Bonjour !
je me permets de vous demander votre avis pour un de nos couvents qui se trouve en Slovaquie.
Il s agit d un ancien batiment, construit a flanc de coline. L arriere des pieces du rez de chaussé est sous le niveau du sol.
Il y a des gros problemes d'humidité. L eau goutte toute l année dans ces pieces, l escalier est constament détrempé.
Il etait prévu la pose d un drain contre le mur arriere.
A ce projet, nous avons préféré un autre qui posera le drain á 2 m du mur. Ce drain sera posé a 4 m de profondeur, donc legerement en dessous des fondations. Pose du geotextile et remplissage de caillou jusqu en haut.
Ce drain se terminera a distance du batiment par un systeme d epandage.
Les goutieres/cheneaux seront aussi reamenagés et envoyés dans la riviere en contre-bas lorsque possible.
On nous signale qu il y a probablement des sources dans le terrain. La terre est moyennement argileuse.
A cause de ces sources, le drains ne va t il pas se transformer en systeme d irrigation ?
De plus, par ici il ne semble pas connaitre le drain routier, ils utilisent un drain agricole de diametre 15.
Va-t-il supporté les 4m de cailloux par dessus sans s écraser ?
Au sujet du geotextile, j ai entendu (et vécu ailleurs en terrain tres argileux...) que le geotextile peut se boucher. Je nous vois mal enlevé nos cailloux pour le changer...
Habituellement, nous faisons tout nous memes (ravalement de facade, crépis et badigeon interieur, pose de portes et fenetres etc etc) et en essayant de n utiliser que les materiaux et techniques traditionnels que les anciens de nos villages sont si heureux de nous apprendre. Mais bon, on a dejá fait des tranchées, mais de 4 m de profondeur...
Merci de votre aide !