Bonjour à tous,
je voudrais mettre un Intello+ comme frein vapeur en isol intérieure sur mur brique.
La composition du mur est :
enduit monocouche extérieur (Sd=0.85m)
brique typeA 20cm (Sd=3m)
Isolant (Sd=0.3m)
Ca nous fait un Sd autour de 4m, il faudrait donc un frein vapeur avec Sd=20m (règle 1/5), qui est plutôt un pare vapeur du coup.
Avec la feuille de Yoghourt, en prenant l'intello+ à 60% humidité intérieure on a Sd=4m
j'obtiens un peu de condensation : 0.68 gr/24h/m²
Donc a priori pas bon.
Par contre en regardant la doc du frein vapeur, ils disent qu'on peut utiliser cette membrane pour des murs ayant un Sd jusqu'à 10m sous le climat de Paris (Bretagne proche). Voir :
http://download.proclima.com/fr/Study.pdf
Est ce contradictoire ?
Quelle condensation peut on tolérer dans le mur, sachant que proclima considère plutôt un cycle annuel de condensation/séchage.
Merci pour vos avis.
-----