Besoin d'aide bilan thermique climatisation blanchisserie
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Besoin d'aide bilan thermique climatisation blanchisserie



  1. #1
    greg6

    Besoin d'aide bilan thermique climatisation blanchisserie


    ------

    Bonjours tout le monde,

    je me tourne vers vous car j'ai besoin de faire un bilan thermique afin de définir la puissance nécessaire pour climatiser une blanchisserie.
    (froid seul et qui fonctionnera uniquement en été et périodes de forte chaleurs) a la base je compté sur quelqu'un pour m'aidé mais ca ne c'est pas fait...
    ce chantier si il est mené a bien me permettra de démarrer une activité clim dans mon entreprise. je suis titulaire du cap froid clim et j'ai 25 ans.

    Voici les données que j'ai relevé :

    nombres de personnes qui y travaille : 7
    Surface total : 65m²
    hauteur sous plafond : 2,30m
    fenêtre : trois de 1m² chacune (double vitrage), en vis à vis exposé EST
    Vmc : 3600 m3/h
    Luminaire : 9 fluo double (donc 18 fluo de 1m)

    Et c'est la que ça se complique (d'où mon appel a l'aide)

    2 Sèche linge de 19kw (gainé)
    1 Sèche linge de 34Kw (gainé)

    1 Lave linge de 18kw (le cul de l'appareil est dans une autre piéce séparé par une cloison en BA13)
    1 Lave linge de 36Kw (le cul de l'appareil est dans une autre piéce séparé par une cloison en BA13)

    1 Repasseuse de 32Kw (gainé)
    1 Repasseuse de 44Kw (gainé)

    je compte installé un gainable (seul solution viable au vue de la configuration du local)
    Voila, je pense ne rien avoir oublié.
    je vous remercie d'avoir prêté attention à mon poste et je me tiens à votre disposition si vous avez des question!

    à bientôt j'éspère.

    -----

  2. #2
    cornychon

    Re : Besoin d'aide bilan thermique climatisation blanchisserie

    Bonjour,

    Une personne qui travaille dissipe en gros 150 W
    Quelle isolation contre les murs ?
    La VMC prend 1 m3/s d’air extérieur, cet air traverse le local, puis rejeté à l’extérieur, c’est bien ça ?
    Tu connais la consommation de tes fluo ?

    J’imagine qu’il faut admettre que les laves linges, sèches linges, repasseuses peuvent fonctionner simultanément pendant plusieurs heures ?

    Un sèche linge gainé est un sèche linge qui prend l’air à l’extérieur, traverse le linge et repart à l’extérieur, c’est ça ?
    Si c’est le cas, le fabricant doit connaître les fuites thermiques dans le local. Il faut bien sur lui demander !

    Chaque lave linge dissipe l’énergie consommée dans le local ?
    En clair, celui de 36 kW dissipe ce qu’il consomme dans le local ?
    Il faut chiffrer les pertes derrière la cloison,
    Il y a deux pièces séparées par une cloison non isolée ?

    Une repasseuse de 32 kW gainée dissipe combien dans le local ?
    Gainée, c’est de l’air intérieur qui est aspiré puis rejeté à l’extérieur ?
    Si oui quel est le débit d’air ?

    Tu veux climatiser pour une temperature intérieure de 20°C ?
    Tu veux climatiser pour quelle temperature max extérieure ? 30 - 35 - 40°C ???

    Il est nécessaire de répondre à ces questions pour connaître la puissance froide à installer.
    Je suis conscient qu’il n’y a pas de réponse précise à placer devant chaque question. Il faut cependant faire des estimations les plus précises possibles.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.

  3. #3
    greg6

    Talking Re : Besoin d'aide bilan thermique climatisation blanchisserie

    Salut cornychon, tout d'abord merci pour t'as réponse rapide !
    je vais essayer de répondre à t'es question dans l'ordre:

    -il y a 2 mur extérieur (nord et est) (non isolé) les deux autres mur sont des cloison BA13 lainé à l'intérieur du bâtiment.
    -La Vmc évacue 3600m3/h d'aire de la blanchisserie vers l'extérieur
    -Les fluo consomme 36W chacun
    -Tout les appareilles sont susceptible de fonctionner simultanément pendant plusieurs heurs
    -Les sèches linges sont gainé afin d'évacuer l'aire chaud (ou une partie) vers l'extérieur (je vais essayer de me renseigner sur les fuites thermiques dans le local)
    -Les lave linges dissipe en grande partie la chaleur dans une autre pièce (seule la porte pour enfourner le linge est dans l'ambiance, tout l'arrière et dans une autre pièce)
    -La cloison de séparation en Ba13 est lainé
    -je ne sais pas combien dissipe la repasseuse dans le local (besoin d'éclaircissement)
    -je vais me renseigner sur le débit de gaine des repasseuses
    -je veux climatiser pour une température intérieur de 22°
    -température extérieur max 30/35°

    j'espère avoir répondu clairement a un maximum de t'es questions, pour le reste je vais me renseigner!
    je te tiens au jus!

  4. #4
    greg6

    Re : Besoin d'aide bilan thermique climatisation blanchisserie

    petite rectification:

    -je veux climatiser pour une température intérieur de 19/20°

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. besoin d'aide bilan thermique
    Par invitec5d158bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 15/08/2011, 17h22
  2. calacul de bilan thermique climatisation
    Par invitec5d1df50 dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/05/2011, 14h00
  3. Besoin d'aide pour evacuation Climatisation portable
    Par invitef8651f6c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 05/09/2010, 11h06
  4. Besoin d'aide équations bilan
    Par invite63f39341 dans le forum Chimie
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/05/2010, 13h31
  5. Besoin d'aide équations bilan
    Par invite7018232d dans le forum Chimie
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/02/2010, 18h14
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...