dans le même ordre de valeurs... preque passif càd besoin de 6kw pour chauffer la maison.

Cela dit on a une maison en blocs d'argex + isolation extérieure + facade brique.

Pour répondre au sujet, le poele bouilleur est aussi la solution qu'on a trouvé. Il sera raccordé sur un ballon tampon mixte de 600l (dont 200l ecs).
La sortie chauffage de ce ballon est raccordée sur un échangeur air / eau situé à la base de la gaine de pulsion en sortie du groupe de la vmc.
Seul inconvénient pour avoir un réel impact chauffant via ventilation, il a fallu prendre un groupe + puissant (600 m³ /h pour une maison d'un volume de +- 670 m³) alors que la norme (belge) préconisait un groupe 450 m³.

Ca nous permettrait d'avoir 4 kw de chauffe via VMC a plein régime et eau chaude a 85 ° en sortie du ballon. En complément des 3 kw rejetés en rayonnement par le poele dans le living ouvert (3/4 de la surface du rez)

Pour la régulation, rien de plus simple, une sonde intérieure pilote une vanne 3 voies entre ballon/échangeur, c'est du on/off avec consigne min/max.

Des panneaux solaires 10 m² sont également raccordés sur le ballon tampon. Et une résistance élec d'appoint est plongé dans la cuve ECS au cas ou pas de soleil et pas assez froid pour faire un feu.

Pour les salles de bain on a tout de même prévu des petits radiants électriques pour donner un coup de chaud avant le bain du petit.

La maison étant en construction je n'ai pas de retour là dessus mais je me suis inspiré de quelqu'un qui a fait une maison passive en béton pour lui piquer une masse de bonnes idées : www.maison-passive.be

Si tu veux plus d'infos sur le matériel utilisé, n'hésite pas.

cipango
15/04/2008, 18h10
Merci erness,
C'est clair que j'aimerais un retour d'expérience sur ton installation...
As tu étudié l'appoint de chauffage par récupération de l'air chaud en provenance du poêle, comme je le privilégie pour le moment (simple, pas trop couteux, mais pas d'ECS...) ?
En attendant, je vais étudié ton système et poser des questions (encore!) si nécessaire...
Il serait temps que des société de chauffage puisse proposer des systèmes "clés en mains" adaptés aux maisons basse énergie...

erness
15/04/2008, 18h26
Merci erness,
C'est clair que j'aimerais un retour d'expérience sur ton installation...
As tu étudié l'appoint de chauffage par récupération de l'air chaud en provenance du poêle, comme je le privilégie pour le moment (simple, pas trop couteux, mais pas d'ECS...) ?
En attendant, je vais étudié ton système et poser des questions (encore!) si nécessaire...
Il serait temps que des société de chauffage puisse proposer des systèmes "clés en mains" adaptés aux maisons basse énergie...

Oui j'ai étudié ce système aussi mais j'ai peur d'avoir trop chaud car imagine un poele qui débite 8 kw dans une pièce tu vas calciner. Et la VMC ne déplace pas suffisamment l'air que pour répartir assez équitablement dans toute la maison. Et comme tu dis pas d'ecs, qui est la hantise de tous ceux qui font une maison sans chauffage central en fait.

Pour info le cout d'une batterie d'eau chaude + sonde = +-350 € htva

Avec un poele bouilleur tu as 3/4 de l'énergie dans le ballon tampon et tu peux l'utiliser à la demande selon les besoins quand il fait plus froid. Et si t'en as pas besoin pour le chauffage, ce sera utilisé pour l'eau chaude.

J'avais oublié, j'ai aussi prévu 1 grille-pains de 2kw à chaque étage pour les absences prolongée en hiver qui maintiendront la maison à une t° honnête (en chauffant la nuit uniquement et en comptant sur l'accumulation des murs en bloc, des dalles et des apports solaires)

On a fait aussi une maison climatique, pratiquement aucune ouverture au nord et des grandes baies au sud/est sud/ouest.

Ulyssesourd
15/04/2008, 21h11
Hello,
Pour répondre à votre problematique de chauffage, rien de plus simple : mettre des radiateurs à eau à l'étage, dont l'eau provient du ballon qui est chauffé par le poele bouilleur. Donc pas besoin d'un VMC à fort debit pour rechauffer l'air ni des grilles pains et c'est couteux ce VMC + échangeur EAU/AIR (attention à bien dire dans l'ordre : EAU/AIR et pas AIR/EAU).
Si vous pouvez mettez quelques petits et longs radiateurs encastrés dans le sol du RDC et proteges par une grille discrète juste avant les baies vitrées. Donc si vous avez accumulé de l'eau chaude par le poele bouilleur, et quand plus de feu, les radiateurs prennent le relais, ce qui est très pratique et les radiateurs cachés dans le plancher sont quasi invisibles. Mais je vous recommande de prendre un ballon d'un volume un plus gros que les 600L, et le ballon doit avoir un echangeur + un ballon ECS en bain marie.
PS : le bouilleur est discret, on voit juste 2 tuyaux qui sortent du poele, et qui vont vers le ballon situé au sous-sol.

Cordialement

Stek_p
15/04/2008, 21h16
Oui j'ai étudié ce système aussi mais j'ai peur d'avoir trop chaud car imagine un poele qui débite 8 kw dans une pièce tu vas calciner. Et la VMC ne déplace pas suffisamment l'air que pour répartir assez équitablement dans toute la maison.


Salut ernessje suis dans le meme cas que vous mais je part sur un poel a granule donc puissance reglable et si tu as de l'inertie dans la maison tu chauffe un coup et l'inertie fait le reste.

Par contre, tu affirmes que la vmc ne déplace pas suffisement d'air pour répartir la chaleur ?? Dans une maison super isolé je ne pense pas qu'il faille un courant d'air monstre pour gardé une temperature convenable.
C'est sur que dans une maison sans chaufage centrale je pense qu'il faut accepter d'avoir des petites difference de temperature entre certaine piece non ?

salut;)

TetardKing
15/04/2008, 21h31
Oui j'ai étudié ce système aussi mais j'ai peur d'avoir trop chaud car imagine un poele qui débite 8 kw dans une pièce tu vas calciner. Et la VMC ne déplace pas suffisamment l'air que pour répartir assez équitablement dans toute la maison

J'ai exactement le même soucis avec mon installateur Stüv. Je pensais (benoitement) mettre une bouche d'extraction de la VMC à proximité immédiate du foyer pour récupérer cette chaleur, et la transférer à l'air frais entrant.
A priori, il était plutôt contre (me parlant de VMI, dont je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le net). Il recommande une bouche au dessus du foyer pour laisser l'air chaud sortir (le foyer est intégré dans un mur).

Pouquoi dis tu que la VMC ne déplace pas suffisamment l'air pour toute la maison ?

cipango
15/04/2008, 21h58
Est-il possible de faire fonctionner un plancher chauffant (donc basse température) avec un bouilleur ? Je révais d'une maison sans radiateurs...

Ulyssesourd
16/04/2008, 10h14
oui il est possible de faire fonctionner un plancher chauffant à basse température avec un bouilleur. l'eau chauffée est donc dirigée vers le ballon hydro et par une régualtion automatique de la vanne 4 voies motorisée, vous aurez un plancher chauffant basse température quand il n'y a plus de feu.
C'est très simple comme installation.

cipango
16/04/2008, 19h10
Bonsoir,
Cet après midi, j'ai échangé quelques mots avec un "thermicien" (pas celui qui a réalisé notre étude thermique). Il m'a dit qu'avec 35 kWh/m²/an, notre problème serait de trouver un poêle pas trop puissant pour éviter d'avoir trop chaud... Pour les inter-saison, quand il ne fait pas trop froid dehors, il dit que normalement, on ne doit pas avoir froid dans la maison, même sans faire de feu. C'est juste le normalement qui me gène un peu...
Je cherche le témoignage de quelqu'un qui vit dans une maison avec une conso d'environ 35 kWh/m²/an depuis au moins un an, pour me dire s'il a chaud toute l'année sans faire du feu trop souvent.
Sinon, il a aussi dit que dans notre cas, le plus simple et le plus économique serait de prévoir des convecteurs électriques.
Apparemment, le poêle bouilleur n'est pas nécessaire.
Qu'en pensez-vous ?

qsd88
17/04/2008, 09h55
Salut cipango sa faisait un momment
Qui t'a monté ta maison ? Schwoerer ?

TetardKing
17/04/2008, 10h08
...
Sinon, il a aussi dit que dans notre cas, le plus simple et le plus économique serait de prévoir des convecteurs électriques.
Idem, c'est ce qu'on envisage de faire, et de toute façon, y'a économiquement pas trop de choix : une chaudière aussi petite soit elle a un coût plancher qui ne sera jamais rentabilisé ... ;)

SebMP35
17/04/2008, 13h04
effectivement economiquement, c'est probablement la meilleur solution.
Du point de vue énergétique si l'on compte en énergie primaire c'est tout autre chose ....
Sur les 35 kWh/m2 si on utilise l'elec seulement pour 10, cela fait deja plus de 25 kWh/m2 ep donc pour le chauffage plus de 50 kWh/m2....


Précisez votre recherche :














Index des rubriques : Actualité - Dossier - Définition - Fond d'écran - Musée - Entreprises | Revue de presse - Guide High-Tech
En ce moment : En ce moment : Bonne année - Terre vue du ciel - Carte de Noël - Poêle à bois - Google Sky
Index des ressources : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Forums : Habitat, chauffage et isolation - Dépannage - Electronique - Internet - Logiciel - Santé - Orientation
Tags : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z