-
01/01/2013 - 22h07 crom59
Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec ma chaudière Saunier Duval Thémaplus 25 F datant de 4 ans :
- Dans certain cas lors du fonctionnement en mode sanitaire, il y a des coups de bélier dans l'installation d'arrivée d'eau froide
- A d'autre moment, toujours en mode sanitaire, elle fonctionne à 100 % de puissance sans réussir à fournir une eau suffisamment chaude là où habituellement elle ne fonctionne pas à plus de 1 à 2 barres de puissance (afficheur).
Il me suffit alors à chaque fois de couper/rallumer la chaudière, ce qui résout le problème jusqu'au lendemain.
De plus, ces problèmes ne se posent pas en mode sanitaire seul, l'été.
J'en ai donc déduit un mauvais positionnement de la vanne 3 voies (position non totalement atteinte).
Pourriez-vous me confirmer ou non mon diagnostique.
De plus j'ai vu à travers ce forum qu'il y avait un moteur sur cette vanne, la vanne et le moteur se remplacent-ils séparément ou est-ce un monobloc?
D'avance merci pour votre aide.
-
02/01/2013 - 12h05 sohervia
Re : Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
bonjour
a regarder le tuyau depart chauffage
quand la chaudiere fait le probleme
si le depart chauffage chauffe tres fort
ca peux etre le moteur ou la vanne 3 voie
le moteur et l axe dans la vanne 3 voie se vendent separement
ou tout le bloc complet inclus la vanne l axe et le moteur dans la boite
cordialement herve
-
22/01/2013 - 07h14 ejoyon
Re : Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
Bonjour,
As tu un réducteur de pression en amont de ta chaudière ?
La pression de réseau peut être fluxante suivant la saison et l'horaire.
Tu peux en installer 1 et vérifier la pression de ton installation.
J'au eu ce problème que j'ai réglé avec cette solution.
Cordialement
-
22/01/2013 - 11h21 NoCif
Re : Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
Oui pour les coups de béliers, il faut vérifier si la pression statique (réseau d'eau) n'est pas trop forte.
Si supérieur à 5 bars prévoir pose détendeur.
| | |