[Thermique] Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !



  1. #1
    invitec655571f

    Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !


    ------

    Bonjour,
    J'ai un souci avec ma chaudiére géminox thri 5.25 m75 murale à condensation
    Depuis plusieurs jours elle se met en sécurité avec un message d'erreur : 1.54
    Sur le livre d'utilisation de la chaudiére voilà le détail de ce défaut :
    1.54 = violation du critére de plausabilité (critéres relatifs au stb)
    remédes : vérifier la valeur des critéres relatifs à la sécurité surchauffe chaudiére

    Savez-vous ce que cela veut dire et ce qu'il faut faire. je voudrais votre avis avant de faire intervenir le dépanneur et me faire " avoir " !!
    merci pour votre aide

    -----

  2. #2
    Linn

    Re : chaudiere geminox thri

    Déplacé en dépannage

  3. #3
    joh93
    Invité

    Re : chaudiere geminox thri

    Bonjour, alors pour moi ta chaudiere fait une surchauffe comme le code l'indique.
    Sur cette chaudiere il me semble que la surchauffe est gerer par une comparaison entre les sondes depart chaudiere et retour chauffage.Je crois aussi me souvenir que la chaudiere se met en securité si le Δt entre ces 2 sondes est superieur a 56°, alors la chaudiere se met en defaut.
    Il faudrait donc verifier si il y a de l'eau dans la chaudiere, voir si la pompe tourne.Si tu es en position chauffage verifies aussi que tes vannes depart/retour sous la chaudiere soient bien ouverte et que tes radiateurs le soient aussi.

  4. #4
    invitebd2efdfa

    Re : Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !

    Bonjour

    moi aussi j'ai me même message d'erreur sur ma chaudière

    la vôtre a-t-elle été réparée ?

    merci pour votre réponse

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitec655571f

    Re : Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !

    Citation Envoyé par antoine90 Voir le message
    Bonjour

    moi aussi j'ai me même message d'erreur sur ma chaudière

    la vôtre a-t-elle été réparée ?

    merci pour votre réponse
    oui le technicien a trouvé la panne vraissemblablement. En fait il a purgé le circuit d'eau de la chaudiére et ce n'est pas de l'eau qui en est sortie mais de la boue. Donc nous devons procéder dans les jours prochains à un désembouage de tout notre systéme de plancher chauffant avant que la boue ne se solidifie totalement dans les serpentins et rende le circuit de l'eau impossible. Le technicien connait un client à qui s'est arrivé, les serpentins ont pétés et la chaudiére aussi, donc changement du systéme de chauffage et de chaudiére. J'espére que l'on en viendra pas là mais depuis son intervention çà n'a rien changé la chaudiére se met une fois par jour en sécurité donc c'est bien çà le problème. J'espére pour toi que ce ne sera pas la même chose
    Bonne chance !

Discussions similaires

  1. [Blanc] Chaudière GEMINOX THRI 5 25
    Par invite28c212d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 30/04/2009, 00h04
  2. [Blanc] Chaudiere geminox thri 5.25 m75.v message 1..33
    Par invite5023b8ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/12/2008, 18h11
  3. [Thermique] Chaudière Geminox THRI 5-25 : erreur 1..33 [résolu]
    Par invite36399c94 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/12/2008, 16h08
  4. Couplage chaudiere geminox Thri / BOIS
    Par invite8986ac5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2008, 22h27
  5. [Thermique] Geminox THRI 5-25
    Par invite5e0905e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 17/02/2008, 15h13
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...