Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 534
Re : Terre électronique
Bjr AOU,
Il vaut mieux qu'une terre soit la plus FAIBLE possible.
En matiére de MATERIEL (pas des personnes) tout va dépendre dans le cas présent de la SENSIBILITE du materiel
électroniques vis à vis des SURTENSIONS (et éventuellement PARASITES).
Une carte electronique de puissance aura tendance à mieux se comporter qu'une carte d'entrée à trés haute impédance.
Cordialement
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
01/03/2007 - 08h55
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
12 060
Re : Terre électronique
La norme NFC15-100 impose <100ohms pour un disjoncteur 500mA...
QQun sait pour un 30mA ?
01/03/2007 - 09h16
srefrek
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Bannalec
Âge
36
Messages
55
Re : Terre électronique
Salut...
Peut importe le différentiel, la norme impose une valeur max de 100ohms pour la mesure de terre...
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 534
Re : Terre électronique
Bjr àtous,
Dans tous les cas la tension de contact ne doit pas dépasser 50 volts (dixit Promotélec).
Un lien: http://www.promotelec.com/technique/.../dossier_2.htm
(texte sous le shéma avec petite silouhette)
Cordialement
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
01/03/2007 - 09h35
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
12 060
Re : Terre électronique
T'as un lien ou c'est un bouquin ?
Oui ça correspond 100x0,5=50V
01/03/2007 - 09h41
srefrek
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Bannalec
Âge
36
Messages
55
Re : Terre électronique
Ce qui nous fait qu'avec Ucmax=50V et un diff à 500mA, on obtient une résistance de terre = 100ohm max...
Car si on prends un diff de 30mA on obtient une R=1666ohms! Ce qui n'est pas réglementaire...
_____ David _____
01/03/2007 - 11h39
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
12 060
Re : Terre électronique
Il suffit pas de dire "Pas réglementaire"...
As tu une preuve ?
01/03/2007 - 11h58
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 534
Re : Terre électronique
Bjr gorc...
Ben le lien , il y est !!! (Site promotélec).
Pour sref....
Effectivement l'on demande 100 ohms , mais on ne choisi pas la nature de son terrain bien souvent !!!
Donc les disjoncteurs de sécurité sont là pour cela !
Lors du passage du consuel valeur de terre et moyen de protection sont liés.
Cordialement
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
01/03/2007 - 12h04
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
59
Âge
36
Messages
12 060
Re : Terre électronique
C'est écrit max 100 ohms pour 500mA et max 500 ohms pour 100mA....
Suis-je en défaut si je loue une maison avec une terre de 1000 ohms et un DDR de 30mA ???
01/03/2007 - 12h47
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 534
Re : Terre électronique
BJr Gorc.......
Non t'est pas en défaut, le courant de conctact est inférieur à 50 v.
T'as "droit" encore à 666 ohms.
Cordialement
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
01/03/2007 - 14h40
srefrek
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
Bannalec
Âge
36
Messages
55
Re : Terre électronique
pour gcortex...
" un diff de 30mA on obtient une R=1666ohms"
Tjs pour Ucmax=50V
pour f6bes...
C'est sur,... on ne choisit pas la nature de son sol (hélas....)