Bonsoir
C'est assez vague (ou assez vaste) comme sujet. On ne comprend pas vraiment le but à atteindre.
Tu pourrais commencer par lire la norme EN50160, qui indique la quantité d'harmoniques admissible sur les réseaux d'alimentation électrique.
Pour rappel, les niveaux maxi de tension pour chaque harmonique doivent être limités comme suit :
Code:
Ordre Niveau
2 2 % |****
3 5 % |**********
4 1 % |**
6 0,5 % |*
5 6 % |************
7 5 % |**********
8 0,5 % |*
9 1,5 % |***
10 0,5 % |*
11 3,5 % |*******
12 0,5 % |*
13 3 % |******
14 0,5 % |*
15 0,5 % |*
16 0,5 % |*
17 2 % |****
18 0,5 % |*
19 1,5 % |***
20 0,5 % |*
21 0,5 % |*
22 0,5 % |*
23 1,5 % |***
24 0,5 % |*
25 1,5 % |***