220 sur neutre et terre
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

220 sur neutre et terre



  1. #1
    invite9f336267

    220 sur neutre et terre


    ------

    bonjour

    sur un circuit lumiere je mesure avec le metrix 220 entre phase et terre et 220 entre neutre et terre donc probleme pas de lumiere
    merci de votre aide

    -----

  2. #2
    roland59

    Re : 220 sur neutre et terre

    Citation Envoyé par fillou Voir le message
    bonjour

    sur un circuit lumiere je mesure avec le metrix 220 entre phase et terre et 220 entre neutre et terre donc probleme pas de lumiere
    merci de votre aide
    Bonsoir.
    Ce n'est pas possible...........
    ou alors,ta barre de neutre est inexistante..

  3. #3
    f6bes

    Re : 220 sur neutre et terre

    Bjr Filou,

    Est combien mesures tu entre Phase et Neutre ??
    (probablement zéro au lieu de 220v).
    Ce "neutre" n'en est pas un apparemment (phase)!!
    Petit "mélange " dans les conducteurs et le respect
    des couleurs conventionnelles.
    Depuis quand est apparu ce défaut ? Une modification de l'installation.
    Etes vous équipé en triphasé sur le comptage ?
    Corialement
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2006 à 18h49.

  4. #4
    invite9f336267

    Re : 220 sur neutre et terre

    bonjour

    je vous apporte plus de precisions

    _ circuit lumiere neuf donc pas de probleme avec les couleurs
    _ 220 v entre phase et neutre
    _ a mon arrivee les 30ma etaient branchés a l envers( marque hager et
    pour ce modele l alimentation se fait par le bas) remis dans le bon sens

    _ l installation a fonctionné 15 jours sans probleme

    voila je vous ai tout dit merci de vos reponses

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gienas
    Modérateur

    Re : 220 sur neutre et terre

    Bonjour fillou et tout le groupe

    Quand tu dis que cela a fonctionné 15 jours, c'est avant ou après la modification?

    Le fait que tu trouves 220V (ou plus sûrement 230V) entre phase et terre est normal. La même mesure entre neutre et terre semble indiquer que le fil de neutre est coupé quelque part. C'est lui qu'il faut retrouver.

    Je pense surtout à une borne desserrée quelque part.

  7. #6
    invite76532345
    Invité

    Re : 220 sur neutre et terre

    Bonjour tous
    L'interrupteur lumière doit normalement couper la phase.
    Si pour une quelconque raison il coupe le neutre, on retrouve la phase entre la lampe et l'interrupteur car la lampe à froid a une résistance très faible.
    Donc refaire d'abord la mesure après avoir retiré la lampe.
    Si le défaut persiste; àlors recherceher dans la filerie.
    Si le défaut n' existe plus, rétablir le branchement correct à l'interrupteur

    A+
    Papykiwi

  8. #7
    berdec25

    Re : 220 sur neutre et terre

    Bonjour.

    Si pour une quelconque raison il coupe le neutre, on retrouve la phase entre la lampe et l'interrupteur car la lampe à froid a une résistance très faible.
    Il faut savoir que même avec une résistance très élevée, un courant nul ou considéré comme tel dans le voltmètre permet, en applicant la loi d'Ohms (rappel U = R * I) ou U est la tension en Volts aux bornes de la lampe, R en Ohms est la résistance (continu) ou impédance (alternatif) de la charge, ici la lampe, et I le courant en Ampère.
    Si I est nul, alors on voit que pour n'importe quelle valeur de R, U (en Volts) sera toujours nulle !

    Les mesures de tension ont elles bien été effectuées sur le point lumineux (douille) ? Celà n'a pas encore été clairement précisé.

    Pouvez vous répondre à TOUTES les questions du post #3 ?
    Cordialement.
    berdec25

  9. #8
    invite76532345
    Invité

    Re : 220 sur neutre et terre

    Bonsoir
    Il faut savoir que même avec une résistance très élevée, un courant nul ou considéré comme tel dans le voltmètre permet, en applicant la loi d'Ohms (rappel U = R * I) ou U est la tension en Volts aux bornes de la lampe, R en Ohms est la résistance (continu) ou impédance (alternatif) de la charge, ici la lampe, et I le courant en Ampère.
    Si I est nul, alors on voit que pour n'importe quelle valeur de R, U (en Volts) sera toujours nulle !
    Vrai; mais une lampe éteinte, filament froid a une résistance de quelques ohms. Pour chuter 220V sur un multimètre classique 20kilohms/volt dont le galvanomètre mesure 50 micro ampères à pleine déflection il faut déjà 4.4 Mégohms.
    (A multiplier par 50 si on considère que la déflection pour 1mA n'est pas visible à l'oeil nu). Et que dire d'un voltmètre numérique dont la résistance Mohms/Volt et au moins 10 fois plus élevée.
    Il suffit de faire l'essai avec une lampe de chevet par exemple; inter fermé (lampe débranchée du secteur bien sur) pour voir qu'il y a un court circuit pratiquement franc entre les 2 poles de la fiche.
    Je pense que le pb de notre ami vient plûtot de l'inversion entrée/sortie des conducteurs à son disjoncteur différentiel 30 mA.
    A+
    Papykiwi

Discussions similaires

  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. EDF - Tension Neutre-Terre
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 30/09/2007, 10h39
  3. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 12/12/2006, 16h49
  4. neutre a la terre?
    Par invite1b2576dc dans le forum Technologies
    Réponses: 5
    Dernier message: 03/07/2006, 23h19
  5. Triphasé, neutre et terre
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/03/2005, 13h34
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...