19/01/2008 - 16h26 fredargenteuil
chaudier frisquet 23 kw demarre pas (resolu)
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et poste mon premier message.
Apres vidange d'une chaudiere frisquet à ventouse 23 kw avec ballon pour cause de rajout d'un radiateur elle ne demarre plus. La chaudiere a 1 an et fonctionnait tres bien aavnt l'arret. Tous les voyants sont vert sauf celui du gaz qui est éteint et celui du chauffage qui ne s'allume pas. Merci de votre aide
FRED Argenteuil
-
20/01/2008 - 10h30 FRISQUETDEP
Re : chaudier frisquet 23 kw demarre pas
Bonjour.
Merci de nous renseigner sur le type de chaudière.
Hydromotrix, T.G.P, prestige, eco ou classique, ou bicerame??
-
21/01/2008 - 15h19 fredargenteuil
Re : chaudier frisquet 23 kw demarre pas
 Envoyé par FRISQUETDEP Bonjour.
Merci de nous renseigner sur le type de chaudière.
Hydromotrix, T.G.P, prestige, eco ou classique, ou bicerame?? Bonjour c'est une Hydromotrix et j'ai trouvé , c'est simplement une bonne purge de la chaudiere à faire. Merci
FRED
| | |