Bonjour
Voila j'ai une petite question. Sur une prise électrique triphasé on trouve 5 bornes : 3 qui sont les phases pour l'alimentation , la prise de terre pour isoler la carcasse et le neutre (-->pour ce type de prise). Quelle est l'utilité d'une borne neutre puisque la tension y est nulle ?
Et j'aimerais également savoir en quoi consiste la sécurité de raccordement sur ce type de prise ?
Merci d'avance
Ben il me semble que le neutre sert de référence...non?
06/09/2006 - 19h39
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
51
Messages
7 964
Re : prise d'alimentation triphasé
bonjour,
sur certaines instalations, le neutre n'est pas distribué. Cependant, quand la charge n'est pas equilibrée, quand tu desires avoir une alimentation 220 etc..... le neutre est indispensable.
fred
06/09/2006 - 19h50
oO ReMy Oo
Date d'inscription
avril 2006
Âge
30
Messages
29
Re : prise d'alimentation triphasé
Bonjour, avoir un neutre te permet entre autre chose d'avoir des tensions racine de 3 fois plus faible qu'entre phase.
De plus, il ne faut pas oublier que lorsque l'on connecte le neutre, un courant peut le traverser lorsque le système n'est pas équilibré.
Mais il est vrai que l'on peut trés bien imaginer une prise electrique avec deux cables en moins, et dans ce cas la on se ramene à une prise monophasée....
06/09/2006 - 20h01
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 216
Re : prise d'alimentation triphasé
Envoyé par gwenael.g3
:......fs: Bonjour
Voila j'ai une petite question. Sur une prise électrique triphasé on trouve 5 bornes : 3 qui sont les phases pour l'alimentation , la prise de terre pour isoler la carcasse et le neutre (-->pour ce type de prise). Quelle est l'utilité d'une borne neutre puisque la tension y est nulle ?
Bsr Gwen.....
Si le montage triphase s'établit en TRIANGLE le neutre n'est effectivement pas utile (dans ce cas là l'on a du 380 v).
Mais l'on peut aussi vouloir du triphasé en 230 v.
Montage en ETOILE pour avoir du 230 V tri faut donc le neutre.
Cordialement
Tout a été dit, et pourtant, je vais encore enfoncer le clou
La vraie raison (dans le cas du branchement etoile/triangle) c'est, comme déjà dit, l'équilibrage. Si ma machine est un moteur ou un "jeu" de résistances (chauffe-eaux par exemple), le neutre n'est pas raccordé, puisque, les phases étant équilibrées par construction, le courant du neutre serait nul.
Bien entendu, si la charge ne comporte pas 3 parties strictement identiques, le branchement du neutre est indispensable, pour maintenir la tension de chacune de ces charges à 230V.
Bien entendu, ce genre de raccordement n'est envisageable que dans le cadre d'une étoile, soit qu'elle est incomplète (une charge ou deux charges) ou différentes dans le cas de 3 charges.
Les charges monophasées de 400V sont rares, et elles se brancheraient entre deux phases (donc sans neutre).
06/09/2006 - 20h30
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
1 830
Re : prise d'alimentation triphasé
BONJOUR
juste pour rappeler que les tensions edf nominales sont 400V et 230V et non 380 et 220
A+
06/09/2006 - 22h15
Pr Shadoko
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Paris
Âge
58
Messages
454
Re : prise d'alimentation triphasé
Bonsoir,
Oui,
400V de phase à phase et
230 de phase à neutre.
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !
03/09/2007 - 13h47
damko
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
45
Messages
1
Re : prise d'alimentation triphasé
Envoyé par Pierrre
BONJOUR
juste pour rappeler que les tensions edf nominales sont 400V et 230V et non 380 et 220
A+
euh alors pourquoi parle t-on de 220v et 380v ?
03/09/2007 - 14h06
inoxxam
Date d'inscription
août 2007
Âge
23
Messages
492
Re : prise d'alimentation triphasé
Parce que avant c'était comme cela, mais EDF a augmenté la tension du secteur. Je ne sais pas exactement quand. Si tu arrives à te procurer un vieux réchaud électrique, tu verras que derrière il y a probablement écrit 220V. Mais si tu en prends un récent, il y aura bel et bien écrit 230V.
22/01/2009 - 13h37
Jamz
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
41
Messages
2
Re : prise d'alimentation triphasé
Arrêté de 1986 relatif aux tensions :
220 V vers 230 V en tensions simples (entre phase et neutre)
380 V vers 400 V en tensions composées (entre 2 phases)
avec une tolérance mini maxi de -10% / +6% de la tension...
22/01/2009 - 14h39
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 118
Re : prise d'alimentation triphasé
Bonjour Jamz et bienvenue sur FUTURA
Comme cette discussion date de septembre 2007 ... je pense que le problème est résolu !
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
22/01/2009 - 14h56
Jamz
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
41
Messages
2
Re : prise d'alimentation triphasé
Question de 2007, mais arrêté de 1986, désolé pour le retard, je suis en 56 K...