Section de câbles pour branchement EDF

  1. BOBO34

    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    48
    Messages
    2

    Talking Section de câbles pour branchement EDF

    Bonjour,

    Je viens d'acheter une petite propriété dans un coin reculé du sud.
    L'habitation est divisée en 3 studios mais qui aujourd'hui puisent l'électricité sur un compteur EDF.
    L'urbanisation et EDF m'ont demandé de placer 3 compteurs car il est interdit de revendre l'électricité.

    Je vais demander un devis à EDF. Mais en même temps, je dois partager l'installation.
    3 Disjoncteurs et 3 différenciels + coffret fussibles au minimum je pense.
    La distance entre les compteurs et les studios est de 25 Mètres de longs et attenant au batiment. Les compteurs seront montés en 45A.
    Est-ce qu'un câble de R02V de section 10 M2 suffit.

    Merci à tous
     


    • Publicité




      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée

  2. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    Bonjour BOBO34 et tout le groupe

    Bienvenue sur le forum

    La question posée n'étant pas en rapport avec celle posée dans le fil que tu avais squatté, elle en a été détachée. Pour une nouvelle question, il convient d'ouvrir un nouveau fil. C'est très indiqué pour un nouvel abonnement, triple au demeurant
     

  3. DAUDET78

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    avec du 6 mm² tu es bon jusqu'a 35m
    cliquer sur dimensionnement des fils 771
    cliquer sur chute de tension en ligne (longueur max.) en haut à gauche
    http://www.installations-electriques...rmes_index.htm
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/02/2009 à 14h30.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
     

  4. BOBO34

    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    48
    Messages
    2

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    Merci à toi Daudet.
     

  5. archeos

    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 326

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    Hello!
    De mémoire, la jonction tableau EDF / tableau fusibles doit être réalisée en 16 mm² (EDF arrivant à son tableau en 25 mm²).
    Veuillez contacter l'administrateur si votre date de naissance a changé
    (Futura Sciences)
     

  6. gcortex

    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772

    Re : Section de câbles pour branchement EDF

    oui pour moi 45A = 16mm² (de 0 à 50m)

    pour 3x45A...
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Branchement des câbles du Thermaltake kandalf
    Par GoGo AsTrO dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/08/2008, 13h45
  2. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par manu64fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 08/04/2008, 18h58
  3. branchement compteur edf
    Par achourit dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/03/2008, 10h03