[Thermique] Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.



  1. #1
    invite39550a8d

    Unhappy Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.


    ------

    Bonjour,
    je possède une citadine 2.24 de chez De Dietrich qui ne produit plus d'ecs.
    Le chauffage fonctionne bien ! Par contre dès que j'ai besoin d'ecs et bien j'obtiens un peu d'eau chaude (pas trop) suivi d'eau froide...
    Le voyant ecs s'allume mais le bruleur ne s'enclanche pas.

    Auriez vous une idée qui me permette de nous laver avec autre chose qu'une gamelle d'eau chauffé au gaz ...

    Merci d'avance

    -----

  2. #2
    invite39550a8d

    Re : Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.


    1up

  3. #3
    joh93
    Invité

    Re : Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.

    Bonjour, tu entend la chaudiere demarrer sauf le bruleur?
    Verifies la thermistance sanitaire si il y en a une sur ce model.

  4. #4
    inviteb8efb4b1

    Re : Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.

    bonsoir si deja le voyant s'allume c'est que ta chaudiere capte bien qu'il y a un puisage d'eau chaude ensuite pour le demarrage il faut une consigne controle ta sonde sanitaire... a bientot

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.

    Bonjour Mducati,

    Je ne connais pas ta chaudière, mais je pense que tu devrais vérifie le débilitre qui ne tourne plus et ne donne pas le signal au circuit intégré qui gère la flamme.

    Désolé de ne pas être plus précis.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  7. #6
    invite39550a8d

    Re : Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.

    Je vois ca et vous tiens au courant !
    apperemment les thermistances chauffage et ecs sont identique, je vais essayer de les inversées.
    pour le débitlitre je vois pas à quoi ca peut ressembler, mais j'ai la vue eclatée de la chaudiere je vais voir ca !
    merci pour votre aide
    cordialement

  8. #7
    inviteb8efb4b1

    Re : Chaudière Citadine De Dietrich 2.24 : chauffage mais pas d'ECS.

    slt le debilitre ou le detecteur de debit fonctionne puisque ta chaudiere affiche bien qu'il y a une demande d'eau chaude c'est surement la sonde sanitaire comme dit ci-dessus. a bientot

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich city aquatronic : pas de chauffage.
    Par invited2c8b290 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/01/2009, 21h22
  2. [Thermique] Chaudière Nectra de Chaffoteaux et Maury : pas d'ECS ni chauffage.
    Par inviteb54d87b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 28/12/2008, 01h29
  3. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par inviteb6973a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/10/2008, 15h03
  4. [Thermique] problème chaudière: chauffage Ok mais pas d'eau chaude
    Par invite33d73049 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2007, 15h59
  5. Chaudiere Frisquet ECS mais pas de chauffage
    Par invite650d145a dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/11/2006, 17h06
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...