-
02/09/2007 - 21h58 benzou
cablage sortie dun transfo ht bt
Bonjour à tous,
ma question est sur le cablage entre un transfo 20000/400v et le disjoncteur général bt de l'installation.
je veux savoir pourquoi le neutre est souvent de section 2 fois inferieur au section des phases. genre 3*2*240 mm² pour les phases et 1*240mm² pour le neutre.
on est d'accord que les surcharges sur ces cables sont protégé par le disjonteur BT. par exemple si le disjoncteur est réglé a 800 A par les 2* 240 supporteront la charge. par contre si lon fais le calcul avec la section du neutre sa ne passe plus
si quelqun peut meclairer????
-
03/09/2007 - 08h40 f6bes
Re : cablage sortie dun transfo ht bt
Bjr Benzou,
Nous sommes en présence d'un courant triphasé.
La somme d'un courant triphasé est NULLE si les 3 phases sont CHARGEES de fàçon IDENTIQUE.
EDF fait en sorte de REPARTIR, de façon plus ou moins IDENTIQUE, les abonnés sur les 3 phases.
Ce n'est jamais PARFAIT (et pour cause, tout le monde ne consomme de la meme façon au meme moment) donc il faut un conducteur de RETOUR: le neutre.
MAis une grosse partie du courant est "équilibré" , donc un conducteur NEUTRE moins important est SUFFISANT.
Le courant de RETOUR dans le neutre , n'est pas le courant INDIVUEL par phase.
Bonne journée
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
03/09/2007 - 16h15 benzou
Re : cablage sortie dun transfo ht bt
 Envoyé par f6bes Bjr Benzou,
Nous sommes en présence d'un courant triphasé.
La somme d'un courant triphasé est NULLE si les 3 phases sont CHARGEES de fàçon IDENTIQUE.
EDF fait en sorte de REPARTIR, de façon plus ou moins IDENTIQUE, les abonnés sur les 3 phases.
Ce n'est jamais PARFAIT (et pour cause, tout le monde ne consomme de la meme façon au meme moment) donc il faut un conducteur de RETOUR: le neutre.
MAis une grosse partie du courant est "équilibré" , donc un conducteur NEUTRE moins important est SUFFISANT.
Le courant de RETOUR dans le neutre , n'est pas le courant INDIVUEL par phase.
Bonne journée merci pour cette reponse, je n'arrive pas bien a visualiser le parcour du courant en triphasé, en mono le courant sort du generateur passe dans le recepteur et revient au generateur par le neutre, c'est pour cela qu'il faut la meme section pour le neutre que la phase, merci de me corriger si je me trompe...
par contre pour du triphasé je ne pige pas trop, carrement pour un moteur on cable sans neutre... il faut bien que le courant circule
si tu as une explacation simple...
par contre en cas de défaut disolement, le courant va bien passer par le neutre et en cas de defaut franc l'intensité parcouru par le neutre sera grande, donc il faudrait la aussi une section identique a la phase????
merci d'avance pour tes eclairssissement
-
03/09/2007 - 17h06 f6bes
Re : cablage sortie dun transfo ht bt
Bjr Benzou,
Oui il CIRCULE , mais entre les PHASES.
Les phases ne sont pas au meme POTENTIEL à un instant T.
La somme vectorielle des 3 phases donne une RESULTANTE nulle si le systéme est équilibré.
Voir Google "somme vectorielle de courant triphasé".
En cas de défaut sur une phase ,cela n'empécha pas les autres phases de fonctionner. On fait donc la RESULTANTE des 3 phases pour connaitre le courant du NEUTRE.
En gros les courants se "soustraits" entre eux.
Donc si t'as 800 A dans une phase, 500 dans une autre et enfin 600 A dan sla troisiéme, le résultat est la somme VECTORIELLE des 3.
Voir notion de déphasage pour comprendre pourquoi cela s'annule.
On peut apparenter cela à un EQUILIBRE de force sur un point donné.
Soit 3 personnes qui tirent sur des cordes réunies en un point central.
Si les forces sont égales la RESULTANTE est nulle au point de jonction.
Si les forces sont différentes ,il apparait une force au point central.
Si le courant des phases est identique , il n'y à RIEN au centre (neutre inutile)
Si les courants sont différents il apparait un courant au centre (neutre).
Bonne soirée
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
03/09/2007 - 18h14 benzou
Re : cablage sortie dun transfo ht bt
 Envoyé par f6bes Bjr Benzou,
Oui il CIRCULE , mais entre les PHASES.
Les phases ne sont pas au meme POTENTIEL à un instant T.
La somme vectorielle des 3 phases donne une RESULTANTE nulle si le systéme est équilibré.
Voir Google "somme vectorielle de courant triphasé".
En cas de défaut sur une phase ,cela n'empécha pas les autres phases de fonctionner. On fait donc la RESULTANTE des 3 phases pour connaitre le courant du NEUTRE.
En gros les courants se "soustraits" entre eux.
Donc si t'as 800 A dans une phase, 500 dans une autre et enfin 600 A dan sla troisiéme, le résultat est la somme VECTORIELLE des 3.
Voir notion de déphasage pour comprendre pourquoi cela s'annule.
On peut apparenter cela à un EQUILIBRE de force sur un point donné.
Soit 3 personnes qui tirent sur des cordes réunies en un point central.
Si les forces sont égales la RESULTANTE est nulle au point de jonction.
Si les forces sont différentes ,il apparait une force au point central.
Si le courant des phases est identique , il n'y à RIEN au centre (neutre inutile)
Si les courants sont différents il apparait un courant au centre (neutre).
Bonne soirée merci encore, tous s'eclaire dans ma tete.
par contre sais tu le rapport minimum entre phase et neutre en sortie de transfo ht bt donné par la c15 100???
merci d'avace | | |