bonsoir a tous ;;;picardy je suis desole pour toi ce silencieux etait une solution;;;ta chaudiere est de quelle annee ,,,,ce que je ne comprends pas bien c est q u en 2007 la chaudiere etait livré avec ce silencieux et gratuitement en plus (tu me diras c etait a la demande de l installateur) question_ etait il au courant ,,je vais faire mon possible pour en trouver un tu ne va pas investir dans un pot d echappement je te tiens au courant soyons simple et logique (ps je suis de la picardie aussi) a plus yvon
Merci Yvon 80
Je ne posais pas cette question spécialement pour moi mais pour les amis qui ont peut-être des soucis , je crois d'ailleurs en avoir croisé un dans ce long topic qui se plaignait de n'avoir pas dormi de la nuit .
.
je vais faire mon possible pour en trouver un tu ne va pas investir dans un pot d echappement
Je te remercie vivement pour ta gentille proposition mais en ce qui me concerne ça ne me gêne aucunement.
Amicalement
Picardy
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
29/10/2008 - 17h42
yvon80
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
57
Messages
48
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonsoir a tous il y a une solution pour votre silencieux contacte votre installateur qui lui contactera son grossiste l usine auer ne le fait plus ....mais possible en reserve chez le grossiste a plus yvon
31/10/2008 - 11h35
yvon80
Date d'inscription
octobre 2008
Âge
57
Messages
48
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
bonjour a tous derniere infos augmentation de la pochette de joint 21 euros 50 HT pochette avec deux joints et deux jeux de charbons a plus yvon
31/10/2008 - 11h45
picardy
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
AISNE (02)
Messages
291
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour yvon 80
Merci pour l'info.
Cordialement
Picardy
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
01/11/2008 - 15h58
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
2 193
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Un petit hors sujet sur la pulsatoire qui prouve que dans la vie , il suffit de vivre suffisament vieux pour TOUT voir
Un installateur de piscine assez imprudent n'a pas trouvé mieux que de couper l'évacuation de fumées (pvc 50) de la puls pour y raccorder .......
La mise à l'égout de la vidange de piscine
Je vous laisse deviner dans quel état j'ai retrouvé l'interieur de la chaudière
En attendant de pouvoir contacter AUER , je pense qu'une bonne partie des pièces liées à la combustion seront à remplacer
J'ai trouvé les fameux charbons sur le ventilateur de la chambre de mélange , ils sont après trois ans de service encore très loin de leur cote de remplacement
01/11/2008 - 16h13
picardy
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
AISNE (02)
Messages
291
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour Spoltibrun, ça faisait longtemps
Un petit hors sujet sur la pulsatoire qui prouve que dans la vie , il suffit de vivre suffisament vieux pour TOUT voir
Un installateur de piscine assez imprudent n'a pas trouvé mieux que de couper l'évacuation de fumées (pvc 50) de la puls pour y raccorder .......
La mise à l'égout de la vidange de piscine
C'est complètement débile et le mot n'est pas assez fort.
Pour les charbons tu confirmes ce que je pensais
Cordialement
Picardy
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
03/11/2008 - 21h29
lucnat
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
50
Messages
1
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Je ne sais repondre a la question sur la puissance
mais etant equipe d'une telle chaudière modele 40 K plus ECS depuis maintenant novembre 2003
j'en suis tres satisfait meme si j'ai connu des difficultés au depart essentiellement liees au fait que l'installateur ne connaissait pas ce nouveau materiel et n'avait pas pris le temps de lire les prescriptions de pose, notament sur le conduit d'evacuation et qu'AUER venait de modifier le type de presosstat montés en usine qui se sont reveles inadaptés ( remplaces gracieusement)
une fois le remede apporté par un instalateur specialiste de cette chaudiere :c'est extra. j'ai diminue mes consommations de plus de 30% et en plus j'avais enfin chaud.
Il faut imperativement prevoir un dispositif de recuperation et d'evacuation des condensats car en fonctionnement c'est une vraie fontaine tant les gaz de combustion sont froids et donc condensent: une pompe de relevage s'impose si comme moi on est en dessous du niveau des egouts.
sur ce point pour ma part je me suis contenté d'un bidon et d'une pompe de relevage de jardin premier prix qui malgre l'agressivite theorique des condensats tourne depuis maintenant novembre 2003 sans entretien de ma part ce qui est bien moins cher que le kit proposé par l'instalateur AUER en inox come le reste( env 100 EUROS)
15/11/2008 - 18h14
Djoser
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
70
Messages
14
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour,
Existe t'il une solution pour réduire la température de chauffe de ECS ? Je trouve que monter à 80 ° n'est peut ètre pas une nécéssité. Je suis sur un ballon de 200 l séparé. D'autre part j'ai rencontré des soucis avec le flotteur de l'évacuation des condensats. Celle-ci se bouche régulièrement. J'ai supprimé le fotteur et depuis je n'ai pas rencontré de problème. Mon installation fonctionne avec une pulsatoire 32 depuis octobre 2005 avec satisfaction.
15/11/2008 - 19h16
picardy
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
AISNE (02)
Messages
291
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonsoir Djoser
Bienvenue parmis nous,sur ma puls 32i je n'ai pas l'ECS mais d'autres vont te répondre plus précisément, n'as-tu pas essayé de régler le TCMA à 70° plutôt que 80°
Pour l'évacuation des condensats je ne crois pas que retirer le flotteur soit la bonne solution, tu dois envoyer des gaz de combustion à l'égout ou dans ta pompe de relevage si tu en as une, pas bon ça!
La solution est de changer le flotteur (il y a 2 modèles) ou d'installer le nouveau T flotteur d'évacuation.
Cordialement
Picardy
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
20/11/2008 - 10h21
Djoser
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
70
Messages
14
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour,
Merci pour ta réponse PICARDY.
La température chauffage ne modifie pas la température ECS. Pour le flotteur je me renseigne auprès de AUER.
22/11/2008 - 18h56
Pedro02
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Chateau Thierry
Âge
40
Messages
4
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour,
J'ai fait installé une Puls 32kW (ancien modèle) il y a maintenant 2 ans.
Pas de soucis sauf depuis 1 mois, j'ai une erreur DECO. La chaudière démarre normalement, puis au bout d'environ 1 minute, s'étouffe et s'arrête.
Mon installateur a changé la tête de combustion, la bougie, vidé nettoyé les condensats du pot d'échappement (interne), vérifié les pressions amont et avale, changé la carte electronique et toujours le même symptôme.
23/11/2008 - 15h23
picardy
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
AISNE (02)
Messages
291
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour pedro 02 et bienvenue
J'ai fait installé une Puls 32kW (ancien modèle)
Pourquoi ancien modèle?
Concernant ton défaut DECO:
Cela peut venir des pressostats combustion ou ventilation qui,par moment reste ouvert , voir la page 66 du manuel d'installation et d'utilisation, donc à remplacer.
Ta puls me semble sous garantie si, il ne s'en sort pas,demande à ton installateur de venir avec le technicien AUER.
Bon courage
Cordialement
Picardy
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
23/11/2008 - 18h59
poleug
Date d'inscription
juin 2003
Localisation
Région de Laon (02)
Âge
69
Messages
99
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour a tous,
Bonjour Djoser,
Pour ton ECS je te suggere les réglages suivants:
TESA = 50
DISA = 03
ECOS = 05
DPSA = 15
Pour ce qui concerne le flotteur des condensats, personellement je le nettoye régulierement avec de l'essence F
Pedro 02,
Pourquoi n'appelles-tu pas directement le SAV de AUER ?
Bien a vous, Poleug
24/11/2008 - 09h26
Pedro02
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
Chateau Thierry
Âge
40
Messages
4
Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
Bonjour,
Les pressostats ont été changés (il y en a 3 je crois).
Mon chauffagiste a appelé AUER plusieurs fois, ils doivent intervenir, mais quand... tjs pas de réponse, alors vu le temps et le 9°C dans mes chambres je préférais avoir votre avis pour essayer de régler ce problème pdt le we.