pour une charge purement resistif c'est comme lignux a dit mais la formule complete c'est P= ui cos phi racine de 3
mais pour une charge resistive le phi =90° >> cos phi =1
semopy
23/04/2005 - 15h09
gienas
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 275
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Bonjour pouil et tout le groupe
Ce qu'ont écrit lignux et semopy est tout à fait exact
Peut-être faut-il préciser ce qu'est U , sachant que pour I, il n'y a pas trop de problème.
Le U de cette formule, c'est la tension entre phases, qui ne va pas forcément de soi, pour tout le monde.
Par exemple, en France où le réseau est distribué en 230V, le U à prendre est 230 * racine de 3 = 400V, à peu près. D'autres dirons qu'il est distribué en 400V
On peut noter qu'il y a déjà là un facteur racine de 3. En prenant la tension entre phases et neutre, la formule serait "la même", mais avec 3 au lieu de racine de 3, dans l'expression de P
23/04/2005 - 15h36
lignux
Date d'inscription
février 2005
Messages
861
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Envoyé par gienas
Le U de cette formule, c'est la tension entre phases, qui ne va pas forcément de soi, pour tout le monde.
Oui, ou en d'autres termes, on utilise le courant et la tension de ligne, sauf spécification contraire où on peut utiliser les grandeurs de phase. Parler de tension entre phases ne risque-t-il pas de prèter à confusion?
Posté par lignux
Parler de tension entre phases ne risque-t-il pas de prèter à confusion?
Justement non. C'est ainsi que l'on désigne précisément la tension que l'on relève entre les phases en triphasé.
Il n'y a plus alors, aucune ambigüité
23/04/2005 - 15h59
lignux
Date d'inscription
février 2005
Messages
861
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Je n'ai pas parlé d'ambiguïté mais de confusion, surtout pour qqn qui découvre le triphasé. Le risque étant de confontre tensions de phases et tensions entre phases.
17/10/2006 - 17h35
charles314
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
58
Messages
1
Re : calcul d'une puissance en triphasé
je me permets d'intervenir car j'ai lu beaucoup d'erreur sur la puissance en triphasée
* d'un façon generale la puissance est tres rarement P=UxI
* SI PHI vaut 90 ° ALORS cos phi =0
*On parle maintenant de tension entre phase U (400v par ex)ou composée et de tension entre phase et neutre V ou simple (230 v par ex)
*P REPRESENTE LA PUISSANCE ACTIVE ET DEPEND EN TRIPHASE DU MODE DE COUPALAGE
P= 3 VI cosphi en etoile et P= 3 U Jcosphi en triangle
on peut donc eviter le racine de 3
la tension de ligne n'est plus employée mais le courant de ligne lui reste il sert par exemple à calculer les protections
on à U= V RACINE DE 3 et I LIGNE = JRACINE DE 3 si rles recepteurs restent les memes
11/12/2007 - 21h57
johnny 86
Date d'inscription
décembre 2007
Messages
5
Re : calcul d'une puissance en triphasé
bonsoir a vous tous g une petite question a vous poser voir plusieurs meme,j aimerais que l on m explique comment on calcule la puisance restante sur une armoire electrique 3fois650amperes avec diverses puissance a soustraire si quel qu un peu me faire une simulation j aurais les puissance exacte demain, car j aurais une autre armoire a mettre plus loin et donc un eventuel repiquage a faire sur celui ci . tableau sagem en tri merci
24/12/2009 - 17h51
nico02a
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
1
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Bonsoir a tous! dans un exercice on me demande de calculer la puissance active d'un recepteur triphasé. J'applique alors la formule: P=racine de 3 x U x I x cos phi. Et sur la correction je vois noté: P=3RI²... Il me semble que c'est plutôt la formule des pertes joules... Enfin si quelqu'un pourraiy m'aider?
Merci et joyeux noel !!!
05/02/2010 - 17h22
csmaf2002
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
9
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Envoyé par nico02a
Bonsoir a tous! dans un exercice on me demande de calculer la puissance active d'un recepteur triphasé. J'applique alors la formule: P=racine de 3 x U x I x cos phi. Et sur la correction je vois noté: P=3RI²... Il me semble que c'est plutôt la formule des pertes joules... Enfin si quelqu'un pourraiy m'aider?
Merci et joyeux noel !!!
Oui c'est bien P=racine de 3 x U x I x cos phi,c'est juste que U=RI Suivant le loi d'Ohm, donc P=3RI²
02/04/2011 - 16h11
beton04f
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
54
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Envoyé par charles314
* d'un façon generale la puissance est tres rarement P=UxI
Sauf erreur, la puissance est TOUJOURS P=UxI...
...en instantané.
Il faudra introduire le cos(phi) qui permettra de "corriger" mathématiquement le fait qu'on multiplie une tension sinusoïdale présentant un déphasage par rapport à un courant sinusoïdal.
Donc pour revenir à notre moteur triphasé, pour chaque enroulement on a :
- P_enr = U_enr x I_enr x cos(phi)
avec :
- P_enr : puissance électrique consommée par l'enroulement
- U_enr : tension (Volt) aux bornes de l'enroulement
- I_enr : intensité (Ampère) dans l'enroulement
- cos(phi) : correction due au déphasage
Notre moteur comptant 3 enroulements, la puissance totale du moteur sera donc :
- P_élec = 3 x P_enr
soit :
- P_élec = 3 x U_enr x I_enr x cos(phi)
avec :
- P_élec : Puissance électrique consommée par le moteur
Pour obtenir la puissance mécanique ou puissance utile du moteur, il faudra, bien-sûr, introduire le rendement de celui-ci (il y a des pertes notamment parce que le moteur chauffe, une partie de l'énergie électrique consommée est perdue en chaleur)
- P_util = rendement x P_élec
soit :
- P_util = rendement x 3 x U_enr x I_enr x cos(phi)
Nous y sommes enfin, rien de bien magique.
Seulement voilà, dans la formule magique précédente, les gens veulent pouvoir mettre à la place de :
- U_enr : tension aux bornes de l'enroulement
- I_enr : intensité dans l'enroulement
Les tensions "d'appellation du réseau" et le courant sur les phases.
La tension aux bornes de l'enroulement n'est pas la tension "d'appellation du réseau" mais la tension entre neutre et phase. Par exemple, sur un réseau dit "3x400V", la tension entre neutre et phase est de 230V, soit U_rés / racine(3).
L'intensité circulant dans chaque enroulement, par contre, est bien l'intensité circulant dans chaque phase.
Notre formule :
- P_util = rendement x 3 x U_enr x I_enr x cos(phi)
devient :
- P_util = rendement x 3 x U_rés / racine(3) x I_rés x cos(phi)
avec :
- U_rés : tension "réseau"
- I_rés : courant circulant dans une des phases
Et il se trouve que 3/racine(3) = racine(3), d'où ce bizarre et non intuitif racine(3) dans la formule de la puissance moteur :
- P_util = rendement x racine(3) x U_rés x I_rés x cos(phi)
-----------------------------------------------------
Si on prenait un couplage triangle, cette fois :
La tension aux bornes des enroulements serait bien la tension "réseau"
Le courant dans les enroulements, serait cette fois de I_rès/racine(3)
Et, ô magie, la formule de la puissance moteur serait la même, c'est pas beau ?
02/04/2011 - 16h51
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 231
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Envoyé par beton04f
Sauf erreur, la puissance est TOUJOURS P=UxI...
...en instantané.
Il faudra introduire le cos(phi) qui permettra de "corriger" mathématiquement le fait qu'on multiplie une tension sinusoïdale présentant un déphasage par rapport à un courant sinusoïdal. bla bla bla...
ô magie, la formule de la puissance moteur serait la même, c'est pas beau ?
Bjr à toi ,
J'espére que Charles n'a pas attendu:....2006....2007.....2008....bref.....2011
Merci tout de meme.
A+
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
02/04/2011 - 17h05
beton04f
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
54
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Oups !
C'est vrai...
Ca sera toujours utile dans le futur... Espérons...
02/04/2011 - 17h22
gac
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
Charente Maritime
Messages
360
Re : calcul d'une puissance en triphasé
Tu veux faire quoi ?
Si tu as un problème de branchement d'un moteur électrique triphasé, tu dois savoir qu'il y a 2 branchements étoile et triangle.
en triangle, il faut que les bobines de ton moteur soient en 400V (380/660)
En étoile tes bobines peuvent être en 240V (220/380)
Si tu représentes l'étoile tu vois que 2 bobines sont en série et toutes réliées au centre de l'étoile sur lequel tu peux relier en Neutre qui permetra d'équilibrer les phases. Ce qui résoud souvent des problèmes.
Le Cos phy est écrit sur la plaque du moteur.
Une résistance n'a pas de Cos phy.