mise aux normes conduit de cheminee inox

  1. bouilland2

    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 380

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    en général du 180mm est bien

    -----

     


    • Publicité



  2. bouilland2

    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 380

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    il y a des plaques de fermacell (plaque antifeu )
     

  3. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Super merci
    Demain je monte et je prends les mesures

    En hauteur il me semble qu'il y a 3.50m depuis le plafond jusqu'au faîtage

    Mais en tenant compte que le conduit suit la pente du toit
    Je pense à 5-6m
    Je serai plus précis demain!

    Sinon pour le diamètre du tubage, en regardant lespoeles qui sont en 180mm je pensais que le lieux était de partir sur ça
    Mais le gar de chez caloreco m a dit nan on met du 200 partout c est mieux..
    Bizarre

    Merci en tous cas
    À demain bonne soirée
     

  4. bouilland2

    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 380

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    si vous prenez un poêle a bois et que la sortie est en 153 mm et que vous prenez du 200mm en conduit cela va crée une dépression dans le conduit et vous aller chauffé les oiseaux
     

  5. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Bonjour

    Alors il y a environ 5.5-6m de long
    De mon plafond jusqu à la sortie de toit

    Un coude au dessus de mon plafond, ensuite environ 3m de tuyaux droits, un autre coude et une sortie de 1.5m environ

    Le tout donc en 250mm interieur
     


    • Publicité



  6. bouilland2

    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    bourgogne
    Messages
    4 380

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    Bonjour

    Alors il y a environ 5.5-6m de long
    De mon plafond jusqu à la sortie de toit

    Un coude au dessus de mon plafond, ensuite environ 3m de tuyaux droits, un autre coude et une sortie de 1.5m environ

    Le tout donc en 250mm interieur
    il y avait quoi pour avoir du 250mm ????? une chaudière a bois morvan
     

  7. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Hehe

    Un poêle jotul I600
    Modèle panorama
    Avec en option la porte qui s ouvre en haut pour faire foyer ouvert

    Du coup la documentation demandait du 250mm!

    J ai cassé l habillage car il a été mal fait..
    Comme le tubage

    Et le poêle ne fonctionnait pas très bien
    Il n' y avait pas de tuyaux d arrivée d air frais
    Juste un trou sous le poele

    Je vais bientôt expliquer tout ça, le plus clairement possible
    Je me demande si le plus judicieux serait de remettre un poêle...ou une PAC air air du coup
    Où les deux...

    Pour accompagner le sol infracable

    Merci bonne soirée
    Dernière modification par H.K ; 11/09/2017 à 00h19.
     

  8. wizz

    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 439

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    Merci

    J espérais pouvoir reprendre mon tubage actuel
    Il est déjà double peau

    Mais si il se fait vieux autant le changer de suite oui
    Je ne connais pas la durée de vie d un tubage

    Si je repars sur du neuf le mieux est de mettre du 200mm intérieur?
    double peau!

    mon analyse avait été exacte lors de ton premier post, où vu l'état du tubage dans la hotte (sa couleur) et vu l'état des étiquettes sur le conduit supérieur, j'avais dit que ce dernier est surement du double peau

    puis par la suite, lorsque tu avais émis le souhait de remplacer la cheminée par un poele à bois, je t'avais recommandé de conserver ce tubage (à double peau donc) en tant que boisseau, et y faire passer une gaine souple à l'intérieur. Tu aurais donc une installation à triple peau: fumée chaude / gaine souple / air renouvelable / première peau / air / 2eme peau extérieur. Pour que la charpente puisse bruler, à combien devrait être la température de la fumée? 1500°C, 2000°C....
    bref, dommage de foncer tête baissée sans réflexion


    ps: inox et vieux!
    euhhhh....
     

  9. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Salut wizz

    Je ne fonce pas tête baissée bien au contraire!
    Je réfléchis et demande conseils

    Je me souviens très bien de ce que tu m avais dit
    Mais je voulais absolument remettre ce tubage comme il faut
    Et en démontant...il est descendu mdr

    Je me demande toujours si je ne vas pas le fixer comme il se doit, et le rapprocher un peu du mur car il est trop loin

    Mais je veux l éloigner quand même de la charpente, ma femme a vu ça je n' ai plus le droit de faire de feu la impossible elle ne dormirait plus

    Donc ton idée est toujours d actualité
    Et je pense que c est ce qui me coûterait le moins cher

    Par contre il faut que je trouve des attaches pour mon conduit actuel
    Comme je vis sur le site poujoulat

    C est en fer, ça se fixe sur la charpente et le conduit est bien en place

    Merci encore
     

  10. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    https://www.maisonbrico.com/conseils...age,3924.html#

    Comme on voit très bien sur ces images..
    Moi le coup suit est fixe sur la charpente avec des morceaux de bois!
     

  11. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    bonjour a tous

    comme convenu, le commercial jotul est passé avec un technicien

    mon tubage est de marque "cheminée securité "
    le technicien m a dit que c est un tres bon tubage, tres bonne qualité
    et que l isolant n est pas de la laine de roche mais un truc apparemment mieux
    il se demande si sur ce type la distance de securité ne serait pas de 5cm
    il va se renseigner

    sinon j attends le devis pour la remise en conformité
    pose de plaque de traversée de plafond, de sortie de toit, et 2 colliers de maintient le long du tubage

    par contre je me pose encore la question du revetement derriere le poele
    la c est en placo, le mur est adossé au bureau, il y a donc de la laine de verre dans la paroi

    je compte mettre des plaquettes de parement
    le commercial me dit que ce n est pas la peine de changer le placo pour y mettre du placofeu
    de toute facon on respectera la distance de securité

    qu en pensez vous?
    je peux directement coller mes pierres de parement sur la plaque de placo?
    je ne mets meme pas une plaque de knauf ou autre entre?

    sinon au depart je pensais mettre de la brique refractaire, qui aurait pu emmagasiner un peu de chaleur..
    qu en enser?
    ca doit etre lourd quand meme

    sinon en pierre de parement il faut privilegier quelle matiere?

    merci d avance
     

  12. TioChanclas

    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 393

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Bonjour!

    J'en pense que 24 heures après une flambée, la brique aura conservé une température de 24 ou 25° grace à son inertie (mesures prises chez moi l'an passé à la caméra thermique)... Si son esthétique vous convient, c'est le meilleur choix.
    A défaut, les pierres de parement offrent plus de choix, mais sont moins lourdes donc moins inertes. (vous pouvez les coller directement sut la placo, en rayant un peu celui-ci pour encore pus d'accroche)

    Quant à votre placo feu, il ne sert à rien, mais est obligatoire me semble-t-il. Et surtout garantir le sommeil de madame pour le coût et le travail de pose qu'il représente, fait que je n'hésiterais pas à en mettre...
    Dernière modification par TioChanclas ; 06/10/2017 à 22h26.
     

  13. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Bonjour,
    Et merci

    Oui il est vrai que mettre le placo feu ne représentera pas un gros travail
    Vu que de toute façon il y aura soit de la brique, soit des pierres dessus

    Je vais donc partir là dessus

    Concernant le choix du matériau...
    En effet la pierre de parement offre plus de choix
    Plus sympa niveau déco

    La brique réfractaire n est pas trop lourde par contre?
    Je vois certains poêles qui font 400-500kg
    Les gens parlent de capacité pour la dalle à supporter un tel poids
    Comment savoir si ma dalle est assez solide?

    Sinon adossé au poêle il y a le bureau
    C est faisable une ouverture en partie haute dur mur pour chauffer un peu le bureau?
    Où inutile?

    Merci encore
     

  14. TioChanclas

    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 393

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    Bonjour,

    possible , oui.

    Utile, aussi, mais sans espérer grand chose non plus...
     

  15. H.K

    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    194

    Re : mise aux normes conduit de cheminee inox

    bonjour,

    merci je vais reflechir a tout ca
    je reviendrai surement

    bonne journée
     


    • Publicité







Sur le même thème :





 

Discussions similaires

  1. coffrage d un conduit de cheminée tubé en inox
    Par newrick60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 30/01/2012, 20h59
  2. Conduit cheminée inox double peau
    Par ganmat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6
    Dernier message: 27/07/2010, 09h07
  3. dégradation du conduit de cheminée INOX
    Par Yan29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 11
    Dernier message: 04/12/2008, 17h18
  4. conduit de cheminée extérieur en inox
    Par nicky larson dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2008, 19h11
  5. Normes d'évacuation conduit de cheminée de chaudière
    Par zazadu59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2008, 16h03