[Energie] Taille des conducteurs dans les unités de distribution d'énergie
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Taille des conducteurs dans les unités de distribution d'énergie



  1. #1
    USMC

    Taille des conducteurs dans les unités de distribution d'énergie


    ------

    Hello,

    Déjà je commence par vous souhaitez une bonne année

    Maintenant la question :

    J'ai démonté une unité de distribution d'énergie (une multiprise quoi) APC pour voir comment c'était foutu.
    La section du conducteur de terre m'a un peu surpris. L'appareil est donné avec les caractéristiques suivantes :
    Courant Max Total : 16 A - Courant Max par Sortie : 12 A - Il y a 12 sorties au total.

    Phase : 2 et quelque mm² de section (14 AWG), je ne me suis pas amusé à compter les brins
    Neutre : 2 et quelque mm² de section (14 AWG)
    Terre : 3 et quelque mm² de section (12 AWG)

    Pourquoi la terre à une section plus importante ?
    Merci pour vous lumières.

    -----

  2. #2
    jiherve

    Re : Taille des conducteurs dans les unités de distribution d'énergie

    Bonsoir
    Et pour le câble que trouve t on ?
    dans doute du 3x 2,5mm² , donc c'est sans doute une coquetterie de fabrication.
    JR
    l'électronique c'est pas du vaudou!

  3. #3
    USMC

    Re : Taille des conducteurs dans les unités de distribution d'énergie

    Bonsoir Jiherve,

    Le câble d'alimentation qui est livré avec est composé de trois conducteur de 1,5mm²
    D'ailleurs c'est pas limite faire passer 16A Max ?

    Pareil pour la tension supportée par les différents câbles de l'unité.
    Phase et Neutre : 600V(AC)
    Terre : 2000V(AC)

    C'est des lubies ou il y a une réelle utilité ?

  4. #4
    f6bes

    Re : Taille des conducteurs dans les unités de distribution d'énergie

    Bjr à toi,
    Une tension capable d'etre supportée ( c'est les caratéristiques de l'ISOLANT), c'est
    pas la tension d'UTILISATION en service.
    Comment sais tu que ton cable de terre est ISOLE à...2000v ?
    Bonne journée

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    USMC

    Re : Taille des conducteurs dans les unités de distribution d'énergie

    Bonjour,

    C'est les valeurs marquées sur le câblages en interne.
    Pour les conducteurs de Phase et Neutre : 500/600 V(AC)
    Pour les conducteurs de Terre : 2000 V(AC)

    Je revérifie mes dires ce soir et te fais une photo pour être sûr que l'on parle de la même chose.
    Bonne fin d'après-midi.

Discussions similaires

  1. Réponses: 3
    Dernier message: 03/01/2014, 22h19
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 25/03/2013, 17h48
  3. théorie de Mie et distribution de taille
    Par stokastik dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2012, 22h51
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 22/04/2011, 16h31
  5. distribution de taille
    Par invitecea02493 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 3
    Dernier message: 11/03/2010, 19h49
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.