[Thermique] entretien chaudière hydroconfort Frisquet
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 26 sur 26

entretien chaudière hydroconfort Frisquet



  1. #1
    Cosinustangente

    entretien chaudière hydroconfort Frisquet


    ------

    Bonsoir à tous,
    J'ai fait installer en 2003 une chaudière hydroconfort 80/450 Frisquet+ventouse. Depuis 0 entretien... (normal la chaudière est neuve), à part les piles de l'Eco Radio system. Après 10 ans de chauffage électrique, plus que satisfait ! ... sauf des réponses de GDF sur ma facture de gaz, qui monte, qui monte...
    Aujourd'hui je me décide à visiter un peu la chaudière avec l'aide des nombreuses questions et réponses du forum.
    - démonté le tube de sortie de la ventouse. Tout propre à l'intérieur.
    - démonté le ventilateur de ventouse. O.K. propre.
    - démonté les électrodes : nickel.

    [J'essaye désespérément de joindre les photos de tout ça... mais réponse invariable : Image(1).JPG : Ceci n'est pas un fichier image valide.
    Alors que l'image est tout ce qu'il y a de plus *.jpg et respecte les tailles préconisées...(640x480 pixels, 39 Ko) et avec des photos, c'est tellement plus didactique !] Mais revenons à la chaudière :

    Dans les discussions, il est précisé de contrôler les pressions (éventuellement de regonfler la pression du vase d'expansion... La seule indication de pression est celle donnée par les leds en façade (j'ai bien la 3ème led allumée verte).
    Question 1 : Comment mesurer les différentes pressions ? Je veux bien rajouter des manomètres quelque part... mais où précisément ?

    Question 2 : Il est aussi précisé de démonter le brûleur... J'hésite un peu : faut-il ouvrir le bloc brûleur en façade ou le démonter complètement en le séparant vers le bas du corps de chauffe ? Il faut aussi déconnecter la canalisation d'alimentation en gaz. Y a t-il un joint et faut-il le changer impérativement à chaque intervention ?

    Merci pour les réponses... et j'ai encore plein de questions ! (régulation de pression H20, nettoyage du corps de chauffe ?, RTA = Régulation Thermique A...???, complément d'info sur le détartrage). Bref tout pour entretenir soi même ! Ah ! si on pouvait trouver quelqu'un pour donner une formation de base pour bricoleur averti pour assurer l'entretien de ce type d'appareil... (j'habite dans le 91-limite 78).

    -----
    Dernière modification par Cosinustangente ; 02/11/2007 à 01h45. Motif: orthographe !

  2. #2
    Renzo

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    [QUOTE=Cosinustangente;1362687]Bonsoir à tous,
    J'ai fait installer en 2003 une chaudière hydroconfort 80/450 Frisquet+ventouse. Depuis 0 entretien... (normal la chaudière est neuve)

    Bonjour,
    Et ta voiture, pas de vidange depuis 2003 ?

  3. #3
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Pas de pb pour mes voitures. J'en ai 4, dont une Citroën Traction Avant 1954 (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_Avant, dernière photo en bas à droite, la 11 Familiale garée devant chez moi...). Restauration entretien maison... Depuis que je roule (permis en 1973), je ne suis pas entré dans un garage, à quelques très rares exceptions près.
    Mais à part ça, concernant ma chaudière Frisquet ? RTA, j'étais un peu fatigué... Pourquoi pas "Régulation de Température Automatique" ?? (en tout cas, ça joue ce rôle).

    J'aimerai bien joindre les photos de ventilateur de ventouse, électrodes, canalisation de sortie ... mais *.jpg, *.gif, *.bmp même sanction : "Ceci n'est pas un fichier image valide". Dommage, car ces photos montrent que tout est aujourd'hui en état impeccable.
    A bientôt,

  4. #4
    !!titeuf!!

    Smile Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Citation Envoyé par Cosinustangente Voir le message
    Pas de pb pour mes voitures. J'en ai 4, dont une Citroën Traction Avant 1954 (voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_Avant, dernière photo en bas à droite, la 11 Familiale garée devant chez moi...). Restauration entretien maison... Depuis que je roule (permis en 1973), je ne suis pas entré dans un garage, à quelques très rares exceptions près.
    Mais à part ça, concernant ma chaudière Frisquet ? RTA, j'étais un peu fatigué... Pourquoi pas "Régulation de Température Automatique" ?? (en tout cas, ça joue ce rôle).

    J'aimerai bien joindre les photos de ventilateur de ventouse, électrodes, canalisation de sortie ... mais *.jpg, *.gif, *.bmp même sanction : "Ceci n'est pas un fichier image valide". Dommage, car ces photos montrent que tout est aujourd'hui en état impeccable.
    A bientôt,
    Normal JPG ou jpg pour un pc c'est pas pareil
    fenetre -->outils-->options des dossiers-->affichage-->décoche masquer les extension dont le type est connu et remplace JPG par jpg
    Bonne question!!! que veut dire RTA???Je crois robinet thermostatique automatique mais pas sur

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    !!titeuf!!

    Smile Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Et oui la consommation grimpe grimpe grimpe.Le réchauffement climatique refroidit la planète..
    Les prix grimpent
    Et surtout il faut au moins nettoyer les bruleurs une fois par an, il n'y a pas de joint à changer, si c'est bien démonter juste un torique à graisser (silicone) pour remonter.
    Appel un technicien de maintenance pose ta tête par dessus son épaule et mate comment il fait, c'est moi perso je pète un cable
    Y a un sens de montage et quelque précaution à prendre.
    Pour ta montée en consommation est-ce que tu n'aurais pas de nouvelles constructions pas loin de chez toi???N'aurait-il pas monter la pression?à voir...
    Sinon d'autre mathématicien te direz que sans entretien tu perd 10% de rendement chaque années

  7. #6
    spoltibrun
    Invité

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Bonsoir , rta pour regulateur thermostatique automatique
    Pour ce qui est du lien entre augmentation de pression et consomation juste une precision
    GDF facture au m3 en partant sur un volume de gaz donné à 19 mbar
    Si la pression est supérieure (plus de gaz dans le meme volume) la consoamtion aurait baissée pour le meme nombre de kw fournis

  8. #7
    !!titeuf!!

    Smile Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    Bonsoir , rta pour regulateur thermostatique automatique
    Pour ce qui est du lien entre augmentation de pression et consomation juste une precision
    GDF facture au m3 en partant sur un volume de gaz donné à 19 mbar
    Si la pression est supérieure (plus de gaz dans le meme volume) la consoamtion aurait baissée pour le meme nombre de kw fournis
    Ca y es je suis traqué,tu peux pas éviter tes calculs phylosophique?Si la pression d'eau augmente trop il en résulte + de débit bien que mathématiquement et théoriquement l'un n'est lié à l'autre.+ de débit + de consommation...Je fais une faute de frappe (ou un oublie)et toi supra mathématicien t'es pas capable de comprendre que c'est d'eau que je parle???Vu que chaque compteur GAZ à son détendeur et que la monté de pression gaz est tout simplement impossible(ça couperais le gaz )?!?La baisse oui pas la montée...
    Bref arrete de me traquer ça me soul...
    Et sur le terrain c'est de 19 à 21 mBar

  9. #8
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Merci beaucoup pour l'info *.jpg et pas *.JPG ! Masi bon, le webmaster pourrait être compréhensif et autoriser les 2 extensions... Ou bien une petite précision dans la FAQ...

    Revenons à l'entretien de la susdite chaudière Friquet. Sur les images jointes : tout est nickel propre. Reste donc le brûleur... Ci-joint la photo de ce brûleur. Je l'attaque par où ?

    Autre point : les contrôles de pression ? J'équiperai bien la chaudière de divers manomètres ... mais où est ce réellement utile ? ?

    Merci à tous.
    Images attachées Images attachées

  10. #9
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Merci beaucoup pour l'info *.jpg et pas *.JPG ! Mais bon, le webmaster pourrait être compréhensif et autoriser les 2 extensions... Ou bien une petite précision dans la FAQ...

    Revenons à l'entretien de la susdite chaudière Friquet. Sur les images jointes : tout est nickel propre. Reste donc le brûleur... Ci-joint la photo de ce brûleur. Je l'attaque par où ?

    Autre point : les contrôles de pression ? J'équiperai bien la chaudière de divers manomètres ... mais où est ce réellement utile ? ?

    Merci à tous.

    Le tuyau de ventouse :

    Le ventilateur de ventouse :
    <img src="http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=32 638&d=1194221380" width= 100 border=0 />
    Les électrodes d'allumage et contrôle par ionisation :
    <img src="http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=32 639&d=1194221380" width= 100 border=0 />
    Et le brûleur ... à démonter !
    <img src="http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=32 640&d=1194221740" width= 100 border=0 />
    Dernière modification par Cosinustangente ; 05/11/2007 à 01h26.

  11. #10
    !!titeuf!!

    Smile entretien chaudière hydroconfort Frisquet


    Avant tout coupez gaz et électricité à la chaudière pas qu'elle vous démarre dans les pattes.Elle envoi le gaz puis contrôle.
    Vous êtes plein de volonté et je vais pas vous laisser faire des bêtises!!!
    MON CONSEIL FAIRE APPEL A UN TECNICIEN
    Sinon le démontage du bruleur et surtout son remontage expliquer comme je vais le faire sera relativement facile, mais sachez que si le bruleur au remontage à la moindre prise d'air la chaudière ne redemarrera pas.
    Enlevez la plaque blanche dessous la chaudière
    1-dévissez les 4 vis côté bloc gaz
    3-desserrez le collier et retirez le flexible extracteur
    2-dévissez légèrement cette vis
    4-dévissez les deux vis dessous qui sont solidaire à une plaque qui retien le bruleur nul besoin de les dévisser complètement
    Revenez à 2 qui doit être dévisser entièrement et le bruleur vous tombe dans les mains
    La commence le puzzle ça va ressembler à ça

    Dans les règle de l'art l'extracteur au dessus doit aussi être démonter pour tringler et nettoyer les chicanes du corp de chauffe.
    ça n'essayer même pas de la faire car selon comment vous allez les remettre avec la chaleur et la dilation les chicanes remontent et risque de vous endommager l'extracteur.Quand elle sont remise dans le corp de chauffe il faut qu'a aucun moment elle ne force et qu'elles soient juste posées par dessus.Si l'entretien du bruleur est fait correctement chaque année un simple contrôle sur deux ou trois chicanes extérieur suffit pour savoir si il faut toutes les démonter ou non...
    Par exemple sur ce brûleur les entretiens précédents étant fait à l'arrache, j'ai dû remplacer deux des bruleurs qui avec l'oxydation avaient cassé...Mais comme le client avait un contrat et que les bruleurs sont garanti 5 ans dans ce cadre la facture fût de 0€ en fin de 4° année, à mon retour je me suis fait engueuler car j'aurais du attendre la fin de la garanti pour pouvoir facturer le bruleur complet, et moi j'ai gueuler parce que les entretiens précédents se résumer à un nettoyage de la ventouse 10Min chrono.Contrat CNE-->je suis parti...
    Une des milles raisons pour lesquelles je préfère bosser comme j'ai envie...
    Maintenant que vous savez exactement le minimum qui doit être fait; appeler un SAV plutôt que de risquer une panne ou autre. Et contrôlez tout simplement ce qui est fait, perso entre 40 et 55 Min pour réaliser tout ça .

  12. #11
    !!titeuf!!

    Smile entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Un exemple de qualité et de fiabilité Frisquet et vaillant à ventouse c'est les seuls qui ont eu l'intelligence de se servir de l'extracteur à l'inverse des autres:
    EXPLICATIONS:
    -Toutes les autres chaudière aspirent l'air brulant, plein d'humidité, très acide des gaz brulés et vous les rejette à l'extérieur ce qui fait que les extracteur très vite vont être bruyant et cassé trop rapidement surtout si la pente n'est pas respectée...
    -Frisquet et Vaillant eux se servent en air frais et le réinjecte dans le bruleur pour en forcer la sortie en air vicié.La différence est que l'air frais est à température correct et surtout ne contient pas tout les élément acide qui résulte d'une combustion.D'ou des moteur ventouse silencieux et fiable longtemps...
    Tout cela n'empêche qu'il fut les entretenir et les bichonnée

  13. #12
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    1000 Mercis à l'ExpertGazService. C'est clair, illustré, précis. On sent la compétence et ça répond très précisément à toutes mes questions. Bien vu. Je sens que le brûleur devrait tomber ce week end... (Mais quelle idée de faire ces manips en hiver ! dixit très justement ma chère épouse... ).

  14. #13
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Grrr... ces messages qui partent un peu vite et qu'on ne peut modifier au bout de qques trop courtes minutes.
    Une fois sur l'établi que faut-il faire précisément sur les tubes brûleurs ? A priori, je contrôle l'état et éventuellement je gratte, je ponce... je remets à l'aspect "métal propre" (?). Comme sur ma bonne vieille Traction AV ( ?

  15. #14
    Renzo

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Bonjour,
    Non tu dépoussières, tu les passes sous l'eau puis tu les sèches bien avant remontage.
    Cordialement

  16. #15
    !!titeuf!!

    Smile entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    J'ai perdu mon pseudo commercial , mais j'suis là quand même !!!
    J'aimer bien quand même mais bon....
    Ouais sous l'eau c'est que mieux mais faut vraiment bien les secher avant de les remonter, je l'ai pas dit parce que si c'est pas totalement sec gare à l'allumage très très explosif du bruleur et o mise en sécurités à répétition...
    C'est pas simplement des tubes les bruleur mais plutot des chicanes alors fait pas péter la maison ^^.
    un tit coucou après que ce soit fini ça me rassurerais perso...
    Heu en vrai c'est stan...

  17. #16
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Merci Renzo, Stan-!!Titeuf!!
    Pas eu le temps le week end dernier, pourtant j'en avais envie… Alors ce matin c'est parti. (-5 ce matin dehors, Madame, très cartésienne, râle pour la forme... et elle a bien raison ! : Et les invités demain, si ça ne repart pas ??? etc…)
    10h30 j'arrête la chaudière, je débranche la prise électrique, je coupe le gaz (vanne en bas, robinet en haut) : Ceinture et bretelles.
    Je démonte (Tournevis cruciforme, clé alen (raccord module gaz), clé de 10, éponge) : Face avant, plaque inférieure, électrodes, flexible extracteur, tube gaz démonté côté bloc gaz (4 vis alen), 2 vis à droite, 2 vis à gauche (clé de 10)
    Juste un clip de maintien sur le tuyau d'évacuation de surpression d'eau à l'arrière ralentit quelques instants mon ardeur. Bruleur dans les mains, zéro surprise quand on vous dit gentiment par où ça se prend.
    Ci-joint la photo du brûleur démonté. Pas trop sale finalement après 4 hivers et 4 ans d'eau chaude. Coup d'éponge humide, on tapote un peu le fond pour faire tomber quelques poussières (issues du corps de chauffe au dessus). Un coup d'aspirateur, séchage final au bleuet (bien sec a dit Renzo). Nettoyage de la base du corps de chauffe : éponge + un petit coup de toile à l'entrée des tubulures (photo). Séchage au bleuet (bien sec a dit Renzo). Remontage. 12h00 c'est reparti. Merci pour les conseils avisés.
    A suivre : pression du vase !
    Ci dessous photos : démontage du raccord sur bloc gaz, Les 2 vis à droite + électrode, le bruleur propre et sec, nettoyage de la base. Que pensez-vous de l'état du corps de chauffe ? A revoir l'été prochain ?
    Images attachées Images attachées
    Dernière modification par Cosinustangente ; 17/11/2007 à 14h33. Motif: Faute de frappe

  18. #17
    !!titeuf!!

    Smile entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    1H30 pour un premier entretien !!!!!!
    Bien jouer très cher, et pour l'état du corp de chauffe il est normalement oxydé.Pour le nettoyer il te faudra recommencer le démontage puis après avoir enlever les chicanes par le haut, les tringlés de tout leur long...
    Ben bienvenue dans l'univers des nettoyeur de chaudière et franchement l'idée de la lampe à souder pour secher les brûleurs bien vu!!!!
    Je suis sur qu'après ça y a un paquet de technicien qui vont avoir une lampe à souder dans la voiture, perso j'ai un mini chalumeau qui se recharge comme un briquet et qui tient dans ma caisse direct. Inconvénient je sèche qu'un bruleur celui d'allumage et je laisse secher les autres en fonctionement ...
    En les essorant comme des salades tu peux même les remettre en route sans séchage .
    J'attend deux appareil de mesure pour les chaudière à condensation et après je les integres à ma caisse, pitetre je post les photo
    En tout cas 20/20 pour cette inter !!!

  19. #18
    Cram 64

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Bonsoir à tout le groupe,

    je suiq étonné que le décapeur thermique ne fasse pas partie de l'outillage de base du bon dépanneur, il rend service dans tous les cas y compris les plus désespérés (un collage sur du PVC etc.) beaucoup moins de dangers que l'utilisation du butane propane à proximité du gaz naturel.

    Quoiqu'il en soit grand bravo à Cosinustangente.

    Bon dimanche,

    Marc.

  20. #19
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Reste maintenant pour parachever ce début d'entretien, le contrôle de pression du vase d'expansion. J'ai déjà trouvé l'emplacement de la valve (photo). J'ai une pompe à vélo + manomètre… Y a qu'à pomper !
    Oui mais avant il faut calculer : selon les indications belges Pgonflage = hinst /10 + 0.3 (bar). Normal la pression atmosphérique (1bar) ~ hauteur d'une colonne d'eau de 10 m (760 mm pour le mercure). Donc pour 10 m => 1 bar et pour 1m => 1/10=0.1 bar …
    Hauteur de l'installation : attention, bien prendre la hauteur entre le vase d'expansion et le point le plus haut du circuit (hauteur de colonne d'eau au dessus de la membrane), soit… chez moi 2 m seulement. (hauteur totale du circuit de la cave au grenier : 4 m) (Schéma ci-joint).
    Donc: Pgonflage = 2/10 +0.3 = 0.5 bar. Mais attention disent-ils, à mesurer avec une pression de circuit de chauffage à 0.

    Pour ceci dixit the wouaib : "Il faut isoler le vase, le vidanger, vérifier sa pression à vide et le regonfler si nécessaire".
    Donc comment isoler, vidanger le ballon ? Sur la photo, on voit bien qu'il n'y a pas de vanne d'isolation + purge. Donc "il faudrait" fermes les vannes du circuit de chauffage, vidanger la chaudière (le + simple c'est par où ?), contrôler le vase (0.5 bar), remplir la chaudière. Avant de relancer la chaudière on me propose aussi de basculer l'interrupteur 6 du petit boitier à droite en face avant ??
    Un peu compliqué tout ça … Vous faites vraiment tout ça ?...
    Et quelle est la pression minimale dans la chaudière imposée par Frisquet (Pression donnant la 1ère diode allumée rouge sur la barre de diode de mesure de pression). Merci par avance pour les réponses et commentaires…
    Images attachées Images attachées

  21. #20
    Cram 64

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Bonsoir Cosinustangente,

    Désolé de répondre si tard, travail remarquable, oui tu as dû (je suppose) isoler les deux vannes, et casser la pression en dévissant le raccord du flexible côté vase, en entourant d'un chiffon pour ne pas te faire arroser, recueillir l'eau dans un seau, gonfler à 0.6 b. n'est pas plus mal, resserrer, le flexible remonter et purger la chaudière réouvrir les vannes. Sauvé au moins pour un temps le remplacement du vase sera à prévoir.

    Bonne nuit,

    Marc.

  22. #21
    !!titeuf!!

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Salut l'expert!!!
    Cro facile pour cette fois vu que t'as fait le plus dur!!!
    La pression d'origine est noter sur le vase lui même gonfle pas plus pas moins que ce qui est indiquer, le calcul belge étant un calcul pour savoir quel type de vase on va poser et non comment gonfler son vase actuel!!!
    Tu isole la chaudière déjà, ça sur ta première photo t'as déjà vu les quart de tour à fermer.
    Puis dans un autre temps tu t'équipe d'un tuyau qui peut s'emboiter dans un raccord 3/8 17mm de diam intérieur mini
    En bas à droite du corp de chauffe il y a un double écrou 1/2 et par dessus un bouchon en 3/8.
    Dévisse le 3/8 ça coulera pas puis emboite ton tuyau sur le pas de vis de l'autre côté prévoit un bon saut (heu sceau, nan seau lol)
    Et quand tu va dévisser l'écrou en 1/2 juste derrière tu vas vider ton corp de chauffe (partie chauffage), quand ça coule plus la pression sera égale à l'hyponénuse du carré divisé par la tangeante du Cos Fi c'est à dire 0 bar

    La même photo qu'au début en gros dessus il y a marquer VIDANGE et voila le tour est jouer!!!
    La suite, la suite, la suite....
    Profite que la chaudière soit vide à ce moment pour mettre dans ton eau de chauffage un demi verre de liquide vaisselle (à l'ancienne) pour les bruit installation et une meilleure purge!!!
    Le mieux c'est par le purgeur auto chaudière qui est au point le plus haut de la chaudière bien sur faut pas ouvrir l'install y a encore 1Bar5 dedans.
    Allez après tu passes dans mon bureau je te fait ton certificat de maintenance gaz....

  23. #22
    !!titeuf!!

    Smile Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonsoir à tout le groupe,

    je suiq étonné que le décapeur thermique ne fasse pas partie de l'outillage de base du bon dépanneur, il rend service dans tous les cas y compris les plus désespérés (un collage sur du PVC etc.) beaucoup moins de dangers que l'utilisation du butane propane à proximité du gaz naturel.

    Quoiqu'il en soit grand bravo à Cosinustangente.

    Bon dimanche,

    Marc.
    Whaou j'avais pas lu!!!
    Ouais bien penser aussi mais vu ma caisse (prochainement en photo )le décapeur thermique que j'ai, il me prendrait toute la place.
    Il me manque la mesure de la température (laser) et l'appareil pour mesurer les pression (VMC, ventouse, gaz).En commande...
    Je serai aussi intéresser par ton avis marc, quand à la qualité et la présentation de ma caisse à outil, ou plutôt LA malette du technicien gaz. Revue et corriger par moi même
    Le but étant d'avoir tout sous la main sans en oublier chez le client en 3 parties.
    -Partie relevés->pour les mesures etc
    -Partie outils->pinces,tournevis,etc
    -Partie petites pièce et joint
    Le tout transportable et pas trop lourd, pour la pesé il me faudra racheter une balance. J'ai explosé la mienne (en verre) en laissant tomber un flacon de vernis à ongle dessus
    à suivre...

  24. #23
    Cosinustangente

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Merci !!Titeuf!! (l'EGS !) (et aux autres), réponse claire et précise avec la photo sous le bon angle... Tout va mieux avec des conseils pro ! La suite, le week end prochain si le temps (time, pas weather) le permet.
    Ensuite je sens, qu'il n'y a pas le feu à la chaudière, et que la grande révision sera au printemps avec nettoyage complet du corps de chauffe.
    A bientôt sur le wouaib...

  25. #24
    Cram 64

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Bonjour à tout le groupe,

    Stan, j'ai commencé à utiliser le décapeur thermique (un Rhino pour la petite histoire) que j'utilisais pour bricoler, et qui m'a rendu de grands services quand j'étais obligé de laver les têtes de combustion mises en court circuit par le sel (piscine en bord de mer). Je l'ai remplacé par un appareil plus puissant et réglable en température dans un petit coffret, encore assez facile à caser dans la camionnette. Pour le thermomètre laser, c'est un outil intéressant qui m'a souvent servi pour les réglages des épingles de plancher chauffant. Pour les manos et vacuo, je n'étais pas passé en électronique, sauf quand j'avais besoin de la mallette Klimo. Je disposais de manos en U pour les pressions de l'ordre de 30 mb. ensuite les manos gaz, et le vieux déprimomètre sorti de l'ancienne mallette de combustion. Pour la balance, je suis équipé d'une électronique qui me servait surtout en climatisation. Pour le poids, boîte de première urgence en plastique, rapidement pesant 20 kg, caisse électricien, mallette frigoriste, caisse plomberie, et burinage. Mais le bonhomme était solide et monter les 40 kg de la bouteille azote à l'échelle ne me dérangeait pas beaucoup quelques jours avant mon départ à la retraite.

    Amicalement,

    Marc

  26. #25
    invite2011fca8

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Pour ce qui est du réglage des épingles (cf. en gras ci-dessous) de plancher chauffant (circuit eau) je suis preneur d'explications du comment et à quoi servent les éléments sur le départ et arrivée (une vis qui resemble à un thermostat et une autre à un robinet avec une graduation de 1 à 8). Et comment on les règle.

    Merci d'avance,

    Chris

    P.S. :

    Je ne suis pas un professionnel de l'entretien (mais du gaz) et n'ai pas de conseils à donner mais je suis d'accord avec la remarque sur l'avantage du décapeur thermique (encore que : la partie électrique présente le même risque qu'un briquet en atmosphère explosible à moins d'être certifié ATEX ; Toujours est-il qu'en cas de doute sur la présence de gaz -d'odeur de gaz par exemple- je n'utiliserais ni l'un ni l'autre.)

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Bonjour à tout le groupe,

    Stan, j'ai commencé à utiliser le décapeur thermique (un Rhino pour la petite histoire) que j'utilisais pour bricoler, et qui m'a rendu de grands services quand j'étais obligé de laver les têtes de combustion mises en court circuit par le sel (piscine en bord de mer). Je l'ai remplacé par un appareil plus puissant et réglable en température dans un petit coffret, encore assez facile à caser dans la camionnette. Pour le thermomètre laser, c'est un outil intéressant qui m'a souvent servi pour les réglages des épingles de plancher chauffant . Pour les manos et vacuo, je n'étais pas passé en électronique, sauf quand j'avais besoin de la mallette Klimo. Je disposais de manos en U pour les pressions de l'ordre de 30 mb. ensuite les manos gaz, et le vieux déprimomètre sorti de l'ancienne mallette de combustion. Pour la balance, je suis équipé d'une électronique qui me servait surtout en climatisation. Pour le poids, boîte de première urgence en plastique, rapidement pesant 20 kg, caisse électricien, mallette frigoriste, caisse plomberie, et burinage. Mais le bonhomme était solide et monter les 40 kg de la bouteille azote à l'échelle ne me dérangeait pas beaucoup quelques jours avant mon départ à la retraite.

    Amicalement,

    Marc

  27. #26
    invite2011fca8

    Re : entretien chaudière hydroconfort Frisquet

    Citation Envoyé par !!titeuf!! Voir le message

    Avant tout coupez gaz et électricité à la chaudière pas qu'elle vous démarre dans les pattes.Elle envoi le gaz puis contrôle.
    Vous êtes plein de volonté et je vais pas vous laisser faire des bêtises!!!
    MON CONSEIL FAIRE APPEL A UN TECNICIEN
    Sinon le démontage du bruleur et surtout son remontage expliquer comme je vais le faire sera relativement facile, mais sachez que si le bruleur au remontage à la moindre prise d'air la chaudière ne redemarrera pas.
    Enlevez la plaque blanche dessous la chaudière
    1-dévissez les 4 vis côté bloc gaz
    3-desserrez le collier et retirez le flexible extracteur
    2-dévissez légèrement cette vis
    4-dévissez les deux vis dessous qui sont solidaire à une plaque qui retien le bruleur nul besoin de les dévisser complètement
    Revenez à 2 qui doit être dévisser entièrement et le bruleur vous tombe dans les mains
    La commence le puzzle ça va ressembler à ça

    Dans les règle de l'art l'extracteur au dessus doit aussi être démonter pour tringler et nettoyer les chicanes du corp de chauffe.
    ça n'essayer même pas de la faire car selon comment vous allez les remettre avec la chaleur et la dilation les chicanes remontent et risque de vous endommager l'extracteur.Quand elle sont remise dans le corp de chauffe il faut qu'a aucun moment elle ne force et qu'elles soient juste posées par dessus.Si l'entretien du bruleur est fait correctement chaque année un simple contrôle sur deux ou trois chicanes extérieur suffit pour savoir si il faut toutes les démonter ou non...
    Par exemple sur ce brûleur les entretiens précédents étant fait à l'arrache, j'ai dû remplacer deux des bruleurs qui avec l'oxydation avaient cassé...Mais comme le client avait un contrat et que les bruleurs sont garanti 5 ans dans ce cadre la facture fût de 0€ en fin de 4° année, à mon retour je me suis fait engueuler car j'aurais du attendre la fin de la garanti pour pouvoir facturer le bruleur complet, et moi j'ai gueuler parce que les entretiens précédents se résumer à un nettoyage de la ventouse 10Min chrono.Contrat CNE-->je suis parti...
    Une des milles raisons pour lesquelles je préfère bosser comme j'ai envie...
    Maintenant que vous savez exactement le minimum qui doit être fait; appeler un SAV plutôt que de risquer une panne ou autre. Et contrôlez tout simplement ce qui est fait, perso entre 40 et 55 Min pour réaliser tout ça .
    Je cherche un bon professionnel avec cette bonne attitude pour réviser la mienne (on ne confie pas une Rolls à n'importe qui).
    Sur le département 54.
    Si pub interdite, peut-on me dire où je trouve l'info.

    Merci d'avance.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Détartrage Chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite51d2af01 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 05/01/2007, 19h20
  2. Pb chaudière frisquet hydroconfort
    Par invite3634eaec dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/11/2006, 18h14
  3. chaudière Frisquet Hydroconfort 80
    Par invitedd6298e7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 10
    Dernier message: 22/10/2006, 01h25
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 23 kW