Merci pour ta persévérance, bien sur que cela me ditBonsoir Patoche,
Si tu as la Touch et qu’il y a un connecteur RJ45 au dos, ça s’engagerait bien pour tester
Et merci à Lpp37 pour avoir retrouvé le sujet
Je n’ai trouvé qu’une st240 pour PE 10-32kW, par contre je ne peux absolument pas te garantir quoi que ce soit sur ce qui semble être une évolution de ta version.
Je ne garantis que ce que je teste moi-même, mais si le cœur t’en dit…
Y a t il une procédure particulière ?
Merci de ton encouragement pour....ma rééducation hanche !!!
d'un autre coté, comme j'en avais parlé plus tôt cet été, j'ai fini toute l'installation de la chaufferie ( chaudière, silo, ballon et capteurs solaires, etc.... ) et fin Aout j'ai trouvé un plombier super avec beaucoup de métier dansd les vertes, qui a accepté de ma faire la mise en route car mon montage lui a plu. Simplement toujours pour la connexion il a un doute et n'a pas voulu aller pluds loin dans un premier temps.
Autrement chaudière démarrée, mais n'a pas démarré la saison en pellet, car provisoirement en // j'ai gardé la fuel pour finir le fuel, de plus on la pilote avec le Netatmo et ça marche nickel, pourvu qu'on arrive au même résultat avec la verte...
Bon Dimanche,
Patoche,
Bonsoir à tous,
Regarder tes messages privés pour commencer
Je suis bien content également que tu aies finalement trouvé un bon professionnel qui n'a pas botté en touche pour la mise en service sans être l'installateur principal !Merci de ton encouragement pour....ma rééducation hanche !!!
d'un autre coté, comme j'en avais parlé plus tôt cet été, j'ai fini toute l'installation de la chaufferie ( chaudière, silo, ballon et capteurs solaires, etc.... ) et fin Aout j'ai trouvé un plombier super avec beaucoup de métier dansd les vertes, qui a accepté de ma faire la mise en route car mon montage lui a plu. Simplement toujours pour la connexion il a un doute et n'a pas voulu aller pluds loin dans un premier temps.
Autrement chaudière démarrée, mais n'a pas démarré la saison en pellet, car provisoirement en // j'ai gardé la fuel pour finir le fuel, de plus on la pilote avec le Netatmo et ça marche nickel, pourvu qu'on arrive au même résultat avec la verte...
Bon Dimanche,
Patoche,
Si tu as assisté à la procédure, tu as du voir qu'avec un peu de réflexion tout se fait de façon logique.
Et il n'a aucune raison que la suite ne se fasse pas aussi bien, surtout avec une connexion
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Salut Pilpoill,
Comme tu le comprends je suis super content d'avoir trouvé à moins de 15 minutes, le pro que je recherchais depuis pas mal de temps. de plus, j'avais tout câblé comme à l'origine et il n'y a eu aucune ratée au démarrage mais je ne souhaitais pas le faire seul. Ce qui me reste ) apprendre, c'est la manipulation du clavier Touch, avec toutes ses fonctions, mais le temps et l'usage m'y aideront.
Coté "pros", je l'ai été par le passé, mais on étaient moins difficile sur le choix des clients et on savaient qu'un client satisfait pouvait en amener 2 ou 3 autres. Je dirai; qu'on visaient...plus loin, pas pour le fric tout de suite et rien d'autres.
La démarche de ce chauffagiste ressemble à la mienne....savoir parfois perdre ( de temps et de l'argent...) pour gagner demain. Le business est comme un jeu... on gagne, on perd et souvent; l'expérience paie.
Je ne manquerai pas de te tenir au courant de l'évolution du fonctionnement. Merci pour ton aide et ton soutient. Bonne soirée,
Patoche,
Bonjour
De retour sur le Forum..
Je cherche le référence des sondes chaudière Okofen PES 15/20 de 2019;
Une des deux a ou fonctionnement irrégulier,
Je désire la changer.
L'installateur m'avait à l'époque laissé deux sondes ballon (ref .E 1074). je les ai déjà utilisées pour le ballon.
Avant de commander.
Ma question les sondes chaudière sont-elles les mêmes que les sondes ballon ?
Merci à vous.
PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
BonjourBonjour @manet942, je suis de Lorraine également. Je n'avais jusqu'alors qu'un seule fournisseur Belge, qui m'a facturé 450€ la tonne en 2023 (remplissage une fois tous les 2 ans). Est-ce possible d'avoir le nom du fournisseur svp ? Pratiquement 200€ de différence la tonne, c'est énorme.
Je viens seulement de trouver ton message!!!
Deux possibilités suivant le lieu de livraison:
1- SAGUEZ à Luneville 54300 (0383740423)
2-Alliance bois Energie en Alsace
PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
Alliance bois Enérgie à Erstein (0388253491)
PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
Bonsoir ,
Ma chaudière me fait un défaut flamme. Habituellement, c'est parque ce qu'il n'a plus rien à bruler dans la chambre de combustion ; et effectivement après des longues minutes d'observation, la vis sans fin (pas celle qui vient du silo) qui alimente le foyer ne tourne plus. Elle se lance pendant un temps puis s'arrête et ne repars pas. J'ai remarqué que si je "l'aide" en poussant la roue cranté avec un tournevis elle se relance (des fois) .
QQun a-t-il déjà eu le cas. ?
Le fait qu'elle ne tourne pas fait que les pellets s'accumulent au-dessus et ça finit par faire un bourrage dans la vis qui vient du silo.
Ca repart après un redémarrage, mais pour retomber en panne une demi-journée après.
je ne sais pas comment est lancé le moteur de la vis sans fin du foyer ? est-ce un contacteur, un relai géré par un ordre lié a un autre contacteur ? est-ce simplement mécanique ou lia à un programme??
Hello, j'ai eu le même problème il y a peu
Suivant l'âge de la chaudière et donc du moteur, c'est probablement le condensateur dudit moteur ( chez moi, 2,5 µF )
(cylindre de 7ou 8 cm de long et de 25 mm de diamètre env. qui est accollé au moteur)
C'est lui qui sert de "démarreur" au moteur.
ça vaut moins de 10 euros...... et c'est assez vite changé pour un bricoleur
Pour compléter, d'ailleurs du coup ma chaudière ayant 18ans , j'ai changé les 4 condensateurs
les deux moteurs des ventilos, celui de la vis d'extraction et donc celui de la vis du bruleur qui était responsable de ma panne "furtive"
ça a commencé par 1 fois par jour puis 2 à 3 fois par jour....
Bonjour à tous,
Je n’ai trouvé qu’une seule référence "E1074-1 Sonde de chaudière sans fiche silicone 2m PE AIR"Bonjour
De retour sur le Forum..
Je cherche le référence des sondes chaudière Okofen PES 15/20 de 2019;
Une des deux a ou fonctionnement irrégulier,
Je désire la changer.
L'installateur m'avait à l'époque laissé deux sondes ballon (ref .E 1074). je les ai déjà utilisées pour le ballon.
Avant de commander.
Ma question les sondes chaudière sont-elles les mêmes que les sondes ballon ?
Merci à vous.
Je pense qu’elles sont toutes identiques.
Pour mieux orienter les recherches, de quel modèle exact de chaudière s’agit-il ?Bonsoir ,
Ma chaudière me fait un défaut flamme. Habituellement, c'est parque ce qu'il n'a plus rien à bruler dans la chambre de combustion ; et effectivement après des longues minutes d'observation, la vis sans fin (pas celle qui vient du silo) qui alimente le foyer ne tourne plus. Elle se lance pendant un temps puis s'arrête et ne repars pas. J'ai remarqué que si je "l'aide" en poussant la roue cranté avec un tournevis elle se relance (des fois) .
QQun a-t-il déjà eu le cas. ?
Le fait qu'elle ne tourne pas fait que les pellets s'accumulent au-dessus et ça finit par faire un bourrage dans la vis qui vient du silo.
Ca repart après un redémarrage, mais pour retomber en panne une demi-journée après.
je ne sais pas comment est lancé le moteur de la vis sans fin du foyer ? est-ce un contacteur, un relai géré par un ordre lié a un autre contacteur ? est-ce simplement mécanique ou lia à un programme??
De quelle puissance ?
De quelle année ?
Tombé dans une marmite verte SmartXS 10kW 10/2017
Bonsoir Pilpoill !Un combat contre qui, contre quoi, contre quel discours d’un intervenant ?
Tu la raccordes toi-même à ta box, le reste est presque quasi automatique
Il faudrait donc que je fasse quoi ?
Que je tire un raccordement de ma box jusqu’à la verte ? Pas moyen de le faire en Wifi ?
Si j’arrive déjà à faire cela, tu me diras plus tard où je dois brancher…
Merci d’avance et bonne fin de Dimanche
Je crois avoir trouvé la réponse à ma question sur le site Okofen…Bonsoir Pilpoill !
Il faudrait donc que je fasse quoi ?
Que je tire un raccordement de ma box jusqu’à la verte ? Pas moyen de le faire en Wifi ?
Si j’arrive déjà à faire cela, tu me diras plus tard où je dois brancher…
Je vais me pencher sur la question !
https://www.oekofen.com/fr-fr/mypelletronic-app/
bonsoir
J'ai eu la réponse par un technico- commercial de chez Forest chauffage chez qui j'avais déjà commandé du matériel.
Les sondes sont identiques sondes KTY.
Deux références, avec connecteur E1049, sans connecteur.E 1074
Commande faite, livraison en 3 jours, sondes changée facilement.
Cordialement
Dernière modification par manet942 ; 25/11/2024 à 23h09.
PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
En effet,
Il semblerait que plusieurs constructeurs de chaudière à granulés utilisent la même sonde de température basée sur un composant à coefficient positif de température - Philips KTY-210 - utilisable entre -55°C à +150°C.
Le suffixe 210 désigne la catégorie qui le moins de dispersion de la valeur de la résistance à 25°C, en moyenne la résistance est de 2000 Ohms, tandis que l'écart maximum va de 1980 à 2020 Ohms (25°C, 1 mA).
La large plage de température permet de l'utiliser aussi bien en temps que sonde d'ambiance et sonde de mesure sur les différents circuits en eau.
Les variantes consistent surtout dans la longueur de câble et dans le connecteur en extrémité.