plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
Bonsoir à tous.
J’en appelle à votre savoir pour un problème que j’ai avec ma chaudière Frisquet gazliner 23.
De puis quelques temps la production d’eau chaude devenait de plus en plus froide avec un débit normal.
J’ai fait venir un dépanneur qui m’a dit que cela venait de la RTA.
Il la donc changée…96€ de réparation.
Maintenant il y a bien de l’eau chaude, mais je n’ai plus de débit…le dépanneur m’a dit que la chaudière était entartrée, et qu’il fallait prévoir un autre RDV pour la détartrer, il estime entre 3 et 4 heures cette intervention donc environ 200€.
Ce diagnostique vous semble t-il plausible ?
D’avance merci de vos réponses et A+
Re : plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
OK merci larzouille je vais donc me résoudre a faire venir le dépaneur qui à revu son prix à la baisse, il m'a fait une devis de 150€...
Merci encore et @++
16/05/2007 - 17h23
larzouille
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
vaucluse
Âge
46
Messages
30
Re : plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
slt ! cool ! il est quand meme sympas!
@++
17/05/2007 - 09h33
célplombié
Date d'inscription
mars 2007
Messages
22
Re : plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
salut le prix semble bon mais si t'avais de la pression avant remplacement du RTA et qu'apres le remplacement t'en a pu, cé possible qu'il é mi le joint filtre en vrille ce qui reduit la pression, l'eau froide passant par le corps de chauffe pour etre réchauffée, si le corps de chauffe est entartré froide ou chaude ton eau passe toujours avec le meme débit !!!
en bref si grosse difference de pression ou de debit, apres son intervention ya un truc les coco
17/05/2007 - 14h53
fred_59
Date d'inscription
juin 2006
Messages
4
Re : plus de pression eau chaude sanitaire sur friquet gazliner 23
salut,
moi aussi, j'ai le meme probleme toujours pas resolu à ce jour...
en fait, la sté à changé le rta ainsi que le vas d'expansion suite problème au niveau chauffage...
et depuis je trouvais qu'il y avait moins de pression alors je l'ai fait revenir...
il a détartré la chaudière 1H ainsi que les tuyaux d'eau chaude sanitaire 30 MN
je trouve que ça n'a pas changé grand chose....
j'ai fait venir une autre société qu'il détecté un probleme au niveau de clapet thermostatique (réel) toujors pour le chauffage mais pour l'eau chaude il m'a dit que le débit était normalement moindre que pour l'eau froide car l'eau était réchauffé dans la chaudière, il m'a dit que ça venait certainement de la tuyauterie eau chaude (calcaire) j'en suis resté là...
alors si qq'un a une idée ??
faudrait peut etre que je vois au niveau du rta ? joint ???