je n'ai plus la main sur le pupitre de commande de mon adoucisseur prestige bio 22L.
L'affichage est bloqué sur sel clignotant.
En appuyant sur la deuxième touche en partant de la Gauche pour afficher le nombre de litre restant avant la prochaine régénération :
rien ne se passe.
Je n'ai plus la main et l'affichage est bloqué sur sel/salt clignotant.
Si quelqu'un a eu le même problème et l'a résolu, je suis preneur !!!
j'ai débranché la pile : affichage : 0000 clignotant
Et je n'ai toujours pas accès au bouton de commande, rien n'y fait.
J'ai vraiment besoin d'aide ...
Faut vraiment que je face venir un dépanneur?
Help Me !!!
30/12/2012 - 09h06
tinilim58
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
2
Re : PB Adoucisseur prestige bio 22L
Bonjour,
il faut appuyer sur la touche "M" mode (2ème touche en partant de la gauche) et la touche cachée (non repéré, c'est la 5ème touche à droite, tout de suite après la 4ème touche : repéré par un ">>"), en même temps pendant 5 sec. Il va alors rappeler le code d'activation qui a été enregistré par la carte.
Pour le mode Data 7 Bio, le code doit être "00200".
Attention, le changement du code d'activation effectue un "reset" carte de tous les paramètres précédemment enregistré, il te faudra alors le reprogrammer comme indiqué dans le manuel.
Ps: je recherche une photo de la carte ou se trouve la pile (3V) de sauvegarde car j'ai voulu la remplacer et je n'ai pas noté son sens (polarité) lors du dessoudage.
Pouvez vous m'en adresser une.
Cordialement
31/12/2012 - 05h39
oursonelec
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
4
Re : PB Adoucisseur prestige bio 22L
Envoyé par tinilim58
Bonjour,
il faut appuyer sur la touche "M" mode (2ème touche en partant de la gauche) et la touche cachée (non repéré, c'est la 5ème touche à droite, tout de suite après la 4ème touche : repéré par un ">>"), en même temps pendant 5 sec. Il va alors rappeler le code d'activation qui a été enregistré par la carte.
Pour le mode Data 7 Bio, le code doit être "00200".
Attention, le changement du code d'activation effectue un "reset" carte de tous les paramètres précédemment enregistré, il te faudra alors le reprogrammer comme indiqué dans le manuel.
Ps: je recherche une photo de la carte ou se trouve la pile (3V) de sauvegarde car j'ai voulu la remplacer et je n'ai pas noté son sens (polarité) lors du dessoudage.
Pouvez vous m'en adresser une.
Cordialement
bonjour avez vous trouver votre photo je dois pouvoir avoir ça
salutations
02/01/2013 - 13h08
tinilim58
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
2
Re : PB Adoucisseur prestige bio 22L
Bonjour,
Je dois vous avouer que non et que votre proposition m'arrangerai beaucoup, en effet je suis obligé de reprogrammer à chaque coupure de courant.