Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 3 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 41

necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

  1. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Bonjour
    J'ai fait faire 3 devis pour l'installation d'une chaudière A GRANULES.
    2 n'ont pas de ballon tampon dans leurs installations, 1 oui.
    Demandant à cet installateur si on pouvait s'en passer, il me dit que l'on peut dans certaines configurations,
    mais pas dans la notre.
    Il est prêt à "perdre" sa vente si on veut sans ballon tampon.

    Quelqu'un peut m'éclairer?
    A quoi ça sert?

    merci

    -----

     


    • Publicité



  2. sawai

    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    117

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Ca sert à éviter les court-cycles (démarrages/arrêt) pour une chaudière qui n'aime pas ça.

    Ca me parait étrange de ne pas en avoir sur une installation granules, mais d'autres personnes plus compétentes que moi sur ce sujet pourront certainement vous apporter des avis plus précis.
     

  3. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Merci bcp pour votre réponse ...
    Oui pas de court cycle donc longévité de la chaudiere ...on espère car c'est loin d'être donné cette énergie "propre"

    et on m'a évoqué des économies d'energie???
     

  4. Mickele91

    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    3 605

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Bonsoir,

    Citation Envoyé par barbarafont
    Demandant à cet installateur si on pouvait s'en passer, il me dit que l'on peut dans certaines configurations,
    mais pas dans la notre.
    Et tu peux nous dire ce que ta configuration a de particulier...qui fasse que pour lui, le ballon est indispensable ?...

    C'est quelle marque de chaudière ?...

    Cordialement
     

  5. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Je ne sais pas vraiment... il a évoqué nos radiateurs , nous avons tous installés ils sont quasi neuf (servi 2 ans avec une chaudière fuel) mais ils sont en alu ...ils dit que ce n'est pas top car il y a un mélange de matières et que l'eau chargé en électrolytes peut percée...
    aussi dans toutes les pièces de notre maison chambre...les radiateurs sont correctement dimensionnés , mais dans la pièce principale il y a trop peu de radiateurs ... on compense par le poêle a bois... il dit que pour ce sous dimensionnement dans cette pièce le ballon tampon est important

    il a aussi mentionné les courts-allumages et les économies...

    Nous voulons aussi chauffer l'eau chaude sanitaire et l'eau d'une petite piscine.

    voilà notre configuration.

    cdlt
     


    • Publicité



  6. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    j'oubliais cette installateur nous montrait du froelhing.
     

  7. Larzacien

    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 104

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    bonjour, Lorsqu'il n'y a pas assez de radiateur dans une pièce, on peut toujours en rajouter.

    Alors il faut un ballon tampon pour que la chaudière démarre moins et s'use moins... mais est-ce que ce ballon ne fait pas consommer davantage ??

    Si c'était moi, je laisserais vivre ma chaudière mazout tant qu'elle veut me chauffer.

    Le chauffage au bois produit des particules comme le mazout, les pellets ça doit être pareil je suppose.

    Et en plus, il faudrait remplacer des radiateurs quasi neufs... raison de plus.

    Ces chaudières valent assez cher, très cher même, et encore on veut en rajouter avec les radiateurs... ça coûte très cher de faire des économies. Et quand tout ça sera amorti, il faudra changer la machine qui sera HS.

    Ne serait-ce pas plus judicieux de mettre l'argent en allant à fond sur l'isolation pour que la chaudière à fuel consomme presque rien et devienne quasi écolo ?? c'est la question que je me pose.
     

  8. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Bonsoir merci pour votre réponse.
    Notre changement de chaudière se fait pour 2 raisons la première est que notre de dietrich fuel est en panne et la seconde est que même si on réussissait à trouver la panne , on a fait un agrandissement et cette chaudière serait bien trop petite pour chauffer la totalité de la maison. De plus elle ne chauffe pas l'eau chaude sanitaire...
    Alors tant qu'à changer je préfère m'orienter sur une énergie un peu moins chère , moins polluante et qui ne s'épuisera pas tantôt...
    voilà les raisons de mon choix...
    et mon ballon tampon dans tout celà ???
     

  9. Tam

    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 727

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    @barbarafont, quelques remarques en passant

    1) Un ballon présente un surcout d'installation pour le client, une perte de place.
    2) Un ballon évite à la chaudière de devoir s'adapter en temps réel à la puissance de chauffe nécessitée par la maison. Sa mise au point sera plus facile, les bruits de fonctionnement seront réduits au minimum.
    3) Une chaudière ne sachant pas vraiment moduler sa puissance (mon okofen 2012) est conçue pour fonctionner en cycles courts (donc sans ballon), sa conso sera peu impactée ni son usure d'après les retours utilisateurs. La pollution par contre en prendra sans doute un coup...
    4) Des diffuseurs de chaleur basse température permettent d'exploiter au mieux un ballon.
    ...
     

  10. wizz

    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 477

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    la panne non trouvée de la chaudière fuel, serait il envisageable que le plombier-chauffagiste ait quelques intérêts à vous vendre une nouvelle chaudière (et le contrat de maintenance) au lieu d'une réparation à 300€, pièce et main d'oeuvre?


    ensuite, elle a quelle puissance pour que vous craigniez qu'elle ne puisse pas chauffer l'extension aussi? (sauf si l'extension fait 500m²....)
     

  11. Larzacien

    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 104

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    bonjour, d'accord à 200% avec wiss, surtout que lorsqu'on fait une extension, on l'isole plutôt bien, donc les besoins calorifiques ne sont pas si importants.

    Et une chaudière à pellets qui va chauffer tout l'été pour faire de l'eau chaude ????

    Mais bon, il y a des modes qu'il faut absolument suivre, et les chauffagistes doivent bien vivre...

    J'ai aussi une de diétrich mazout qui a près de 30 ans, je l'ai prise volontairement sans production d'eau chaude, j'ai un cumulus de 150 litres, et je ne gaspille pas l'eau je fais attention sans toutefois me priver, et tout va bien, du moins tant que ça marche.
    Dernière modification par Larzacien ; 15/11/2017 à 01h02.
     

  12. Mickele91

    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    3 605

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Bonjour,

    Citation Envoyé par barbarafont
    il a aussi mentionné les courts-allumages et les économies...
    Oui, les cycles courts, il est vrai qu'une chaudière à granulés les supporte moins bien qu'une chaudière gaz ou au fioul..."l'allumage" d'un granulé, ça ne se fait pas aussi simplement que l'allumage d'un gaz ou d'un liquide comme le fioul...vaut donc mieux éviter les séquences rapprochées et successives de "marche-arrêt"...un ballon tampon permet de les limiter...

    Le modèle de chaudière qui t'a été proposé est-il modulant ?...

    Cordialement
     

  13. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Bonjour et Merci pour votre réponse.
    Nous avons fait faire un devis par Okofen et celui -ci ne présente pas de ballon...
    par contre vous parlez de bruit...nous installons notre chaudière dans le cellier juste derrière notre cuisine ouverte sur la pièce de vie...ça fait beaucoup de bruit ?
    J'avais "zappé" ce détail?
    Est ce que d’après vous , certaines marques ont un matériel adapté sans ballon tampon et d'autre non, ce qui expliquerait les devis?


    Merci
     

  14. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Bonjour nous n'avons pas du tout parlé aux personnes qui font les devis de notre chaudiere en panne...on essaye de la réparer par nous même pour passer cet hiver via une autre discussion pour ce même forum. Pour l'instant, on se contente du poele à bois et d'une grosse couette la nuit...
    Sinon impossible la chaudière était déjà limite pour notre maison qui mesure 145m2 pour 430m3 (plafond cathedrale sur une partie)
    Nous voulons rajouter:
    le chauffage de l'eau chaude sanitaire pour 4 personnes
    le chauffage d'une petite piscine (20m3)
    et une surface d'agrandissement de 86m2 avec un volume de 215m3.

    du coup la chaudière à granulés nous a semblé un bon compromis, il s'agit de trouver la bonne marque...et le bon installateur !!!
    qu'en pensez vous?

    Merci
     

  15. barbarafont

    Date d'inscription
    avril 2017
    Localisation
    beauce
    Âge
    38
    Messages
    44

    Re : necessité ou non d'un ballon tampon lors de l'installation d'une chaudiere à granulés

    Bonjour si j'etais à votre place où tout va bien...je ne chercherais pas à changer...croyez moi...

    Ici ma chaudière est en panne.
    Elle est sous dimensionnée: Ma maison est aussi bien isolée que mon extension cette nouvelle surface de 86m2+ 20m3 d'eau de piscine + eau chaude sanitaire... c'est trop nous avons la plus petite gt120 avec bruleur M1.
    Aussi j'ai bien demandé des circuits differents pour les differents chauffage (1 piscine 1 eau chaude 1 radiateur) pour pouvoir fermer les zones en été...
    Après nous espérons faire le bon choix ( nous avons étudier une réinstallation du fuel, ou de pompe à chaleur ou des méthodes combinées ...

    Mais tout vos conseils sont bons à prendre , merci pour toutes vos suggestions...rien est fait ...nous n'en sommes qu'au devis...

    cdlt
     


    • Publicité




 

Discussions similaires

  1. chaudière à granulés et ballon tampon
    Par ibis67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 147
    Dernier message: 24/02/2015, 13h07
  2. Installation Chaudiere Buche + ballon TAMPON
    Par cremsou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 95
    Dernier message: 19/11/2014, 13h37
  3. nécessité ou pas d'un ballon tampon pour chaudière granulés Guntamatic
    Par elnico46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 20/01/2013, 21h57
  4. Chaudiere granules: ballon tampon?
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2011, 18h16
  5. l'installation d'une PAC nécéssite t'elle la mise en place d'un ballon tampon?
    Par domino 51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2008, 12h31