Bonjour,
Je suis à la recherche de doc sur les obligations relatives à la gestion de l'éclairage artificiel dans la RT 2005. La seule valeur que je possède est 16 W/m² dans les bureaux (valeur de la RT 2000).
A défaut d'avoir des chiffres précis, j'aimerais avoir quelques pistes (sites internet ou litterature) sur la RT 2005 dans sa globalité. (Pour l'instant, je n'ai trouvé que des pdf ou powerpoint de présentation sur la RT 2005)
Toutes les réponses sont les bienvenues .
D'avance merci.
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
Sinon tu trouveras tous les détails de la méthode de calcul dans les arrêtés correspondants...
J'ai en tête la valeur de 12 W/m² pour la RT 2005 mais je me trompe peut-être...
20/04/2009 - 13h38
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Ces objectifs ont été atteints puisque la puissance d’éclairage est de 7,72 W/m² (3316 W pour l’ensemble des locaux) ce qui correspond à une réduction d’environ 36% par rapport à l’exigence de la Réglementation Thermique (RT) 2005 (12 W/m²).
Effectivement c'est bien 12W/m². Il me semblait qu'il y avait une puissance surfacique par rapport à l'usage d'une pièce (bureau, circulation, pièce de vie...) mais apparement non.
Merci pour ta réponse loukoumeuh!
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
20/04/2009 - 14h55
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Voici un extrait de l'article 40 du chapitre VII de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Pour résumer, c'est l'extrait qui explique les performance de l'éclairage des locaux dans la RT "éléments par élément" (applicable depuis le 31 octobre 2007 pour tous les bâtiments de plus de 1000m² de SHON construit avant 1948)
la puissance installée pour l’éclairage général du local est inférieure ou égale à 2,8 watts par mètre carré
de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone de
travail
Bon alors soit j'ai rien compris, soit c'est completement faux. 2,8W/m² pour l'éclairage !!!
Ca me parait completement impossible.
Dite moi ce que vous en pensez.
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
20/04/2009 - 15h59
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
35
Messages
1 631
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Moi 12 ou 16W/m² ca me paraissait énorme.
Es tu sur que ces 2,8W ne concernent pas les locaux d'habitation ? Si c'est le cas c'est plus crédible. Si je prend ma maison comme référence je suis à peu près à 1.38W/m² et encore, tout n'est pas optimisé.
Dans le bureau ou je bosse nous avons 12*4 néons de 18W pour environ 72m², ce qui fait 12W/m².
20/04/2009 - 16h41
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Bonjour,
Il est vrai que ce chiffre parait plus cohérent dans les locaux d'habitation. Cependant, l'arrêté est pour l'ensemble des bâtiments existants...
Merci quand meme
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
Attention, la RT élément par élément est de la RT sur l'existant, ce n'est pas la RT 2005 (pour le neuf).
Et puis attention aussi, il me semble que le calcul RT est fait sur la SHON (surface hors oeuvre nette) et non la SUB (surface utile brute dont la définition est différente en tertiaire et en logement...). Je vais regarder ce que je trouve...
20/04/2009 - 21h30
loukoumeuh
Date d'inscription
avril 2009
Messages
15
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Désolée pour le double post, mais vérification faite :
- dans la RT 2005, la référence est bien à 12W/m² surface utile pour les locaux de bureaux (Arrêté du 24 mai 06, Titre II, Chapitre IX);
- l'extrait que tu cites de la RT sur l'existant s'applique bien aux locaux de bureaux (cf article 39) mais il est incomplet : en effet, soit la puissance installée est inférieure à 2,8W/m² SU, soit elle est supérieure mais remplit des conditions au niveau du rendement (par exemple du luminaire indirect avec un tube fluorescent type T5 à ballast électronique).
Ca t'éclaire ?
21/04/2009 - 08h30
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Bonjour,
Merci pour cette réponse qui m'illumine l'esprit .
Donc si j'ai bien compris c'est soit 2.8W/m² (ce qui est impossible ^^)
Soit éclairage indirect (donc suppression des interrupteurs) + Ballast électronique (A1 A2 ou A3) + Lampe fluorescente haut rendement T8 ou T5.
Sans remettre en cause ces éléments (je fais confiance ), j'aimerais savoir où tu a trouvé tout ça.
Merci
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
EUREKA
Sur le site du syndicat de l'éclairage, j'ai trouvé ceci :
Un arrêté d’application de ce décret, relatif aux rénovations légères
de tout bâtiment ou local (de plus de 1000 m² pour l’éclairage)
stipule que l’installation d’éclairage rénovée doit respecter les critères
suivants :
• soit la puissance installée est inférieure ou égale à 2,8 W/m² par
tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur
la zone de travail (selon la norme NF EN 12464-1) ;
• soit la nouvelle installation d’éclairage général est composée de
luminaires de type direct ou direct/indirect de rendement normalisé
supérieur à 55 %, équipés de ballasts électroniques et qui utilisent
des lampes présentant une efficacité lumineuse supérieure ou
égale à 65 lm/W.
Voila
Merci au passage à Seb... pour le document sur le calcul des conso de l'éclairage propre à la RT2005
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
21/04/2009 - 14h13
loukoumeuh
Date d'inscription
avril 2009
Messages
15
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Oui, thermodynamite, c'est l'extrait de l'arrêté du 24 mai 06 que tu avais cité plus haut sans la fin du paragraphie ...
21/04/2009 - 14h32
Thermodynamite
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Lorient
Messages
56
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Apparemment c'est le decret du 19 mars 2007
En refléchissant bien, 2.8W/m² c'est pour 100 lux donc ca fait 14W/m² pour 500 lux (norme dans les bureaux) donc rien d'incohérent!
"Un certain Blaise Pascal - etc, etc" Les paris stupides -- Jacques Prévert
21/04/2009 - 19h03
loukoumeuh
Date d'inscription
avril 2009
Messages
15
Re : Gestion de l'éclairage dans la RT 2005
Ah oui tu as raison, excuse-moi !
Ce sont les valeurs de la RT sur l'existant, élément par élément, donc pas de calcul type RT 2005.
en fait la rt 2005 dit : 12w/m² dans les bureaux, 7w/m² dans les circulations,... POUR DES CONSTRUCTIONS NEUVES
et 2.8w/m2 pour 100 lux: dans un bureau la nf EN 12464 recomamnde minimum 500 lux (suivant la tache effectué) donc 5*2.8=14w/m²
pour la rénovation lourde (exemple: remplacement de tous les luminaires d'un espace)