Alimenter une pt100

  1. D_a_x

    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    2

    Alimenter une pt100

    Bonjour,

    Savez-vous quel tension/courant sont necessaire pour exiter une Pt100?

    Merci
     


    • Publicité



  2. remy01

    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    65
    Messages
    447

    Re : Alimenter une pt100

    Salut,
    un courant de 1mA, pour ne pas échauffer la sonde. Il y a
    des circuits spécifiques chez Analog Devices.
    A+ ....Rémy.
     

  3. DAUDET78

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 789

    Re : Alimenter une pt100

    Bonjour D_a_x et bienvenue sur FUTURA
    C'est marqué dans la doc de la PT100 ... pas plus de 2mA permanent.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
     

  4. f6bes

    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 562

    Re : Alimenter une pt100

    Bjr D-A-X,
    Comme le souligne DAUDET 2mA en regime PERMANENT.
    Pour la tension on connait la valeur moyenne de R (PT100), donc à partir du courant tuen détermines U (tension).
    Mais rien n'interdit de lui faire "avaler" plus , à condition de ne pas etre en régime PERMANENT!
    Sur un montage je lui fait "avaler" 10 mA pendant 1s toute ......les 10 secondes.
    Ca me permets d'étendre la résolution pour de faible variation de température sans qu'elle chauffe (du au courant).
    Bien sur me faut attendre 10s pour chaque nouvelle mesure...mais...suis pas pressé !
    A+
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
     

  5. D_a_x

    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    2

    Re : Alimenter une pt100

    Merci pour vos réponses !!
     


    • Publicité



  6. Forhorse

    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    1 690

    Re : Alimenter une pt100

    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    Salut,
    Il y a
    des circuits spécifiques chez Analog Devices.
    Bonjour,

    Aurais-tu des références sous le coude ? ça m’intéresse.
    Merci
     

  7. DAUDET78

    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 789
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
     

  8. remy01

    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    Cordieux ( Ain )
    Âge
    65
    Messages
    447

    Re : Alimenter une pt100

    J'ai utilisé le circuit 2B30 ou 2B31, il me semble.
    A+ ....Rémy.
     

  9. Dudulle

    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    40
    Messages
    10 201

    Re : Alimenter une pt100

    Bonjour

    En fait l'intensité à ne pas dépasser dépend de la sonde et de ce qu'elle mesure.
    Un élément de PT100 standard (environ 20mm de long, 3mm de diamètre) va s'échauffer d'environ 0.25°C avec 2mA si il est à l'air libre. Une sonde miniature (3.2*1.6*1.6mm) risque de monter de 1 ou 2°C, et une sonde dans un doigt de gant ne bougera quasiment pas, à plus forte raison si on mesure la température d'un liquide.
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Une CTN100K ou une PT100
    Par saderth dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2011, 13h27
  2. Mesure simple avec une PT100
    Par elgoth dans le forum Électronique
    Réponses: 15
    Dernier message: 13/04/2010, 15h17
  3. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 28/10/2009, 17h33
  4. une question sur la pt100 3 fils (resistance?)
    Par roger86 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 22/02/2009, 09h51
  5. Montage en 4 fils pour une pt100
    Par Mauvais-a-tout dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2007, 09h52


Les tags pour cette discussion