[Divers] Calcul protection des transformateurs
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Calcul protection des transformateurs



  1. #1
    HYNDAI

    Calcul protection des transformateurs


    ------

    bonjour
    je cherche une note de calcul des fusible de protection des transfos en amont

    merci

    -----

  2. #2
    ibtihel

    Re : calcule

    bonjour
    un petit soft :http://altert.family.free.fr/pere/pgms01.html tu cilc sur whatwatt ( en haut à gauche)
    A+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  3. #3
    Cram 64

    Re : calcule

    Bonjour HYNDAI,

    Il suffit de diviser la puissance exprimée en VA par la tension, le résultat obtenu te donnera la protection à placer en amont, si tu utilises des fusibles, il faudra utiliser des types aM, si tu utilises des disjoncteurs courbe D. pour le secondaire fusibles gG ou disjoncteurs courbe C.

    Nota : les transfos sont souvent protégés par fusible en amont.

    ex. : transfo séparation de circuit 230 /230 V 200 VA = 0.87 A. soit
    primaire 1 A. aM secondaire 1 A. gG
    transfo de commande 230 / 24 V. 160 VA = primaire 0.70 A. secondaire 6.7 A. soit 1 A. au primaire et 10 A. au secondaire.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #4
    Hobbyelec

    Re : calcule

    Salut

    Sans oublier, lorsque ce transfo est alimenté en permanence par le secteur, de placer un fusible thermique (80 à 90°C) noyé dans le bobinage ou sur la carcasse.

    A+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    HYNDAI

    Re : Calcul protection des transformateurs

    Merci cher ami

    le transfo en question j ai un disjancteur de 1250A

    Voila se que j ai trouvé
    Images attachées Images attachées

  7. #6
    Cram 64

    Re : Calcul protection des transformateurs

    Bonjour à tous,

    HYNDAI, nous ne parlons pas le même langage, et si il m'est assez souvent arrivé de manoeuvrer des disjoncteurs de 1250 A. c'était dans des conditions bien précises. et toujours avec un peu d'angoisse.

    Il manque beaucoup d'éléments à la question initiale pour amener l'amorce d'une réponse.

    Amicalement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. calcul de résistances de protection
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 26/06/2008, 10h29
  2. Enroulements des transformateurs
    Par elect2008 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2008, 21h43
  3. les couplages des transformateurs triphasés
    Par invitea6f89a0c dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 11/10/2007, 17h21
  4. les couplages des transformateurs triphasés
    Par invitea6f89a0c dans le forum Technologies
    Réponses: 1
    Dernier message: 11/10/2007, 07h54
  5. Code des couleurs des transformateurs "intégrés"
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 23/11/2005, 07h55
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...