-
13/12/2012 - 00h09 jf572
Température d'un plancher chauffant
Bonjour à vous,je viens ici pauser cette question ar ces grand froids,actuellement entre -6° et - 10° la nuit,je constate que la température de l'eau du plancher chauffant monte à 40° voir 45° cela est -il nuisible au plancher chauffant et quelle est la limite supportable d'un plancher chauffant.Je precise que j'utilise une régulation avec sonde extérieure et sonde de départ.Je connais le principe de fonctionnement d'une régulation (élévation automatique de la température du plancher par l'action d'une vanne trois voies motorisée)mais cette température plutot élevée m'inquite un peut;
cordialement jf572
-----
-
13/12/2012 - 04h24 gjp43
Re : Température d'un plancher chauffant
Bonjour effectivement il y a un problème de régulation, il appartient à l'installateur de régler ce problème.
Mais qu'elle est la t° du sol du plancher chauffant, de la pièce et quel type de plancher chauffant ? S'il s'agit d'un plancher à forte inertie il est normal que les températures de l'eau soient plus élevées mais 45 me semblent excessifs. Ce plancher chauffant vient il d'être installé? L'hiver dernier a été nettement plus froid (celui ci n'a pas encore commencé)
Des forumeux plus experts donneront leur avis.
Cordialement gjp
-
13/12/2012 - 06h43 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
Non.
Ces températures sont possibles. Je ne dois pas en être loin, si je ne les ia pas atteint. J'ai ces planchers chauffants aux deux étages depuis 1995...
Le facteur déterminant est la densité du réseau de tuyaux.
La limite est à 60°. S'ils onty été bien fait, il ya sur ton départ un thermostats de sécurité qui coupe la chaudière quand cette température est dépassée. Normalement obligaoire, même si beaucoup de chauidères peuvent en plus être bridées à cettge même température maximum (il y a souvent un paramètre "temp deépart maxi" ou quelque chose du genre.
-
13/12/2012 - 07h06 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
J'ai été voir : - 7,5 ° dehors à la sonde ; température de départ = 37°
J'ai des planchers chauffants traditionnels "épais" (environ 10 à 12 cm).
-
13/12/2012 - 07h58 gjp43
Re : Température d'un plancher chauffant
Effectivement pour des planchers épais ces températures n'ont rien d'extraordinaires. Pour les planchers récents plus réactifs les températures sont plus basses.
-
13/12/2012 - 16h58 jf572
Re : Température d'un plancher chauffant
bonjour a vous,cela fait maintenant 3 ans que j'utilise ce mode de chauffage et au début je fonctionnais manuellement ce n'est que depuis cet hiver que j'ai rajouté une régulation.J'ai mis du temps pour régler la courbe car ici elle est prévue entre 1.2 et 1.6 mais cela était faut donc j'ai progréssivement abaissé celle-ci est maintenant je suis à 1.La régulation est une sygmagire 32.31 voila pour infos.Pour le reste je vois que je suis encore loint du maxi et pour la sécurité ma chaudière et règlé thermostat 45° voir 50°.
Cordialement jf 572
-
13/12/2012 - 17h27 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
Si ça se trouve, ta pente à 1 est encore élevée ! 1,2 à 1,6, c'est plutôt pour des radiateurs !
Je suis à 0,75.
Le principe du réglage :
- tu mets la consigne (par ex 20°) - ce que tu veux.
- tu mets en mode forcé (confort)
- tu attends l'équilibre, par ex 12 heures
- tu mesures la température dans ta pièce principale : soit c'est bon, tu ne touches à rien ; il fait plus que 20°, tu baisses la pente ; il fait moins que 20°, tu montes la pente
Et tu laisses de nouveau passer 12 heures...
Toujours agir à l'équilibre thermique.
As-tu un réglage de la pente (ou "parallèle") et du "pied de courbe" ou "point fixe" ou seulement la pente ?
-
14/12/2012 - 09h15 jf572
Re : Température d'un plancher chauffant
Effectivement,je me suis aperçus quand diminuant la valeur,je me rapproche du bon fonctionnement.J'esitais à la faire,car 0.75 me parressais bas vu les valeurs données.Je n'ai pas pensé au fait que c'est un plancher et non des radiateurs,donc je vais encore diminuer et voir.J'ai encore une question,voila tu parle de :As-tu un réglage de la pente (ou "parallèle") et du "pied de courbe" ou "point fixe" ou seulement la pente ? ok pour la pente mais les autres thermes? je vais donc modifier la pente et voir mais il faudra attendre car les températures remontent on passe en positif ici et c'est toujour mieux de faire les comparaisons dans les memes conditions.
-
14/12/2012 - 13h12 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
Une courbe de chauffe se règle idéalement par la "manipulation" de deux points :
a) l'un, en général, s'appelle "pente" : il "incline" plus ou moins la pente d ela courbe ; plus la pente est élevée, et plus, quand la temp externe baisse, la temp de dpéart de l'eau va monter...
b) quelquefois, mais pas toujours, il y a la possibilité de régler un deuxième paramètre = le point autour duquel "tourne" cette courbe ; cela s'appelle le "pied de courbe", ou "point fixe", mais cela peut aussi s'appeler "parallèle" [je me suis gourré dans mon post précédent, que je relis maintenant !]
La méthode pour régler "tip-top" la courbe de chauffe dépend un peu de la présence de ce second réglage... ou non.
S'il n'y est pas, tu règles la pente comme je te l'ai indiqué.
Enfin, tu peux régler n'importe quand. C'est plus sensible quand il fait plus froid, c'est tout.
Bien comprendre que tu définis une "formule mathématique", qui est valable pour toutes les températures... Une "bonne courbe" marche juste qu'il fasse +15°, +7°, - 12,5° ou - 20°... Dans tous les cas, à l'équilibre, tu as la température souhaitée sans rien toucher ! Tu peux la régler par - 20° ou par 0°... Mais par + 15°, cela joue tellement peu que le réglage ne sera pas précis !
-
14/12/2012 - 18h39 jf572
Re : Température d'un plancher chauffant
merci,je comprends mieux et comme je le dis plus haut je vais corriger cela et voir le résultat,je l'ai modifié cette aprés midi.Je me suis mis un peut au dessus de 0.75 ont verra bien.En attendant merci pour ces infos elles m'aident bien.Je donnerai des infos sur le résultat.
-
15/12/2012 - 11h15
Re : Température d'un plancher chauffant
 Envoyé par jf572 Bonjour à vous,je viens ici pauser cette question  ar ces grand froids,actuellement entre -6° et - 10° la nuit,je constate que la température de l'eau du plancher chauffant monte à 40° voir 45° cela est -il nuisible au plancher chauffant et quelle est la limite supportable d'un plancher chauffant. Je precise que j'utilise une régulation avec sonde extérieure et sonde de départ. Je connais le principe de fonctionnement d'une régulation (élévation automatique de la température du plancher par l'action d'une vanne trois voies motorisée)mais cette température plutot élevée m'inquite un peut;
cordialement jf572 Bonjour,
1) Ici des valeurs indicatives [ http://plancher-chauffant.**********...her-chauffant] ... Température de départ à ne pas dépasser : 50°C, températures moyennes en usage : 30 à 40°C.
2) Attention aussi à la t° du sol:
La température maximale à la surface du sol est fixée par décret à 28°C pour une chaleur ambiante de 19°C (moyenne de l'habitation).
3) Confort acoustique: de brusques variations de t° de départ peuvent provoquer des bruits de "clac ... clac .....clac " désagréables.
Dernière modification par Tam ; 15/12/2012 à 11h20.
-
16/12/2012 - 10h38 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
Je me corrige. Ma pente est à 0,5 ! (je parlais de mémoire - hier, j'étais sur la régul, j'ai vérifié !).
Mais il faut absolument faire ton réglage : cela ne sert à rien de reprendre les valeurs des autres. Une courbe de chuaffe est la résultante de toutes les caractéristiques de ton système de chuaffe : débit des circulateurs, densité des serpentins, nature de ta chappe, isoation, etc...
C'est donc juste pour te dire de ne pas avoir d'a priori : la seule règle c'est "à l'équilibre thermique, j'ai à 0,2 degré près, la température que je veux - appelée consigne". Et cela sans rien toucher. Et quelle que soit la température externe.
[bien sûr, un apport solaire si tu as une baie vitrée plein sud, ou en cas de fonctionnement du four, cela peut fausser et entraîner une augmentation temporaire, au-delà de la consigne]
-
29/12/2012 - 09h05 jf572
Re : Température d'un plancher chauffant
Et bien me revoilà je vous donne des nouvelles, je suis descendu progressivement à 0.75 et maintenant je suis dans la normale, c'est à dire une température départ de 32° à 34° le jour et la nuit 28° environ. J'attends maintenant la prochaine période de grands froids pour évaluer encore mieux les modifications. Je vous donne encore quelques détails sur mon installation: chaudière fioul 22 kw, un départ régulé pour 5 circuits plancher au rez de chaussé et un circuit de 4 radiateurs à l'étage.Température de la chaudière entre 40° et 50° avec le thermostat chaudière sur 45°,je pense que celui-ci sera à remplacer car manque de précision .En ce qui concerne les planchers chauffants, une isolation de 4cm et chape entre 6 et 7 cm plus carrelage.
-
29/12/2012 - 10h02 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
Entre les lignes, si je comprends bien, tu as maintenant la température souhaitée (consigne), à l'équilibre, à un ou deux dixièmes près ???
[Confirmation qui serait utile pour les autres forumeurs qui passent par là ; cette question de régler le courbe de chauffe est une des questions les plus "massacrées" avec ces nouvelles régulations, souvent par les chuaffagises qui ne "comprennent"pas, et c'est triste ; l'instrument est top, mais l'usage qui en est malheureusement souvent fait est catastrophique !]
-
30/12/2012 - 14h01 jf572
Re : Température d'un plancher chauffant
Oui,j'ai pour le moment le bon réglage (0.75) et quand je parle de 32°à 34° c'est la moyenne entre le démarage et l'arret de la chaudière car il faut savoir que la réaction de la régulation n'est pas instentanée sur la température de départ.En ce qui concerne les réglages,bien souvant le chauffagiste applique les consignes du fabricant et ce n'est jamais exacte,il faut toujours ajuster les réglages et ça, sa se fait sur une longue période,je viens de le faire et il m'a fallut deux mois pour avoir le bon compromis.
-
30/12/2012 - 14h15 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
Enfin, une pente de 1,4 pour les planchers chauffants, c'était un loupé !
Normalement, ta régul travaille et corrige tout le temps : soit parce que la temp externe bouge (le résultat de son caclul change donc tout le temps), soit parce que la température de l'eau de la chaudière se refroidit progressivement...
Donc normalement toutes les minutes ou 2 mn, il y a un ajustement :
- lorsque la temp dans la chaudière baisse, la vanne ouvre légèrement pour toujours assuré le départ tel que calculé (et inversement, lorsque la chauidère s'enclenche et remonte sa température)
- dès que la temp externe varie, la temp de départ de l'eau s'adapte...
Pour que le résultat soit bon, il suffit juste qu'elle ait le bon "pied" (s'il est réglable) et la bonne pente...
-
31/12/2012 - 12h43 jf572
Re : Température d'un plancher chauffant
J'ai oublié de préciser une chose, avec tout cela j'ai une température intérieure de 21°à 22° pour une température extérieure de 8° en ce moment.Et je n'ai mis en service que 3 planchers sur 5.
-
31/12/2012 - 12h50 Did67
Re : Température d'un plancher chauffant
Donc ta pente est encore un peu élevée (mais s'il est réglable, avec ces températures externes, il vaudrait mieux jouer sur le "pied de courbe" ou la "parallèle", si ce deuxième point est réglable sur ta régulation ????).
Tu verras comme ça évolue quand il fera de nouveau beaucoup plus froid...
(sauf si 21 à 22°, c'est ce que tu recherches - donc si c'est la consigne !)
-
31/12/2012 - 13h20 jf572
Re : Température d'un plancher chauffant
Quand tu parle de pied de courbe, c'est agire sur le curseur rouge juste au dessus du bleu qui lui est pour la nuit? La nuit l'eau est à environ 28° ce qui me va et pour l'intérieur les 21° me vont aussi, maintenant avoir tout cela par grands frois.J'attend
-
29/11/2015 - 13h05 kairouf
Re : Température d'un plancher chauffant
Bonjour,
je déterre ce post du forum de 2012 pour savoir si vous pouvez m'apporter un réponse ?
je suis en installation plancher chauffant avec une chaudière électrique (sans production d'eau chaude sanitaire) et sans sonde extérieure pour le moment
lorsque vous parler de regler la pente pour avoir un équilibre (température de consigne = température de la pièce, si j'ai bien compris)
comment faire le test pour trouver le bon réglage avec les débit des circulateurs ; faut-il tous les ouvrir au maximum ??
le débit influence la température de la pièce donc je n'arrive pas à comprendre comment faire ce réglage !
Merci pour votre réponse
-
29/11/2015 - 18h43
Re : Température d'un plancher chauffant
Bonsoir à Tous et amitiés à Did  Envoyé par jf572 ....Température de la chaudière entre 40° et 50° avec le thermostat chaudière sur 45°,je pense que celui-ci sera à remplacer car manque de précision . Je ne vois pas de manque de précision, mais une hystérésis normale de + - 5°K, qui évite les cycles trop courts de chauffage-refroidissement.
Ce qui est important est la température de consigne soit atteinte et stable grâce à la régulation.
Mon conseil, évite cette dépense.
-
| | Sur le même thème : Sur le même sujet Définitions | | Questions/Réponses | |
|
|