merci pour les docs.
j'ai vu que fr***ce a**r étaient installés à Montpeul et z***l ab**g à béziers,j'irai y faire un saut avec la liste du matériel...
pour la question des embruns,je pense bidouiller un système sur la tranche des panneaux solaires en m'inspirant des séparateurs d'embruns
pour protéger l'ensemble du système.
j'ai regardé pour la descente d'air chaud.j'ai aussi la possibilité de passer par l'interieur dans le placard de la chambre 4,d'arriver dans l'angle de la cuisine et de traverser le mur jusqu'au cellier par le meuble meuble haut de cuisine.
là je me repique dans le caisson (ventilo+registres)
je suis limite de choper la maximatose!
depuis ce matin je me farcis l'ensemble des messages sur le fil de joanet et des tunnels pour pomper des exemples de caissons...
pour la question des embruns,je pense bidouiller un système sur la tranche des panneaux solaires en m'inspirant des séparateurs d'embruns
pour protéger l'ensemble du système.
Et aussi pour l'entrée d'air neuf destiné au moteur sur le ventilo ...
une seule grille peut à la fois convenir pour les capteurs ET pour l'arrivée d'air neuf au niveau du ventilo , via une dérivation ( gaine de 125 à 150 mm)
Précision = pour le chauffage "direct" , il faut pas oublier la reprise d'air sur l'intérieur pour le retour vers les capteurs en hiver/mi-saison (cf croquis ..)
tu peux te farcir tous les croquis de caisson , mais je pense à quelques détails ,vu la config de ta bicoque =
- le piège à son peut très bien étre placé dans le faux-plafond
-le ventilo peut être sur la toiture terrasse du garage avec son capot insonorisant ou sur le toit , sous le capteur à air qui lui sert de caisson avec isolant incorporé ..
-la batterie air-eau peut aussi être placée sous le capteur à air
ca contribuera à limiter la section de la gaine verticale qui doit protéger les gaines = deux de 20x30 ou 15x40 cm pour l'aller-retour de l'air , une gaine de 15cm diam pour l'air neuf sur le ventilo, une gaine bypass pour le retour d'air vers capteur depuis le bas du séjour...
j'irai y faire un saut avec la liste du matériel...
ouille ouille .. :
Ventilo DDF 9/7
un vérin Belimo NM24
deux registres de dosage à clapets LDT 200
filtres ou medias filtrants en rouleau
de quoi faire des gaines plates avec fib'air coustic ou des gaines rondes alu-phonic ...
Variateur VArionys automatique avec sonde..
Dernière modification par herakles ; 06/02/2010 à 11h07.
06/02/2010 - 11h40
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 943
Re : maison climatique dans l'hérault
pour la question des embruns,je pense bidouiller un système sur la tranche des panneaux solaires en m'inspirant des séparateurs d'embruns
je viens de lire attentivement la doc ...Problème = ces séparateurs voient leur perforances grimper en même temps que la vitesse de l'air (4~5 m/s) mais au prix d'une perte de charge conséquente : près de 200Pa à 5 m~6 m/s , soit autant de pertes de charges que pour un tunnel !!!!
Compromis possible = s'en tenir entre 1.5 et 2.5m/s dans le séparateur pour rester autour de 30~40 Pa .. modèle de 40x40 cm..
ou stopper la ventilation en cas d'embruns ...
Il y a tant d'embruns que cela à SETE ?? avec quelle périodicité des journées "à embruns " ?
Ca craint pour les possesseurs de VMC DF de la région ???
06/02/2010 - 12h23
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
1 996
Re : maison climatique dans l'hérault
je profite d'un petit moment de calme entre deux inter...
Il y a tant d'embruns que cela à SETE ?? avec quelle périodicité des journées "à embruns " ?
Ca craint pour les possesseurs de VMC DF de la région ???
uniquement les jours de vent marin (S) ou grec (SE).
c'est pas non plus les vents dominants,heureusement.
à mon avis il n'y a pas de possesseurs de DF dans le coin
j'abriterai dans un premier temps la prise d'air des vents concernés et probablement arrêterai le ventilo les mauvais jours...
tu peux te farcir tous les croquis de caisson , mais je pense à quelques détails ,vu la config de ta bicoque =
- le piège à son peut très bien étre placé dans le faux-plafond
-le ventilo peut être sur la toiture terrasse du garage avec son capot insonorisant ou sur le toit , sous le capteur à air qui lui sert de caisson avec isolant incorporé ..
-la batterie air-eau peut aussi être placée sous le capteur à air
ca contribuera à limiter la section de la gaine verticale qui doit protéger les gaines = deux de 20x30 ou 15x40 cm pour l'aller-retour de l'air , une gaine de 15cm diam pour l'air neuf sur le ventilo, une gaine bypass pour le retour d'air vers capteur depuis le bas du séjour...
je voulais tout me farcir histoire de ne pas trop te solliciter,mais bon si tu as le temps et si tu veux y aller d'un petit schéma,pas de problème...
Dernière modification par aligator427... ; 06/02/2010 à 12h26.
My flowers are beautiful.
06/02/2010 - 15h44
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 943
Re : maison climatique dans l'hérault
je suis limite de choper la maximatose!
T'auras de beauz'yeux au moins..
à propos des embruns , faut-il s'inquièter vu ce qui entre vraiment dans le système , qui est en fait une boucle semi-ouverte , sauf en mode hyperventilation les nuits d'été .. comme les vents du sud sont chauds et humides , le système est stoppé sauf la VMC qui continue à tirer doucement de l'air extérieur par un by-pass ouvert au nord , via le plenum..
ci joint schémas des circuits d'air dans plusieurs configurations
en fait , le système aspire sur l'air extérieur 150 à 250m3/h pour renouveler l'air de la maison tout en asurant une boucle d'air chauffé entre le capteur et la maison via la reprise d'air..
Tu me suis ??? Au final , pas trop de risques avec les embruns , AMHA ...mais tu peux toujours placer ton truc séparateur sur l'air neuf .
07/02/2010 - 11h08
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 838
Re : maison climatique dans l'hérault
Bonjour,
Je préviens : question sans doute idiote.
Il n’est pas possible de prendre l’air pour les capteurs dans la maison pour éviter les embruns.
Et bien sur un échangeur air/air avant de refouler dans la maison, pour que ce soit de l’air propre qui rentre (comme pour ceux qui ont des problèmes de radon)
A+
07/02/2010 - 12h26
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 943
Re : maison climatique dans l'hérault
Il n’est pas possible de prendre l’air pour les capteurs dans la maison pour éviter les embruns.
si tu examines bien le schéma de circulation d 'air en " mode chauffage direct" il y a bien une boucle "semi-fermée" avec reprise d'air dans la maison, et sans coupure du renouvellement d'air - minimum obligatoire pour ce projet -à raison de 150m3 : /h mini ( soit 1/4 du volume d'air gobal passant par les capteurs ) , l'air extérieur passant via le caisson du ventilo au niveau de l'ouïe .
donc: 150 m3/h pris sur l'air extérieur chargé d'embruns ....Alligator parle de protéger l'entrée d'air neuf = séparateur d'embruns ou prise orientée au NORD
Voili voilou ..
pour que ce soit de l’air propre qui rentre
Ahem.... l'air neuf extérieur est chargé d'embruns ... comment on fait .??
07/02/2010 - 15h59
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 943
Re : maison climatique dans l'hérault
salut alligator
Si tes yeux n'ont pas encore explosé voici le caisson qui serait le plus adapté à ta configuration (extrait d'une discussion avec david47):
branchement sur plenum de distribution en faux-plafond
posibilité de brancher un puits canadien (tunnel sous garage)
air frais extérieur par une prise en toiture avec séparateur et filtre à air
grille de reprise d'air discrète sous escalier du séjour , avec clapet à lamelles souples anti-retour , pour le mode "chauffage direct" ou la "clim" en hyperventilation
j'ai tenu compte de tes remarques= gaines de 250int(300ext) dans le placard
sortie par le haut du meuble haut cuisine puis repiquage sur caisson
tu as aussi une possibilité d'aspirer l'air chaud de la cheminée (par exemple un STUV-30 in ) pour le rediffuser dans les chambres ...
bonne soirée !
07/02/2010 - 18h02
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
1 996
Re : maison climatique dans l'hérault
salut,
j'ai fait un break ce dimanche.
remise en état de l'AX avant contre visite du CT.
donc pas de cramage d'oeil.
tu as aussi une possibilité d'aspirer l'air chaud de la cheminée (par exemple un STUV-30 in ) pour le rediffuser dans les chambres ...
j'ai bien l'intention de me passer le maximum de chauffage
je mettrai un petit poele à bois ou à pellet pour faire le complément et un sèches serviettes par SDB.
ça devrait suffire.
plus c'est simple,mieux c'est.
il faut que je sois calé fin février sur la mise en oeuvre des tunnels et du système aéraulique.
et c'est bien parti grâce à toi.
le peu de temps qu'il restera,sera pour préparer la suite de l'auconstruction.
c'est dolf7 qui disait qu'il commençait à se faire des cheveux blancs avec sa construction,moi j'ai de la marge.
le stress agit à un autre niveau...
est ce qu'il faut quelque chose de particulier pour réaliser les pièges à son?
j'ai tenu compte de tes remarques= gaines de 250int(300ext) dans le placard
est-ce qu'on peut faire la descente en 200 int pour pouvoir isoler (phoniquement) un peu plus autour de la gaine?
ça va l'faire
Edit:trop mortel le caisson...
Dernière modification par aligator427... ; 07/02/2010 à 18h04.
Motif: trop mortel le caisson
My flowers are beautiful.
07/02/2010 - 18h35
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 943
Re : maison climatique dans l'hérault
est-ce qu'on peut faire la descente en 200 int pour pouvoir isoler (phoniquement) un peu plus autour de la gaine?
aie aie ..pour 850~900 m3/h , la vitesse de l'air sera de 8.4 m/s dans un D200 = sifflement et perte de charge
mais elle sera de 5.6 m/s dans un D250 = mieux adaptée
tu as 65 à 70cm de profondeur dans le placard ch4 et ca devrait te permettre d'isoler autour des 2 gaines accolées ( dimensions hors tout 30x60cm ou 40x70 ) avec du fib'air coustic ou de la laine de roche
tu trouveras chez F..A..les plaques d'isolant fib'air phonic , la colle spéciale "isolcol" pour tapisser l'intérieur des parois du caisson en tôle d'aicer galva et aussi les chicanes en acier (recto-verso) http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2925_41.pdf
Bonne cogitation , mais avec ta tignasse , je crains une surchauffe exagérée ..
07/02/2010 - 19h36
shaolin1969
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
en Corrèze
Âge
43
Messages
174
Re : maison climatique dans l'hérault
en tous cas, on peut dire qu'alligator ne craint pas les déperditions par la toiture, l'épaisseur d'isolant est suffisante, bravo!!!
07/02/2010 - 20h04
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 838
Re : maison climatique dans l'hérault
Bonsoir,
Mais je me demande si il n’y a pas un problème, normalement c’est eux au bord mer.
A+
07/02/2010 - 21h30
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 943
Re : maison climatique dans l'hérault
Edit:trop mortel le caisson...
en re-regardant de près ce caisson : petite modif à prévoir , rien de bien grave , mais là , pas le temps... t'inquiètes , tu l'auras à temps
08/02/2010 - 07h14
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
43
Messages
1 996
Re : maison climatique dans l'hérault
salut,
je ne pense pas rajouter le tunnel (PC) sous le garage,on va rester simple
le truc qui me chiffonne c'est l'emplacement de la batterie par rapport aux filtres...
ceux ci ne devraient-ils pas plutot se trouver avant la batterie?
My flowers are beautiful.
08/02/2010 - 07h27
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 943
Re : maison climatique dans l'hérault
le truc qui me chiffonne c'est l'emplacement de la batterie par rapport aux filtres...
Bien vu Alligator ! choix à faire...:
Soit mettre la batterie en haut- sous capteur - avec un grand préfiltre à changer tous les ans à l'occasion de l'entretien des capteurs = nettoyage des crottes de mouettes ou dépôt d'embruns sur le vitrage - ..mais dans 20ans , quand tu seras trop rouillé , qui va grimper là-haut ? tes gamins ??
Soit mettre la batterie dans le cellier , avant le ventilo , avec son filtre qui protégera les deux = batterie et ventilo ...
donc modifier le caisson de façon à placer une batterie "nue" (sans caisson) , le caisson va être plus gros .. et bouffera de la surface au sol
avantage= accessible et moins de tuyauterie jusqu'à la piscine (échangeur à plaques inox ou plancher chauffant ..?)