Montée en pression Chaudière à Gaz Vitopend 100 [résolu]
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière à gaz de marque viessmann vitopend 100 mixte à ventouse qui monte en pression petit à petit. Je suis obligé de purger par les radiateurs pour faire redescendre la pression. Si je coupe l'eau au compteur d'eau, la chaudière ne monte plus en pression. Est-ce que quelqu'un peut m'aider et me dire d'où vient la panne ? Merci
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannege ouarzou,
Si ta chaudière monte en pression sans avoir à ajouter d'eau, cela veut dire que l'eau froide réseau passe dans le circuit chauffage. Pour t'en assurer, ferme le robinet d'ECS (eau chaude sanitaire) du soir au matin par exemple afin de le vérifier.
Cordialement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
13/09/2008 - 22h30
ouarzou
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
4
Re : Montée en pression Chaudière à Gaz
Si l'eau froide réseau passe dans le circuit de chauffage, la panne c'est ?
13/09/2008 - 22h50
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
Re : Montée en pression Chaudière à Gaz
Re,
L'échangeur à plaque percé, ou problème de passage au niveau de la V3V, seuls endroits où les deux fluides sont proches.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
14/09/2008 - 09h36
ouarzou
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
4
Re : Montée en pression Chaudière à Gaz
Merci Cram 64 pour tous ces renseignements. Qu'est-ce que la V3V ? Et si l'échangeur à plaque était percé n'y aurait-il pas de l'eau qui tomberait en dessous de la chaudière ? De + combien est le coût ? Comment savoir si c'est l'échangeur ou la V3V ? Une personne m'a dit que ça pouvait être le corps de chauffe et que ça coûtait cher. Enfin, personne ne connaîtrait un chauffagiste sérieux sur le département du 91 voir 94. Merci
La vanne 3 voies motorisée se trouve à droite de l'échangeur à plaques.
Les plaques sont alternées : 1 / plaque côté recto passe le primaire (eau du chauffage) le verso l'ECS, la 2ème idem et ainsi de suite. Les plaques doivent être montées pour être étanches. Si une plaque est percée la fuite ne passera pas à l'extérieur mais vers le circuit qui a la pression la plus basse (primaire 1 à 1.5 b.).
Dans ce type de chaudière avec échangeur à plaques l'échangeur principal est en cuivre et le circuit primaire circule dans un tube, là la fuite serait extérieure et visible, mais ne passerait pas dans l'ECS. Ton interlocuteur a confondu avec un échangeur mixte à bain-marie.
Je n'ai aucune idée du prix de l'appareil. Pour être sûr, il faut le déposer et mettre l'un des 2 circuits sous pression.
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
18/09/2008 - 20h42
ouarzou
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
4
Re : Montée en pression Chaudière à Gaz
Merci cram 64 pour tous ces renseignements.
Le chauffagiste est passé aujourd'hui et en fait il a changé les robinets de remplissage en dessous de la chaudière, la panne venait de là. Il m'a dit que c'était une panne récurente sur ces chaudières. Plus de problème !!!
18/09/2008 - 20h54
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 440
Re : Montée en pression Chaudière à Gaz
Bonjour ouarzou,
Merci de ce retour et heureux de l'issue de ton problème. Ce sont les robinets du disconnecteur que tu reconnaîtra sur l'image jointe. J'avoue ne pas y avoir pensé car le plus souvent, ils perdent par la mise à l'égout ce qui se voit immédiatement.
Je clos le fil comme étant résolu.
Amicalement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.