Bonjour SebMP35
As tu fait un traitement particulier des pris de courant et interupteurs? Idem pour les plafonniers ?
-----
Bonjour SebMP35
As tu fait un traitement particulier des pris de courant et interupteurs? Idem pour les plafonniers ?
Bonjour,
en fait c'est de la BGV + LDV + brique plâtrière + plâtre. Je ne voulais pas de placo, j'ai préféré payer plus cher et avoir du plâtre. Et au moins les murs ne bougeront pas . Nos amis (certes près de la mer) sont déçus du placo, ils vont devoir rajouter des pieds sur les meubles de salle de bain car leur gamins montent dessus et le placo a du mal à supporter cela. Oui je sais on a le même soucis peut importe le matériaux mais une fois la placo "cassé" pas évident de réparer (si si je connais la technique mais c'est galère).
Olivier
Oui boitier etanche pour un bon nombre de prises electriques
Merci pour vos réponse.
OlivierBrest, je pense que l'on restera en placo.
D'après ce que je comprend, on peut considérer que c'est le placo qui fait l'étanchéité à l'air (Si il est bien fait bien sûr)
Mais dans ce cas là, ça oblige à utiliser des éléments étanches pour toutes les prises, intérupteurs et plafonniers non ?
Je me disais qu'en installant un frein vapeur pour faire l'étanchéité à l'air, je pourrai me passer des prises étanches, puisque tout le réseau serait à l'intérieur de la zone étanche. Peut-être es ce inutile ?
Dans mon cas qu'elle est la meilleure solution pour obtenir une bonne étanchéité ?
Bonjour
A votre avis pour faire 20 prises cela peut couter combien ? si c'est fait par un electricien ? en tenant compte que les prises non étanches sont deja installés, il s'agit donc de rénovation ;
Sans les pris étanches quel est la perte sur l'étanchéité à votre avis pour 20 prises ?
Oula 20 prises, cela doit bien couter 20 € .... C'est même vendu en France maintenant. Les miennes venaient d'Allemagne.
Bien sur qu'il est préférable de penser l'étanchéité au mieux sans avoir recours aux prises étanches par exemple.
Essayer de vous imaginer en petite bestiole derrière le placo et cherchez une solution pour sortir .... si vous en trouvez, c'est qu'il y a quelque chose a faire ...
20 € / prise ou 20 pour les 20 prises étanches ? Combien de temps faut il pour monter une prise pour un électricien ?
Environ 1à 2 € le boitier ... mon électricien a refusé de les monter....
C'etait il y a 18 mois !
http://www.voltus.de/index.php?sid=b...am=kaiser+econ
et ca qui se trouve bien plus facilement en France maintenant !
http://www.batiproduitsmaison.com/bp...0&onglet=carac
Ouep ! mais des façons qui ne jouent pas du tout les mêmes règle du jeux!
Très bien résumé,
A ceci j'ajouterais qu'I4 (la norme française BBC/Effinergie) dessert la vraie conception bioclimatique, puisqu'à volumes égaux une maison non compacte à plus de surface d'échange avec l'air extérieur qu'une maison bioclim (compacte par nature!), ce qui si je ne me trompe, selon les modalités de calcul d'I4 que tu viens de rappeler oblige donc les maisons compactes à avoir moins de fuites que les maisons mal fichues (typique des ego-architectes et non des vrais éco-architectes).
On peut dire qu'avec i4 plus on fait des maison à mauvais facteur de forme , plus on à de chance de gruger au niveau du résultat ....et ça, certains constructeurs semblent l'avoir déjà découvert...
Ici à pas très loins de Brest nous avons l'un des ou le plus gros constructeurs régionaux (tous les Brestois savent de qui je cause)...et crois moi , il est très bon pour trouver toutes les failles qui vont bien pour passer ses produits sous appellation BBC sans vraiment l'être...
Ex, un COP 4 sur aérothermie (eurovent) alors que dans les faits on en est souvent plus proche de COPA 2.5 à 3 ... Et pouf! c'est entre 25% et 37.5% de gruge et donc
d'éffort en moins à faire.
On prend ensuite un rapport Ep/Ef officiel à 2.58 alors qu'il doit au moins être à 3.5 ici en bretagne en heure de pointe (une maison bien isolé ne se chauffe pas à la mi saison! d'ou un poid co2 fidèle au 600g kwh du rapport ADEME/RTE) ... et hop c'est encore un bon coef réducteur d'effort qui s'applique ...
Et une touche de réduction de photovoltaïque autorisée à 12kwh m2 an de surface habitable ..Et v'là une simple maison RT2005 qui si elle est à peu près bien orientée au sud (mais à condition d'oublier dans l'étude thermique le mauvais facteur solaire des vitrages très faiblement émissif achetés par container entier , donc ne pas trop exiger un G=0.6 svp les enfants!!) passe vite dans la case BBC/Effinergie .... mais au final il faut débourser pas mal de K€ de shadokerie énergétique pour arriver à si peu de réelle performance...
Vous vouliez un beau cocktail pour duper les éco-citoyens tous en vous enrichissant un max? la voici ...=> BBC Effinergie
Pourquoi s'embêter en commission 4 avec un poêle et de vrai bon isolants...etc, les copain qd tout marche bien avec une PAC!
ha là là!!! Douce France.... pays des droits de l'atome! :
PS: le constructeur en question semble vendre des maison labélisable (et non des maison labélisée) ..à décripter ...Et affaire à suivre...
Désolée, je crains fort que vous vous y prenez trop tard...
Pour les particuliers, il faut passer par Promotelec pour avoir une labellisation, lequel demande de s'inscrire avant le démarrage des travaux d'isolation (car il peut y avoir des contrôles sur place pendant chantier pour vérification)...
Que voulez vous dire par "pour les particulier " ? est ce que cela concerne les autoconstructeurs ? ceux qui ne passent pas par un constructeur ?
Je me pose la question car nous construisons actuellement et souhaitions faire labellisé mais uniquement à la fin du chantier d'après notre architecte.
Alors quelle est la règlementation ?
merci
Oui, tu es un particulier, dans ce cas. Mais il faut faire la demande avant l'ouverture du chantier; après, c'est trop tard. Enfin, demandez quand même, si le chantier n'est pas trop avancé, peut-être accepteront-ils ?
Merci pour ta réponse Olivier, mais ce genre de doublage est vraiment onéreux, même si c'est vraiment le top je te l'accorde.
pour avoir eu l'ademe pas plus tard que hier après midi, je leur ai posé la question pour le dépôt de dossier et ils m'ont repondus que ce n'etait pas trop tard. Dans mon il est vrai que l'isolation n'est pas encore posé.Oui, tu es un particulier, dans ce cas. Mais il faut faire la demande avant l'ouverture du chantier; après, c'est trop tard. Enfin, demandez quand même, si le chantier n'est pas trop avancé, peut-être accepteront-ils ?
Ah, c'est bien, ça !
En même temps, l'Ademe c'est pas vraiment des experts du trucs.
http://www.promotelec.com/pdf/produi...iptions_v9.pdf
Bonjour Benji,
ton post date un peu, mais j aimerais bien avoir plus de details si tu le permets :
1-coordonnees de l'entreprise qui t as fait le test d etancheite
2- pour le poele a bois, chauffe-t-il plus de 110m2? et si oui, as-tu fais faire un titre V specifique?
merci
Oula 20 prises, cela doit bien couter 20 € .... C'est même vendu en France maintenant. Les miennes venaient d'Allemagne.
Bien sur qu'il est préférable de penser l'étanchéité au mieux sans avoir recours aux prises étanches par exemple.
Essayer de vous imaginer en petite bestiole derrière le placo et cherchez une solution pour sortir .... si vous en trouvez, c'est qu'il y a quelque chose a faire ...
Je reviens sur ce post quelques mois plus tard.
Une solution proposée, était de considérer le placo comme enveloppe étanche à l'air, ce qui oblige donc à traiter toutes les ouvertures du doublage.
Au niveau des prises, c'est assez simple, il suffit d'utiliser les boitiers adaptés.
Mais comment avez vous fait l'étanchéité au niveau du tableau électrique, là où des dizaines de gaines débarquent ?
(Je précise que mon tableau élec est dans l'habitation)
Une autre solution dont on m'a parlé, c'est de faire une étanchéité à l'air en faisant un enduit platre grossier sur la face intérieure de la maçonnerie avant la pose de l'isolant.
Du coup, tout le doublage, et donc les réseaux, sont à l'intérieur de l'enveloppe.
Mais je me demande combien ça me couterait de le faire et combien de temps ça me prendrait.
Bonjour, je relance cette discussion afin d'avoir une réponse à la question très intéressante de cow citée ci-dessus. J'ai l'impression qu'une membrane étanche à l'air s'impose afin de placer tout le circuit électrique dans le volume étanche... Qu'en pensez-vous ?Une solution proposée, était de considérer le placo comme enveloppe étanche à l'air, ce qui oblige donc à traiter toutes les ouvertures du doublage.
Au niveau des prises, c'est assez simple, il suffit d'utiliser les boitiers adaptés.
Mais comment avez vous fait l'étanchéité au niveau du tableau électrique, là où des dizaines de gaines débarquent ?
(Je précise que mon tableau élec est dans l'habitation)
Tout à fait d'accord avec toi r17777 sur les constructeurs, l'ajout des PAC pour passer le BBC qu'ls ne passent d'ailleurs presque jamais par des accords sur une maison standard "échantillon" qu'ils recopient ensuite en de nombreux exemplaires sans repasser les tests tout en allégeant certainement le coût des matériaux au fur et à mesure !!!!..... On les connait .......votre argent m'intéresse comme les banquiers qui suivent derrière.....Le bon sens près de chez vous !
Oui Gridobu, c'est ce qui se fait maintenant, le pare vapeur est utilisé pour l'étanchéité à l'air, on se foutrait bien à la limite de sa fonction première anti humidité !!!
Pour cette raison est sorti un nouveau produit chez Placo, un enduit projeté qui assure l'étanchéité à l'air sur le mur porteur intérieur Aéroblue. Ainsi on distingue les fonctions.
Pas si simple pour tous!!Pour être précis, le test n'est pas obligatoire pour le label BBC ... mais il faut un certificateur pour l'obtenir et aucun ne delivre juste le BBC mais le BBC/Effinergie et là le test est obligatoire et le résultat de ce test doit être en dessous de 0,6.
Il ne faut pas avoir peur de ce test. Le niveau est facile a atteindre.
Avec NAVIDA nous avons obtenu 0.71 comme résultat au test intermédiaire. La personne chargée du test nous a dit qu'il fallait atteindre 0.45 pour avoir une marge de sécurité car il nous reste pas mal d'équipement à poser : tubage poele, arrivée d'air du poêle, ballon thermodynamique relié à la VMC, trappe d'accès aux combles, raccordement eau, électricité... .... .............
On a pu voir que les menuiseries avaient également d'importantes fuites mais qui ne sont, apparemment, pas dûes à la pose... En même temps avec le scotch qu'ils ont mis...
Ils doivent nous recontacter lundi pour nous faire part de leurs réflexions...Je vous tiens au courant et dès que je reçois mon compte rendu de test je vous le transmets si vous êtes intéressés.
la Règlementation Thermique 2012 le remplacera le BBC au 1er janvier prochain impose à l'une comme à l'autre règlementations un test d'étanchéité à l'air.
La RT 2012 impose une obligation de résultat.
Alors que la Règlementation Thermique de 2005 nous imposait la mise en oeuvre d' éléments permettant d'économiser 15% d'énergie par rapport à la norme précédente, la RT 2012 demande de prouver que l'objectif est atteint.
L'un des éléments importants pour l'atteindre est la chasse aux fuites d'air.
Le principe est que le bâtiment soit le plus imperméable possible, et de contrôler la ventilation du logement par l'intermédiaire de la VMC.
Le point de passage le plus important, se trouve dans les passages des gaines pour les équipements électriques. Il suffit pour s'en convaincre de mettre en hivers sa main sur une prise électriques pour sentir le froid passer.
Le 2ème point de passage: les menuiseries. une pose mal effectuée sur une mur de qualité moyenne laisse passer beaucoup d'air.
Viennent ensuite les trappes.
Vient ensuite le passage des tuyauteries.
En dernier lieu l'ossature du bâtiment.
L'obligation de résultat doit être prouvée par un test d'étanchéité à l'air effectué par un organisme indépendant.
Il doit être effectué lors de la livraison de la maison.
Le logement est mis en surpression et la déperdition est mesurée. La déperdition d'air ne doit pas être supérieure à 0,6m3 par heure.
Le constructeur qui a signé pour la réalisation d'un logement BBC engage sa responsabilité quant au résultat.
Vous pouvez retrouver plus d'infos sur le bâtiment BBC ou RT 2012 sur le site www.prodelimmo.com