choix disjoncteur tri [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30

choix disjoncteur tri [résolu]



Vue hybride

  1. #1
    yakitori

    choix disjoncteur tri [résolu]

    bonjour,
    je souhaite installer une prise triphasée. J'ai un compteur tri 3x10A.
    c'est pour mettre un compresseur pour commencer
    quel disjoncteur dois-je mettre svp?
    Nom : compresseur plaque1_comp.jpg
Affichages : 1008
Taille : 89,0 Ko
    Dernière modification par yakitori ; 08/03/2013 à 08h37.

  2. #2
    invited57f0e11

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonjour
    Le 3*10 et largement suffisent avec une courbe C . Mais attend de meilleur conseil.

  3. #3
    invite728b013d

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonjour à toutes et à tous,

    C'est un petit moteur d'un tiers de cheval, en 400 V l'intensité est de 0.88 A disposes-tu d'un interrupteur différentiel 30 mA ? si oui et s'il s'agit d'une prise spécialisée elle pourra être alimentée en 1.5 mm² protégé par un disjoncteur triphasé courbe D 1A solution assez onéreuse qui limite au seul usage du compresseur.

    Cordialement,

    Marc.

  4. #4
    yakitori

    Re : choix disjoncteur tri

    merci pour vos réponses. Je n'ai rien pour l'instant. J'ai branché la prise directement sur le compteur. Qu'est-ce que ça veut dire courbe C ou D? J'aimerai quand même pouvoir brancher d"autres appareils que le compresseur sur cette prise.
    Bon le soucis maintenant c'est que je l'ai mis en marche (première fois) qu'il est monté jusqu'à 3 bars et puis quelque chose a brûlé le disjoncteur général s'est déclanché et de la fumée est sortie du moteur.
    Comment dois-je procéder maintenant svp?
    Nom : compresseur moteur.JPG
Affichages : 854
Taille : 76,9 Ko

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    BOB92
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonjour

    Peux-tu faire une photo du capot de connextion de ton moteur, aprés avoir oté le couvercle ?

    Cordialement

  7. #6
    yakitori

    Re : choix disjoncteur tri

    bonjour bob92
    voici
    Nom : compresseur capot connexion_c.JPG
Affichages : 829
Taille : 56,5 Ko

  8. #7
    invite728b013d

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonjour à toutes et à tous,

    Le moteur est couplé en "triangle" et doit être alimenté en tri 230V pour tourner en tri 400V il faut le câbler en "étoile", si c'est le cas le moteur n'a pas apprécié.

    Cordialement,

    Marc.

  9. #8
    gienas
    Modérateur

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonsoir yakitori et tout le groupe

    Citation Envoyé par yakitori Voir le message
    ... le soucis maintenant c'est que je l'ai mis en marche (première fois) qu'il est monté jusqu'à 3 bars et puis quelque chose a brûlé le disjoncteur général s'est déclanché et de la fumée est sortie du moteur ...
    Je comprends mieux, à présent, l’inquiétude légitime de BOB92. Ton moteur n'est sûrement pas câblé pour le 400V dont tu disposes probablement.

    Peux-tu préciser quel est ton réseau actuel? Le compresseur, avant ta tentative, fonctionnait-il? Si oui, sur quel réseau?

    La plaque indique qu'il est 220V par bobine (par phase), or, il est câblé en triangle, pour être branché sur un réseau 127/220.

    Comme on ne sait pas encore ce qui a disjoncté, (le différentiel ou le thermique), le pire que je crains c'est le bobinage qui aurait surchauffé, du fait de la surtension appliquée.

    Si le pire est avéré, alors, tu n'auras peut-être plus besoin de créer la dite prise, faute de combattant.

    Tu vas devoir tenter un câblage, à tester avec des fusibles de protection, avec les barrettes en ligne (o-o-o), et non verticales (| | |) comme elles sont représentées.


    Edit: heu, grillé par Cram 64, qui, me semble-t-il, se trompe sur le câblage, mais pas sur le même risque que ce qui m'est arrivé du fait de la longueur et lenteur de ma réponse.
    Dernière modification par gienas ; 10/03/2013 à 20h19.

  10. #9
    invite728b013d

    Re : choix disjoncteur tri

    Re,

    Salut gienas, j'ai en effet inversé par erreur les deux termes je viens de corriger. Sur la première photo l'on voit bien que c'est un moteur tri 220 / 380 V.

    Marc.

  11. #10
    yakitori

    Re : choix disjoncteur tri

    voici une photo du disjoncteur edf
    Nom : disjoncteur general. zoo.JPG
Affichages : 812
Taille : 58,4 Ko
    j'ai acheté ce compresseur d'occasion à quelqu'un qui n'avait pas le triphasé. Je n'ai aucune info sur son histoire.
    je pense que j'ai fait une bêtise aussi avec la prise que j'ai installée: j'ai connecté le neutre sur la terre.

    je vais faire ce que tu dis. qu'est-ce que je prends comme fusibles? 1A?

  12. #11
    invite728b013d

    Re : choix disjoncteur tri

    Re,

    Confirmation tu as bien une installation triphasée 400 V soit 400 V entre phase et 230 V entre neutre et chacune des 3 phases.

    Ta méprise vient de ce que le précédent utilisateur l'a fait tourner ent 230 V mono avec un condensateur.

    pour faire tourner ce compresseur il faut seulement les 3 phases et la terre, la protection comme indiqué en post 3 si tu veux poser des fusibles 1A aM (accompagnement moteur) ce qui correspond au disjoncteur courbe D.

    Marc.

  13. #12
    invitef04e98e1

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonjour

    J'ai bien une grosse inquiétude sur l'état des bobinages du moteur Si notre ami labobine passe par là

    A+

  14. #13
    gienas
    Modérateur

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonjour à tous

    C'est sûr que quand de la fumée sort du moteur, ce n'est pas un bon signe.

    Mais on ne sait pas quelle a été la durée de "l'expérience".

    Ceci, par contre, me pose problème:

    Citation Envoyé par yakitori Voir le message
    ... j'ai fait une bêtise aussi avec la prise que j'ai installée: j'ai connecté le neutre sur la terre ...
    C'est "qui", le neutre, dans ton cas? Je suis épaté que le différentiel n'ait pas immédiatement coupé. Je ne sais pas non plus pourquoi le disjoncteur a coupé. Est-ce parce que la durée ou la modification du courant de défaut a dépassé la limite permise ou bien le vernis brûlé à fait dépasser la limite du disjoncteur thermique?

    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    ... J'ai bien une grosse inquiétude sur l'état des bobinages du moteur ... Si notre ami labobine passe par là ...
    Je suis très inquiet aussi, mais il faudra bien finir par bien câbler et tenter le coup dans les conditions normales.

    Je confirme aussi que notre ami labobine aura des conseils très utiles, lui qui est habitué à ces problèmes.

  15. #14
    yakitori

    Re : choix disjoncteur tri

    bonjour
    j'ai branché des fusibles 2A retardés avec des petits portes fusibles
    lorsque j'ai remis le moteur en marche le fusible a brulé (grosse étincelle gros claquement et le porte fusible complètement brûlé)
    donc moteur fichu?
    soit je rachète un moteur neuf (200€ chez le petit électricien du coin)
    soit je rachète un autre compresseur d'occasion (en faisant plus attention avant de le brancher)

  16. #15
    gienas
    Modérateur

    Re : choix disjoncteur tri

    Bonsoir yakitori et tout le groupe

    J'ignore à qui tu réponds ici, et je ne vois aucun élément qui permettrait de comprendre, et donc, aucune réponse à mes quelques questions.

    Citation Envoyé par yakitori Voir le message
    ... j'ai branché des fusibles 2A retardés avec des petits portes fusibles
    lorsque j'ai remis le moteur en marche le fusible a brulé (grosse étincelle gros claquement et le porte fusible complètement brûlé) ...
    Je reste malgré tout curieux de savoir comment tu as fait pour pratiquer ton démarrage. Comme c'est un moteur tri, les trois phases doivent être présentées simultanément. Seul un contacteur peut le faire. Peux-tu expliquer comment tu as procédé?

    Avant de brancher, as-tu au moins vérifié à l'ohmmètre les résistances des enroulements, pour contrôler au moins leur égalité?

    Je remarque que si un (ou des) fusible, fut-il retardé, de 2A, ne doit pas faire fondre son porte fusible. Il y a donc ici un mystère totalement incompréhensible.

    Par contre le calibre des fusibles, même s'ils sont retardés, sont peut-être un peu faibles pour un moteur qui démarre.

    Je te suggère de procéder aux vérifications que je t'ai énumérées, mais pour la première mise sous tension, je verrais bien des lampes de puissance en série, une sur chaque phase, pour éviter les catastrophes.

Discussions similaires

  1. Choix de disjoncteur
    Par invite5d8a4ba1 dans le forum Physique
    Réponses: 7
    Dernier message: 03/09/2012, 23h00
  2. Choix disjoncteur
    Par invitefa0764e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 18/01/2010, 14h51
  3. Choix de disjoncteur
    Par invite902a2f9c dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2009, 18h14
  4. mon disjoncteur baco tri disjoncte des fois
    Par invitefcad99f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2006, 12h14
  5. choix de disjoncteur
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Réponses: 12
    Dernier message: 04/07/2006, 16h17
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...