Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 4 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 54

sonde pt100

  1. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    j'ai oublié de mettre la pièces jointe.
    @+
    Images attachées
     


    • Publicité



  2. monnoliv

    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311

    Re : sonde pt100

    Pour le fonctionnement du FET, regarde ici:
    http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm aller à droite dans "les semi-conducteurs", cliquer sur FET.
    A+
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
     

  3. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 255

    Re : sonde pt100

    Bonsoir nanard et tout le groupe

    Comme je suis plutôt de naturel paresseux, je ne me compliquerais pas la vie comme tu as l'air de le faire.

    Plutôt que de travailler en courant fixe dans le pont, je choisirais pour commencer une tension fixe U

    D'un côté, il y aura toujours U/2
    De l'autre U/2 à 0°
    Une tension facile à calculer pour X° (voir en fonction de X et de la table de conversion).

    Cette valeur sera celle que tu auras à l'entrée de ta structure ampli.
     

  4. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    bonjour gienas
    j'ai bien pensé de mettre une tension fixe mais le problème et que le courant ne doit pas dépasser les 3mA, il me semble, sinon on va mesurer la température que la sonde dégage par effet joules.
    @+
     

  5. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    je viens de réfléchir (c'est rare) comme le montage est alimenté avec une alim fixe (5V) si je met une resistance de 1800 ohm entre l'alim et le pont, en supprimant le fet je limiterai le courant à 2,7mA, non?
     

  6. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 255

    Re : sonde pt100

    Bonjour nanard et tout le groupe

    J'allais te dire quelque chose de "voisin"

    De toute façon, le I déterminera une tension. Il suffit de fixer une tension faible pour ne pas déterminer trop de courant.

    Pour éviter (dans un premier temps) de multiplier les causes d'erreurs, il vaut mieux fixer la tension, et voir le résultat. La résistance fixe va (du fait du delta de la température) déterminer un courant variable dans le pont. Je ne me souviens plus si la tension (du pont) doit monter ou descendre pour linéariser.

    Mon "conseil":
    fixe la tension.
    Teste.
    Regarde que doit faire tension du pont pour compenser.
    Compense, en introduisant un correctif à la tension, fonction de la température. Je sais que ça marche
     

  7. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    bonjour
    Après quelques mois sans recherche je relance le sujet, j'ai trouvé un document qui me donne l'impédence de la PT100 pour les températures allant de -50 à +51, j'ai vérifier quelques valeurs et elle corresponde à 0.001 ohm près.
    J'ai tracé la courbe et on peux dire qu'elle est linéaire.
    Je mettrai mes calcul au fur et à mesure que j'avance pour que vous me disiez si j'ai juste et si sa peut marcher.
    Je vais repartir avec le schéma de départ. Je joint les valeur que j'ai trouvé, des fois que sa intéresse quelqu'un, elle sont difficiles à trouver si on ne dispose pas du matos pour faire les mesures sois même.
    @+
    Fichiers attachés
     

  8. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 255

    Re : sonde pt100

    Bonjour nanard et tout le groupe

    Les tableaux de conversion PT100 ne manquent pas.

    Cela ressemble à une droite, mais ça ne l'est pas vraiment. Reste à savoir quelles erreurs tu es prêt à accepter.

    Si tu veux calculer la valeur théorique, voici la formule. Elle te permet aussi d'apprécier les erreurs de linéarité, dans une gamme que tu te fixes.

    R = R0 (1 + AT + BTE^2 + CTE^3 (T - 100)).

    T est la température
    E^2 et E^3 sont carré et cube
    A = 3.90830 x 10E-3
    B = -5.775 x 10E-7
    C = 0 pour T > 0 °C sinon -4.183 x 10E-12

    Généralement, on néglige C

    Je n'arrive pas à remettre la main sur mon schéma et mes calculs, qui permettent de parfaitement linéariser de -50 à +200, ou de 0 à 800°C.
    Vu le coefficient B, je pense qu'il faut augmenter la tension du pont de Weatstone, quand le déséquilibre augmente dans le sens positif.
     

  9. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    bonjour gienas

    Je souhaite mesurer la température avec une précision de 0.5°C au minimum.
    Dans ta formule:

    R = R0 (1 + AT + BTE^2 + CTE^3 (T - 100)).
    T est la température
    E^2 et E^3 sont carré et cube
    A = 3.90830 x 10E-3
    B = -5.775 x 10E-7
    C = 0 pour T > 0 °C sinon -4.183 x 10E-12

    Je suppose que R0 est la différence de la valeur ohmique à X°C-100, par exemple:
    on dit quà 50°C la PT100 fait 120 ohm, ici R0 est de 20 ohm.
    Est ce seulement le température qui est au carré ou est ce BT qui est au carré?

    J'ai essayé ta formule mais je trouve des valeurs énorme et négative du style -11254635.
    As tu des valeurs pour voir si je me trompe ou pas.
    @+
     

  10. arsene de gallium

    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    65
    Messages
    773

    Re : sonde pt100

    Salut
    Un site inréressant sur les PT100
    http://home.tiscali.be/lestechniques/ptcent.htm
    A+
     

  11. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 255

    Re : sonde pt100

    Bonjour nanard et tout le groupe

    Pardon d'avoir oublié ce "détail"

    Ro c'est la valeur de la sonde à 0°C.

    C'est 100 ohms pour la PT100, et 1000 ohms pour la PT1000.

    La parenthèse vaut 1 pour 0°, et s'en écarte en montant ou en descendant.

    Au pif (sans calcul), tu ne pourras pas tenir tes 0,5° dans la gamme -50 +50 sans rien faire.

    Je n'arrive pas à remettre la main sur mon dossier, qui date de plus de 20 ans.

    Je me souviens quand même de l'esprit.

    Pont de Weatstone alimenté par U.

    "Lecture" du déséquilibre et légère modification de U, fonction de ce déséquilibre, pour augmenter U quand T augmente. C'est très peu.
    Cette "technique" ne compense que le coefficient au carré (le terme B). Le terme au cube peut être négligé.

    Le calcul avait été intéressant à mener. C'était à la main, à l'époque
     

  12. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    bonjour

    je vous donne le schéma et mes premier calcul, dites moi si je me trompe
    merci @+


    on a R0=R2=R3=R4=R=100 ohm et Rpt100=R0+DR

    I'=Id*(R3+R4)/(R0+R2+R3+R4+DR)
    I'=Id*2R/(4R+DR)

    I''=Id*(R2+R0+DR)/(4R+DR)
    I''=Id*(2R+DR)/(4R+DR)

    VA=I''*(R0+DR)
    VA=Id*(2R*(R+DR))/(4R+DR)

    VB=I'*R4
    VB=Id*(2R*R)/(4R+DR)

    V=VA-VB=Id*(2R*DR)/(4R+DR)

    désolé mais je n'arrive pas à joindre le schéma mais c'est le même qu'au début
    @+
     

  13. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    bonjour
    je vous donne le schéma.
    @+
    Images attachées
     

  14. nanard

    Date d'inscription
    juin 2003
    Localisation
    loire et finistère
    Messages
    627

    Re : sonde pt100

    bonjour
    C'est si difficile que sa le pont de wheastone en courant pour que personne ne me réponde?
    Je ne vous demande pas de me le démontrer je veux juste savoir si se que j'ai faire est correct ou pas.
    @+
     

  15. monnoliv

    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311

    Re : sonde pt100

    Je trouve V=VA-VB=Id*R*DR/(4R+DR), soit pas de 2 au numérateur.
    Je n'ai pas revérifié...
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. sonde pt100 ou thermocouple ???
    Par aaldar dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2009, 14h26
  2. Sonde PT100
    Par Galgante dans le forum Technologies
    Réponses: 7
    Dernier message: 10/10/2008, 13h07
  3. Pt100
    Par flower1 dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/03/2007, 07h14
  4. thermometre electonique a partir d'une sonde PT100
    Par yannick37 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/09/2006, 19h15
  5. Sonde PT100
    Par nowh3r3 dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 28/04/2006, 13h19


Les tags pour cette discussion