je voudrais voici 2 schémas ; un qui vient de la doc d'un variateur et un autre où j'ai imaginé un câblage.
D'après vous, ça va?
Est-ce qu'avec un tel disjoncteur, je peux éviter un relais thermique?
bonne joure
je crois que ca va marcher tres bien mais le disjoncteur est plus cher qu'une reliais
26/05/2005 - 13h50
koaber
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Tarbes
Âge
30
Messages
98
Re : câblage variateur
tu me conseillerais donc un relais thermique à la place?
ce sera suffisant?
en aval du variateur (donc avant le moteur), pas besoin de mettre quoi que ce soit?
merci bien !
Dernière modification par koaber ; 26/05/2005 à 13h54.
@+, Yohann.
et va voir mon site...
26/05/2005 - 21h20
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Re : câblage variateur
Salut. En amont du variateur, un simple disjoncteur suffit ... Pour ce qui est de l'aval, tout dépend du variateur et du moteur. Si tu mets un variateur de 1.5Kw pour un moteur de 750 W , là oui, il est préférable de mettre une protection magnéto-thermique ( genre GV2 ) avant le moteur, et la calibrer à I nominale moteur...
@+
27/05/2005 - 09h30
koaber
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Tarbes
Âge
30
Messages
98
Re : câblage variateur
en fait, il y aura 2 cas : un variateur de 750W avec un moteur de 750W, et un variateur de 370W avec un moteur de 184W environ.
@+, Yohann.
et va voir mon site...
27/05/2005 - 09h31
koaber
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Tarbes
Âge
30
Messages
98
Re : câblage variateur
Envoyé par electrome
En amont du variateur, un simple disjoncteur suffit ...
Salut. Le sectionneur est prévu seulement pour permettre la séparation du circuit. Il n'a pas de pouvoir de coupure -> ne pas ouvrir en charge. Le disjoncteur lui permet de réaliser les deux fonctions : séparer le circuit, et proteger l'installation en cas de court-circuit. Je mets en fichier joint les symboles de disjoncteur et d'un sectionneur .
@+
30/05/2005 - 09h08
koaber
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Tarbes
Âge
30
Messages
98
Re : câblage variateur
ok, donc le disjoncteur est indispensable ; mais d'après toi, est-ce que le sectionneur est nécessaire (peut-être du point de vue des normes)?
@+, Yohann.
et va voir mon site...
30/05/2005 - 21h49
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Re : câblage variateur
Salut. Le sectionneur n'est pas nécessaire. Il réalise ( lorsqu'il est associé à des fusibles adequat ) les mêmes fonctions qu'un disjoncteur, sauf que l'on ne peux pas l'ouvrir en charge. Son prix est faible comparé a un disjoncteur mais il faut lui rajouter les fusibles ... Il est préférable d'utiliser un disjoncteur ( a mon avis ).
Quand à la norme, les deux font la même chose : de toute façon, le disjoncteur ou le sectionneur protègent quoi ? --> ils protègent tout les deux la ligne d'alimentation du variateur .
Un détail près : lorsque l'on utilise un sectionneur, il faut utiliser les deux contacts situés en bas de l'appareil pour couper la commande.
Voilà.
@+
j'ai trouvé ce disjoncteur (http://fr.farnell.com/jsp/endecaSea...U=3621558&N=401) qui a l'air pas mal, sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A.
Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?
"sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A."
-> Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Peux-tu préciser ?
"Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?"
-> Il n'y a pas de hic cela doit être la tension maxi pour le pouvoir de coupure ... Je ne peux te dire car le lien cité plus haut ne fonctionne pas...
@+
il y a aussi cette note : Les valeurs de courant d'entrée permanent maximum permettent de dimensionner les câbles d'entrée et les fusibles. Sans valeur de courant d'entrée permanent maximum n'est indiquée, utiliser les valeurs de courant d'entrée à pleine charge.
voici le lien pour accéder à la doc ; le tableau dont sont issues ces infos est à la page 7 ; 2° tableau, 1° ligne...
Salut. J'ai bien lu la doc, Ok, je comprend mieux maintenant. Dans ce cas, il faut utiliser un disjoncteur de 2.5 A voir plus. En fait tout dépend de la section des câbles alimentant le variateur. Pour un courant de 2.5 A, tu peux mettre du 1.5 mm² avec une protection maximale de 10 A. Le disjonteur de tête peut-être un C60N 10A courbe C ( standard de chez Merlin Gerin ) . N'oublie pas , ce disjoncteur protège la ligne alimentant le variateur ...
Message du 27/05/2005 09h30 :
en fait, il y aura 2 cas : un variateur de 750W avec un moteur de 750W, et un variateur de 370W avec un moteur de 184W environ.
Pour le premier cas, ne rien mettre en sortie du variateur et bien régler le paramètre de courant nominal du moteur. Ainsi, c'est le variateur qui va proteger le moteur.
Pour le second cas, il faut régler l'intensité nominale du moteur ( elle doit être indiquée sur la plaque moteur ) et , en sortie du variateur, mettre un GV2 avec le réglage de l'intensité nominale ( voire un poil de plus pour être tranquille ) et régler le paramètre variateur concernant l'intensité nominale u moteur au minimum .
Avec ça ce sera parfait....
@+
j'avais pensé mettre ça en sortie du variateur : http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...U=288380&N=401
ça n'irait pas? le moteur a une intensité nominale de 0.65A.
par contre, je ne comprends pas pour quoi tu mets ce disjoncteur... le gv2 allait pas en amont du vario?