Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 854
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
Envoyé par ludocool33
re, il est arrivé plusieurs fois que le matin le bas du ballon était a 47 degres et le haut du ballon a 51 degres, et meme en pelin solei ca ne monte pas en journee....
Bjr à toi,
Normal , ça s'appele la "stratification" !
De plus je suppose que ton arrivée d'eau froide se fait par le bas. Donc refroidit l'eau (et la sonde) du bas lors d'un puisage.
Le départ ECS se faisant certainement par le haut du ballon.
Ca doit bien "monter" à un moment donné, sinon t'aurais que de l'eau froide !!
Si ça se maintien , c'est que ça "monte" (vue les puisages !!)
J'ai beaucoup plus d'écart que cela entre haut et bas ( ballon 200l et 2 m2 de caloduc), mais j'ai toujours de l'eau (TROP) chaude en permanence.
Inclinaison environ 30/35° , si je pouvais élever plus je le ferais.
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
bonjour,
sur la photo qui montre votre ballon, la ligne solaire est elle celle relié avec des flexible depuis le groupe hydraulique? en ce cas pas d'isolation + pas de lyre antithermosiphon = pertes.Je crois voir que vous avez un purgeur en sommet de champ solaire (sans vanne d'isolation?) , avez vous assez de fluide dans le circuit, quelle est la pression la nuit à froid? Comment avez vous paramétré la régulation et en particulier le dT ON qui doit être d'environ 10°C et de la moitié (soit 5°C) pour le dT OFF. Egalement aucune lyre antithermosiphon sur les sorties du ballon = pertes par recirculation.
Mais il doit y avoir autre chose, regardez votre circulateur fonctionner en fonction du soleil;cela doit être logique (et regardez les températures de la régulation)
Sinon la surface de capteurs est elle adaptée? 4 x 12 tubes de 70X1700 =5.71 m² d'absorbeurs .
Avez vous lu ceci?: http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
yves
22/07/2010 - 10h37
fotourefair
Date d'inscription
août 2008
Âge
34
Messages
65
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
Bonjour,
en cherchant l'avis technique cstb, on trouve 1,223m² de surface d'entrée, ce qui fait seulement 4,892m² d'absorbeur donc pas étonnant que cela fasse juste pour chauffer 800L. Comment se fait il que la surface soit si faible ?
A+
Fotourefair
22/07/2010 - 11h10
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 854
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
Envoyé par fotourefair
Bonjour,
en cherchant l'avis technique cstb, on trouve 1,223m² de surface d'entrée, ce qui fait seulement 4,892m² d'absorbeur donc pas étonnant que cela fasse juste pour chauffer 800L. Comment se fait il que la surface soit si faible ?
A+
Fotourefair
Bjr à tous,
Je lis: "...le ballon sanitaire qui monte a 61 degres maxi... "
pour ".... 800 litres..."
C'est déjà pas mal. .....Y a de quoi en prendre des...douches !!
(En ETE , je ne me douche pas à ..30°...j'aime bien la....fraicheur..")
Bonne journée
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
22/07/2010 - 13h42
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
Envoyé par yves35
bonjour,
sur la photo qui montre votre ballon, la ligne solaire est elle celle relié avec des flexible depuis le groupe hydraulique? en ce cas pas d'isolation + pas de lyre antithermosiphon = pertes.Je crois voir que vous avez un purgeur en sommet de champ solaire (sans vanne d'isolation?) , avez vous assez de fluide dans le circuit, quelle est la pression la nuit à froid? Comment avez vous paramétré la régulation et en particulier le dT ON qui doit être d'environ 10°C et de la moitié (soit 5°C) pour le dT OFF. Egalement aucune lyre antithermosiphon sur les sorties du ballon = pertes par recirculation.
Mais il doit y avoir autre chose, regardez votre circulateur fonctionner en fonction du soleil;cela doit être logique (et regardez les températures de la régulation)
Sinon la surface de capteurs est elle adaptée? 4 x 12 tubes de 70X1700 =5.71 m² d'absorbeurs .
Avez vous lu ceci?: http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
yves
bonjour, les tuyaux sont isolé, les photos dates un peu...J'ai mis sur le ballon et sur le solaire un clapet antithermosiphon, car oui j'avis un probléme, l'eau circulait, ce qui n'est plus le cas...
Ensuite j'ai bien une vanne sous le purgeur, elle est fermé pour éviter que le fluide s'échappe par évaporation.
La pression la nuit est a 2 bars.
Pour le régulateur, c'est le réglage d'usine,j 'ai dt on 6 et dt off 4.
Pour la surface des panneaux, le fabriquant avait fait une étude. Il n'y a pas assez de panneaux?
22/07/2010 - 13h55
fotourefair
Date d'inscription
août 2008
Âge
34
Messages
65
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
Bonjour Ludo,
Pour moi , il n'y a pas assez de panneau pour avoir mieux sauf si tu fais varier l'inclinaison... avec en été un angle plus proche des 25/30°
Maintenant pour e qui est de l'étude des fabricants, je connais un bureau d'étude d'un fabricant qui avait à la fois sous dimensionner une installation CESI tout en l'installant à l'ombre tout en étant cautionné par un architecte spécialisé car il s'agissait d'une maison bioclimatique alors....
Mais en hiver du coup, cela donne quoi ?
Bonne journée
Fotourefair
22/07/2010 - 16h04
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
En hivers il est arrivé plusieurs fois lorsque il y a plein soleil toute la journée d'avoir le ballon de 800l a 41 degres...
Dernière modification par Philou67 ; 22/07/2010 à 16h13.
Motif: Citation inutile
23/07/2010 - 00h56
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Âge
59
Messages
1 031
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
bonsoir,
La pression la nuit est a 2 bars.
c'est un peu trop élevé, vous pouvez descendre à 0.7 bar car le sommet du champ à peu de denivelé avec votre manomètre . En restant à 2 bars vous diminuez inutilement le volume disponible du vase d'expention.Circulateur en marche la pression que vous voyez sur le mano doit monter d'environ 0.2 bar.
Il vous faut également observer sur la régulation les valeurs de températures capteurs et voir si c'est cohérent avec l'ensoleillement et le fonctionnement du circulateur.
Le montage du vase d'expention blanc sur la photo est incorrect,il doit y avoir une portion descendante d'une longueur plus importante de manière à ce que le caloporteur chaud en se dilatant ne franchisse pas le coude en haut et que pas de liquide chaud aille dans le vase ( en régime normal) excepté pour les surchauffes. La raison est qu'il ne faut pas exposer la menbrane du vase à des températures trop élevées(environ 70 °C).
Je ne vois pas pourquoi votre ballon n'est pas plus chaud.Observez sa marche et la régul et revenez raconter.Tâtez avec la main pour juger des températures des circuits.
yves
23/07/2010 - 07h21
fotourefair
Date d'inscription
août 2008
Âge
34
Messages
65
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
Bonjour Yves, les autres,
Tu ne crois pas que c'est tout simplement lié à la surface d'absorbeur ? Avec tecsol, on a seulement autour de 340kwh d'apports pour juillet ou août dans les conditions actuelles d'inclinaison ?
Bonne journée
Fotourefair
23/07/2010 - 14h29
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Âge
59
Messages
1 031
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
bonjour,
ça se pourrait ,mais comme je ne connais pas bien les capteurs tubes,il vaut mieux vérifier tout le reste.Il faut reprendre contact avec le vendeur qui aura sans doute d'autre pistes.
Tu ne crois pas que c'est tout simplement lié à la surface d'absorbeur ? Avec tecsol, on a seulement autour de 340kwh d'apports pour juillet ou août dans les conditions actuelles d'inclinaison ?
Bonne journée
Fotourefair
Bonsoir, je viens de retrouver ma facture, en fait, mon ballon est bien plus petit, c'est un 420l + 200l ecs....
Envoyé par yves35
bonsoir,
c'est un peu trop élevé, vous pouvez descendre à 0.7 bar car ....
BOnsoir Yves, je viens d'avoir un flash, ma station solaire commande le circulateur en augmentant ou diminuant la vitesse.Par contre il a rendu l'ame l'année dernier, et je l'ai remplacé par un circulateur basique, peut il y avoir une incidence?
Dernière modification par Linn ; 02/08/2010 à 10h20.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur, raccourci citation
24/07/2010 - 19h07
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Âge
59
Messages
1 031
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
bonjour,
c'est une piste à explorer
1-c'est pas banal de flinguer un circulateur , en général ça arrive par manque de pression dans le circuit(donc cavitation)
2-est il branché dans le bon sens? Est il possible de le monter à l'envers? y a t il une flèche qui donne le sens du circuit? Il faut savoir que même branché à l'envers, , ça marche mais en cahotant avec un rendement dégradé (le caloporteur chaud arrive en bas du serpentin au lieu d'en haut) Il faut voir également si la fonction de variation de vitesse est conservée et dans les même proportions qu'avant. La régulation "hache " le courant pour varier la vitesse , peut être que si les caractéristiques d'impédance (ou de résistance je sais pas trop) ne sont pas identique cela perturbe la variation.Il faut écouter si les variations se font.Et voir si c'est cohérent avec le rayonnement.Et tâter avec la main ou est le tuyau le plus chaud (en haut normalement)
yves
25/07/2010 - 13h35
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
LE circulateur a grillé suite a une vanne trois voie qui c'est bloqué. SInon je vais faire quelques test...
Dernière modification par Philou67 ; 26/07/2010 à 10h00.
Motif: Citation inutile
26/07/2010 - 08h59
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
bonjour, je viens de mersurer l'inclinaison, j'ai 63 degres est ce que ca peut jouer? Aussi, je nai plus de débimetre...
26/07/2010 - 20h49
yves35
Date d'inscription
mars 2008
Âge
59
Messages
1 031
Re : gain sur inclinaison panneau solaire thermique
bonsoir,
l'inclinaison n'est pas le pb en ce moment avec le temps qu'on a. Il faut que tu regarde ton installation fonctionner pour voir si c'est vraisemblable en fonction de l'ensoleillement.Et vérifier tout les éléments Il n'est pas normal de plafonner à 60 °C en été. Pour le circulateur , j'ai raconté une sottise ; si tu le monte à l'envers il n'y aura pas de circulation à cause du clapet anti retour. C'est seulement vrai si tu inverse ligne froide - ligne chaude , as tu vérifié ce point?
Télécharge ce pdf; http://www.resol.de/Produktdokumente..._BS1.monfr.pdf
page 16 et 17 tu as un algorithme de recherche de panne (le reste tu ignores)
vérifie point à point et reviens raconter .
Courage ,soldat ludo