[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?



  1. #1
    valkir

    Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?


    ------

    Bonjour, je ne vois rien de particulier au niveau allumage des électrodes mais je n'arrive pas à comprendre prq la pression chauffage descend tjrs avec le disconnecteur changé , sa serai la soupape à changer aussi alors ? Saunier duval thema 24 c E basse température


    Merci de tt cœur de me donner des indices

    -----
    Dernière modification par valkir ; 04/03/2015 à 10h54.

  2. #2
    passelaigue

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?

    bonjour,
    vérifiez si votre soupape 3 bars ne fuit pas,
    avez vous vérifiez votre vase d'expansion?
    cdlt

  3. #3
    MRnicola

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?

    Bonjour , amical salut passelaigue

    Avez vous contrôler les radiateurs (fuites) et les raccords au niveaux des nourrices (si il y en a)
    Le purgeur automatique de la chaudiere peut être en cause également

    Cdlt

  4. #4
    Saunier Duval

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 C E erreur f4 ?

    Bonjour,
    Une baisse de pression indique un écoulement d'eau soit sur l'installation, soit sur la chaudière....
    Pour info, la Thema C24E n'est pas une chaudière basse température.
    L'équipe Saunier Duval

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25 e b erreur f16 ?
    Par galloule dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 19/10/2014, 06h15
  2. [Thermique] Problème Chaudière Saunier Duval Thema C 25 E : Erreur F2
    Par invite700cf4c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/12/2012, 07h21
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 e : erreur f5 ? [résolu]
    Par invite6fc781ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 24/12/2010, 19h57
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
    Par invitea76995b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 23/01/2010, 13h12
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma : erreur F14 !
    Par Tomdu59150 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 04/11/2009, 13h14