Ces patins là sont des "silent-blocs". Pour éviter que si quelque chose "couine" (cela peut arriver sur la vis d'amenée des pellets), ce couinnement résonne dans toute la maison par transmission / résonnance dans la dalle béton.
Je crois que le risque est faible.
Il y a aussi, pour ceux qui en ont une, des silent-blocs sous les fixations des la vis d'extraction des pellets... Là, le risque de couinement est plus important, je pense...
Chez moi, le nettoyage se fait à 20h. Mon installateur m'a dit qu'il fallait que ça soit fait vers la fin de la journée comme ça il y a quelque chose à nettoyer. Je ne l'entends pas tous les jours, il me semble avoir compté 5 détentes mais peut-être que ça varie.
Je suis quasiment sûr de ne pas avoir les caoutchoucs. Quand je regarde au niveau du sol, le fond de la chaudière est en tôle épaisse et j'ai l'impression que ça touche le sol. Ça fait un espace du coup chez vous ? Et/ou est-ce qu'ils sont bien visible les patins ?Merci.
Facile à vérifier, en ouvrant la porte du bas:
Le patin non compressé fait environ l'épaisseur du crayon soit ~7mm
Did67 > Ben chez moi c'est la vis d'alimentation du foyer qui fait vibrer la dalle sur laquelle la chaudière est posée et je l'entends 2 étages plus haut.
24/11/2012 - 12h06
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
De retour sur FS ... ;)
Messages
760
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Ca y est... j'ai repassé ma v3v de manuel à automatique
J'avais une oscillation de la régulation de t° de départ avec le paramétrage standard, seule la durée d'un cycle de fermeture avait été rentré lors de l'installation.
Ne maîtrisant pas les paramètres v3v de la Pellematic+, j'ai remis ma régulation d'avant qui était parfaitement stable. Aucun soucis de cohabitation avec la Pellematic+ puisqu'elle reste configurée en v3v manuelle.
SURPRISE, même phénomène avec mon ancienne régulation: la vanne oscille, la commande est devenue trop nerveuse
Pour la stabiliser, j'ai multiplié par 2 la période d"échantillonnage, donc d'action sur la v3v ( passée de 10" à 20")
Qu'y a t-il de changé au niveau de l'installation ??
1) Ma chaudière fioul basse t° remplacée par la Pellematic
2) Un clapet rajouté dans le retour plancher (le plombier ne l'avait pas mis il y 17 ans)
(voir photo)
Ben c'est comme Tam chez moi, il n'y a pas de patin.
24/11/2012 - 13h33
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 395
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Envoyé par Milhooz
Did67 > Ben chez moi c'est la vis d'alimentation du foyer qui fait vibrer la dalle sur laquelle la chaudière est posée et je l'entends 2 étages plus haut.
Donc, en effet, l'absence de ces silent-blocs est une erreur. A ma connaissance, c'est livré d'office dans le carton dans lequel il y a tous les accessoires (sondes, etc...).
C'est le coup du "perforateur" qui fait vibrer tout l'immeuble... Transmission des bruits dans tout le béton.
24/11/2012 - 13h34
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
De retour sur FS ... ;)
Messages
760
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Et tous les deux la vis audible 2 niveaux au dessus...
Les patins doivent avoir un effet filtrant. Je verrai à les (faire) insérer plus tard, mes priorités pour l'instant: régulation & aspiration.
24/11/2012 - 13h43
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 395
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Envoyé par Tam
Ne maîtrisant pas les paramètres v3v de la Pellematic+, j'ai remis ma régulation d'avant qui était parfaitement stable. Aucun soucis de cohabitation avec la Pellematic+ puisqu'elle reste configurée en v3v manuelle.
SURPRISE, même phénomène avec mon ancienne régulation: la vanne oscille, la commande est devenue trop nerveuse
Pour la stabiliser, j'ai multiplié par 2 la période d"échantillonnage, donc d'action sur la v3v ( passée de 10" à 20")
Ta régulation est connectée sur la platine de la chaudière ???
Relis ce que je t'ai écris je ne sais plus où sur la cause de ces "oscillations" : c'est la protection anti-condensation en lien avec la modulation de la puissance.
En gros, il s'agit de faire "coïncider" deux phénomènes cyclqiues :
- d'un coté (platine de la chaudière) : démarrage de la chaudière / allumage des pellets / montée en température / modulation à fond puis quand la temp de la chaud monte, modulation vers le vas / puis arrêt quand le maxi est atteint
- de l'autre (régulation de tes circuits) : fermer la V3V en-dessous d'environ 63 ° / rouvrir à partir de 65 ° / ajuster à la temp de départ caclulée en fonction des paramètres de la courbe de chauffe et de la temp externe / ajuster en permanence car la temp chauidère variant, il faut adapter le mélange
Donc si les oscillations "fermeture/ouverture" de la V3V sont un vrai problème, à gérer en jouant sur les vitesses de fermeture et d'ouverture et sur les temp mini / maxi déclenachant les fermetures / démarrages, les petites impulsions régulières pour ajuster la temp de départ sont tout à fait normales...
Avec une chaudière fuel, la puissance instantanée est tellement brutale, que le cycle 1 ne joue aucun rôle ; on est en ToR...
24/11/2012 - 14h03
Milhooz
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
69
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Envoyé par Did67
A ma connaissance, c'est livré d'office dans le carton dans lequel il y a tous les accessoires (sondes, etc...).
J'ai envoyé un email à Ökofen France, si ils me disent que c'est effectivement livré avec toute les chaudières, je contacterai mon installateur pour qu'il me les fournissent voir qu'il me les placent.
24/11/2012 - 15h27
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
De retour sur FS ... ;)
Messages
760
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Envoyé par Milhooz
J'ai envoyé un email à Ökofen France, si ils me disent que c'est effectivement livré avec toute les chaudières, je contacterai mon installateur pour qu'il me les fournissent voir qu'il me les placent.
La réponse est inscrite dans la notice de montage p21.
Voici à nouveau le scan sur lequel j'ai ajouté les dimensions en "gris-patin" Pièce jointe 201024
24/11/2012 - 16h22
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
De retour sur FS ... ;)
Messages
760
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Envoyé par Did67
Ta régulation est connectée sur la platine de la chaudière ???
Relis ce que je t'ai écris je ne sais plus où sur la cause de ces "oscillations" : c'est la protection anti-condensation en lien avec la modulation de la puissance.
En gros, il s'agit de faire "coïncider" deux phénomènes cyclqiues :
- d'un coté (platine de la chaudière) : démarrage de la chaudière / allumage des pellets / montée en température / modulation à fond puis quand la temp de la chaud monte, modulation vers le vas / puis arrêt quand le maxi est atteint
- de l'autre (régulation de tes circuits) : fermer la V3V en-dessous d'environ 63 ° / rouvrir à partir de 65 ° / ajuster à la temp de départ caclulée en fonction des paramètres de la courbe de chauffe et de la temp externe / ajuster en permanence car la temp chauidère variant, il faut adapter le mélange
Donc si les oscillations "fermeture/ouverture" de la V3V sont un vrai problème, à gérer en jouant sur les vitesses de fermeture et d'ouverture et sur les temp mini / maxi déclenchant les fermetures / démarrages, les petites impulsions régulières pour ajuster la temp de départ sont tout à fait normales...
Avec une chaudière fuel, la puissance instantanée est tellement brutale, que le cycle 1 ne joue aucun rôle ; on est en ToR...
Oui j'avais bien compris et constaté cette accélération de montée en t° de la chaudière qui consiste à fermer la v3v sous 63° pour la rouvrir vers 65°C.
Ce ne sont pas ces ouvertures/fermetures qui me gênent (bien qu'elles sollicitent pas mal la v3v), mais la réponse oscillatoire lors de la réouverture de la v3v.
Dommage que je ne sache pas mieux utiliser l'enregistrement USB proposé ( cf post n°33 Retours d'expériences chaudières OKOFEN ) pour montrer le phénomène.
A ce stade je n'ai plus de fermeture/ouverture puisque ma v3v est "réglée en manuel" vu de la Pellematic+, ni d'oscillations lors de la régulation de t° de départ puisque je l'ai amortie. D'après ton explication, la montée en t° de ma chaudière doit être plus lente et sa combustion moins bonne pendant cette phase...
Je reste sur mon interrogation: pourquoi la montée en t° de mon départ est plus lente qu'avec mon ancienne chaudière alors que la t° chaudière est maintenant bien plus élevée (>60° contre >30° avant)...
24/11/2012 - 16h40
Did67
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
60
Messages
6 395
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Ben, tout simplement parce qu'il est trdès facile d'allumer une chaudière à fuel, qui fonctionne tout de suite à fond, alors que si tu observes les niveaux de modulation de ta chauidère à pellets, cela démarre par une phase d'allumage 1, une phase 2, puis tu passes ne "modulation"... Le niveau de modulation n'est pas tout de suite 17 (alors que la chaudière est froide), tu verras que ça monte petit à petit (le principe, pour gérer une bonne combustion, c'est de "piloter" cela en fonction de la temp foyer...)... Pus la temp de la chauidère monte... et la modulation se fait étape par étape de 17 à 0... Ce que je te raconte là, c'est l'histoire d'un cycle de combustion sur environ 15 mn !!!
Et cela, tu ne peux pas y toucher, c'est la platine qui pilote, avec pour objectif d'optimiser la combustion et non de "coller" aux besoins !
25/11/2012 - 10h12
Tam
Date d'inscription
août 2004
Localisation
De retour sur FS ... ;)
Messages
760
Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
Bonjour,
Afin d'y voir plus clair, que dois-je mettre dans la chaudière pour compléter mon schéma hydraulique ?