[Thermique] depannage chaudiere gaz thema
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

depannage chaudiere gaz thema



  1. #1
    invite131624eb

    Question depannage chaudiere gaz thema


    ------

    ma chaudiere à gaz saunier duval thema s'est arretée et l'anomalie F9 s'est affichée.Qu'en est il et que faire .Merci d'un avis.

    -----

  2. #2
    Cram 64

    Re : depannage chaudiere gaz thema

    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage binel,

    J'ai toujours quelques réticences à rappeler la courtoisie à mes aînés, seulement tu aurais dû lire la charte qui recommande en paragraphe 2 la courtoisie :

    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.

    Le défaut F9 peut signaler plusieurs sortes de défaut, défaut pression vérifie que la pression est de l'ordre de 1.5 b, défaut thermistance, etc.

    Fais un reset en mettent la chaudière sur arrêt et revenant en marche.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. [Blanc] Depannage Chaudiere gaz
    Par invite8c2a230a dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2009, 13h51
  2. [Thermique] Saunier Duval Thema F 24 E - Chaudière à gaz - 24 Kw - Butane propane
    Par invite03761887 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 20/06/2009, 14h13
  3. [Thermique] code de panne chaudiere à gaz saunier duval thema fast
    Par mouloud62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 12
    Dernier message: 31/10/2008, 20h30
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...