[Divers] 230V entre neutre et terre
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 16 sur 16

230V entre neutre et terre



  1. #1
    picou63

    230V entre neutre et terre


    ------

    Bonjour à tous,

    J'effectue des travaux dans mes combles qui m'ont amenés à allonger certains câblages électriques pour déplacer des appareils.
    Suite à mes modifications, ma VMC ne fonctionne plus.
    Du coup je vérifie visuellement que mes raccords son correct et je contrôle la tension avec un multimètre.
    Je m'aperçois que j'ai 230V entre le neutre et la terre. Je contrôle donc sur mon compteur et j'ai exactement la même chose.
    Après avoir coupé le général, je n'ai plus de tension entre le neutre et la terre.
    Cela m'inquiète au niveau sécurité, qu'en pensez-vous ?
    Merci de votre aide.

    -----

  2. #2
    goel22

    Re : 230V entre neutre et terre

    Bonjour,
    Parfaitement normal. Sur le réseau électrique le neutre est régulièrement relié à la terre. Au niveau des poteaux.
    C'est ce qui permet de différencier phase et neutre, et de faire fonctionner les disjoncteurs différentiels.
    Si vous faites un branchement entre phase et terre, le disjoncteur réagit. Cas du défaut d'isolement dans un appareil.

  3. #3
    patrick78

    Re : 230V entre neutre et terre

    bonjour, entre la phase et la terre combien, entre phase et neutre combien????
    A+

  4. #4
    mondou

    Re : 230V entre neutre et terre

    Bonjour,
    Très certainement une coupure dans la continuité de votre terre,
    Remontez les liaisons à partir du piquet de terre, barrette de coupure, etc.
    Faites cela hors secteur,
    En cas de fuite d'un appareil, votre sécurité est compromise.
    @+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    mondou

    Re : 230V entre neutre et terre

    Bonjour,
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Parfaitement normal. Sur le réseau électrique le neutre est régulièrement relié à la terre. Au niveau des poteaux.
    C'est ce qui permet de différencier phase et neutre, et de faire fonctionner les disjoncteurs différentiels.
    Si vous faites un branchement entre phase et terre, le disjoncteur réagit. Cas du défaut d'isolement dans un appareil.
    Vous vous rendez compte de ce que vous écrivez :
    Normal qu'il y ait 230 V entre neutre et terre :

    @+

  7. #6
    picou63

    Re : 230V entre neutre et terre

    J'avais 230V entre la phase et la terre et 230V aussi entre le neutre et la terre avant coupure.
    Maintenant j'ai 0V entre le neutre et la terre et 230V entre la phase et la terre.
    La situation est donc normale mais je me demande d'où cela a pu provenir et si ça risque de se reproduire.
    Je vais surveiller au compteur si j'ai de nouveau du courant entre neutre et terre et si c'est le cas essayer de remonter à l'appareil défectueux.
    Merci pour vos réponses.

  8. #7
    mondou

    Re : 230V entre neutre et terre

    Re,
    Avec 0 V, la terre est correcte,
    Pour des raisons que je vais pas détailler ici, on peut avoir quelques volts,
    Vérifiez les connexions dans vos boites de dérivation,
    Vous deviez avoir le neutre non connecté quand vous avez fait la mesure,
    @+

  9. #8
    patrick78

    Re : 230V entre neutre et terre

    Re-bonjour, suite à la remise sous tension, la VMC fonctionne-t-elle??
    A+

  10. #9
    picou63

    Re : 230V entre neutre et terre

    Non elle ne fonctionne pas mais je pense qu'elle est grillé car le courant arrive correctement jusqu'à elle.

  11. #10
    patrick78

    Re : 230V entre neutre et terre

    re-bonjour, à priori, je pense que vous avez mal branché la VMC lors de votre première manip, maintenant il faut débranché celle-ci le plus rapidement possible, car il y a danger.

  12. #11
    goel22

    Re : 230V entre neutre et terre

    Oui Mondou, il est parfaitement normal de mesurer 230v ENTRE phase et neutre!
    C'est la base même du fonctionnement d'un disjoncteur différentiel.
    Évitez de dire des énormités qui peuvent être dangereuses.
    C'est dans le cas d'une mauvaise terre (Non reliée ou insuffisante) que l'on retrouve 0v. Et là, oui, c'est dangereux.
    Pour Picou63, si vous avez mesuré 230v entre phase et neutre et que la ventilation ne tourne pas, elle doit malheureusement être grillée.

  13. #12
    goel22

    Re : 230V entre neutre et terre

    Il fallait lire ENTRE phase et terre au lieu de entre phase et neutre.

  14. #13
    richard 31
    Modérateur

    Re : 230V entre neutre et terre

    re,
    goel22 et mondou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde
    goel ,
    mondou trouve normal qu'il y ait 0v entre neutre et terre (le neutre étant une terre il ne peut y avoir un potentiel , on chipote pas pour 1 ou 2v bien sur)
    goel tu ne parles pas de terre et neutre mais de phase et neutre
    en le disant ainsi 230v entre phase et neutre
    relisez vous et vous allez vous mettre d'accord

    edit :
    quel sac ne noeuds !!!!!!! bref vous dites la même chose
    mondou faisant référence a ceci qui n'était pas normal:
    et 230V aussi entre le neutre et la terre avant coupure.
    post #6
    Dernière modification par richard 31 ; 26/11/2013 à 14h02.
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  15. #14
    mondou

    Re : 230V entre neutre et terre

    Re,
    Picou 63 :
    Je m'aperçois que j'ai 230V entre le neutre et la terre.
    Goel 22 :
    Parfaitement normal.
    Suit quand même une explication qui est dans le vrai.
    Je dois pas bien lire le français à ma décharge çà m'arrive souvent.
    Je décortiquerai mieux les phrases à l'avenir.
    @+

  16. #15
    richard 31
    Modérateur

    Re : 230V entre neutre et terre

    re,
    je suis mort de rire avec ce sac de nœuds
    cela nous apprendra a vouloir lire trop vite en diagonale
    a qui je prête ma batte???
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  17. #16
    mondou

    Re : 230V entre neutre et terre

    Bah ! c'est pas grave,
    La prochaine fois que quelqu'un écrit qu'il a 230 V entre neutre et terre,
    Je remplace neutre par phase et çà devient normal.
    Au cours de ma carrière, çà m'est arrivé d'avoir 230 V entre neutre et terre,
    Crois moi çà secoue :
    Une phase en fuite et rupture du fil de terre sur câble aérien détérioré qui frottait contre des branches d'arbres.
    @+
    Dernière modification par mondou ; 26/11/2013 à 14h25.

Discussions similaires

  1. tension 230V entre neutre et terre.
    Par invite558a663a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/04/2023, 09h03
  2. [Divers] tension entre terre et neutre
    Par mapa7125 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2013, 09h47
  3. tension anormal entre phase terre et terre neutre
    Par invited50400ae dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/02/2012, 15h14
  4. 60 V de tension entre le fil de terre et le neutre
    Par invitefc195cc0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 15/12/2011, 15h52
  5. 80V entre terre et neutre, et sur masses metalliques..
    Par invite03c88fa5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/05/2010, 19h34
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...