    Bonjour,

    Je viens d'acheter le Pack EVOHOME WIFI HONEYWELL que je souhaite raccorder à la chaudière ELM Leblanc Mégalis CGLA23-7M5 via le module relais récepteur BDR91.
    La documentation fournie (EVOHOME) ne correspond pas à la connectique prévue sur la chaudière ELM Leblanc Mégalis CGLA23-7M5

    Après lecture et de nombreuses recherches sur le Net sans résultat, je ne suis pas sûr du raccordement à effectuer.

    Je joins les photos des câblages des deux équipements.
    Chaudière ELM Leblanc : Chaudiere ELM Leblanc Mégalis CGLA23-7M5.jpg
    Relais Récepteur BDR91 : BDR91.jpg

    Il me semble que je dois réaliser les branchements suivants (Chaudière d'après fig 22 vers Relais BDR 91 d'après fig 4).
    * Broche L vers Broche L
    * Broche N vers Broche N
    Retrait du cavalier Ls et Lr tel que précisé Fig 20
    * Broche Lr vers A
    * Broche Ls vers B

    Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce type de problématique ?
    Qui peut m'apporter son aide ?

    Par avance merci de vos réponses

    -----

     


    • Publicité



  2. passelaigue

    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 153

    Re : Câblage Chaudière ELM Leblanc et BDR91 EVOHOME

    bonjour,
    votre chaudière et sur une vmc?
    autrement 220v sur votre récepteur et le contact sur la chaudière
    ps:les photos dans le bon sens évite le torticolis...
    cdlt
     

  3. CEKOISA

    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    54
    Messages
    3

    Re : Câblage Chaudière ELM Leblanc et BDR91 EVOHOME

    Bonjour,

    Merci de ce retour.

    La chaudière est bien sur VMC Collective.
    Elle s’arrête automatiquement si dysfonctionnement sur la VMC collective.

    Pour les photos, désolé, je n'ai pas injecter le bon format.
     

  4. CEKOISA

    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    54
    Messages
    3

    Re : Câblage Chaudière ELM Leblanc et BDR91 EVOHOME

    J'ai mis en service le BDR91 sur ma chaudière ELM Leblanc d'après le câblage suivant :
    Câblage BDR91-ELM Leblanc.jpg
    Tout est maintenant opérationnel.
     

  5. passelaigue

    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 153

    Re : Câblage Chaudière ELM Leblanc et BDR91 EVOHOME

    bonjour,
    merci pour le retour
    cdlt
     


    • Publicité




    • Publicité







Sur le même thème :





 

Discussions similaires

  1. Evohome & rvp 21.51
    Par Raoul93220 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2016, 11h51
  2. [Thermique] Installation thermostat kit Evohome de Honeywell ! [Résolu]
    Par Mederik dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/01/2015, 13h31
  3. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par Dearcham dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/02/2013, 20h34
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  5. câblage thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par vintz dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 23/03/2006, 18h39