Calcul de moment résistant
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 21 sur 21

Calcul de moment résistant



  1. #1
    petit_sphinx

    Calcul de moment résistant


    ------

    Bonjour,

    Je souhaitais savoir comment déterminer le moment résistant Mrd d'une poutre (bxh) en béton armé ?
    Sachant que cette poutre est soumise à une charge d'exploitation de 9.5KN/ml, b=20cm et L=8m (longueur de la poutre).
    Un petit coup de pouce.

    Je vous remercie d'avance

    -----

  2. #2
    Titiou64

    Re : Calcul de moment résistant

    Bonjour,

    il faut déjà connaitre :
    - la section d'acier mise dans ton béton (As),
    - la limite élastique de l'acier (500MPa en général) (FeE). Attention, si c'est un vieux bâtiment, on prend 400MPa
    - la distance utile des aciers par rapport à la face comprimée (d)
    - la résistance à la compression du béton

    Ensuite il faut travailler à partir des diagrammes de contraintes dans une poutre BA (diagramme rectangulaire sur 0,8 fois la hauteur comprimée, etc...)

    PS : une poutre de 20cm de large sur une longueur de 8m, ça me semble juste.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"

  3. #3
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    Citation Envoyé par petit_sphinx Voir le message
    Bonjour,

    Je souhaitais savoir comment déterminer le moment résistant Mrd d'une poutre (bxh) en béton armé ?
    Sachant que cette poutre est soumise à une charge d'exploitation de 9.5KN/ml, b=20cm et L=8m (longueur de la poutre).
    Un petit coup de pouce.



    Je vous remercie d'avance
    bonjour,
    poutre de longueur :8m charge d'exploitation 9,5KN/ml a savoir si c'est de l'ELS ou de l'ELU,pour ma part je crois que votre charge est a l'ELS,le calcul doit se faire a l'ELU soit 9,5x1,425=13,54KN/m
    le moment fléchissant est de 8²x13,54/8=108,32KN.m
    il faut connaître le béton si c'est du C25/30 ou autres,il faut connaître les appuis,et de vérifier les armatures longitudinales et transversales et de calculer la flèche,les ancrages au droit des abouts de poutre,calcul des bielles aux abouts de la poutre


    cordialement

    géagéa

    prédimensionner la hauteur de la poutre et de la largeur
    Dernière modification par geagea ; 15/07/2014 à 18h05.
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  4. #4
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    bonjour;

    apparemment votre mini projet est muet,
    pour votre information pour calculer le moment résistant,il faut connaître les aciers longitudinaux,mais avant tout il faut calculer les aciers,et pour cela,il faut dimensionner la poutre hauteur et largeur,et surtout la flèche car sur une longueur de 8m,la flèche admissible est de 800/1000+0,5=1,3cm

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    petit_sphinx

    Re : Calcul de moment résistant

    Bonsoir,

    D'abord merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à mes questions.
    Alors concernant les données de l'exercice, les seules infos précisées sont l'acier utilisé (FeE500) et la résistance du béton (fc28=25Mpa).
    As et d ne sont pas donnés, la classe du béton non plus.
    J'aurais tendance à prendre approximativement d=0.9h et un béton C25/30.
    Pouvez-vous me dire si cela vous paraît judicieux comme hypothèse ?

    Merci beaucoup

  7. #6
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    Citation Envoyé par petit_sphinx Voir le message
    Bonsoir,

    D'abord merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre à mes questions.
    Alors concernant les données de l'exercice, les seules infos précisées sont l'acier utilisé (FeE500) et la résistance du béton (fc28=25Mpa).
    As et d ne sont pas donnés, la classe du béton non plus.

    J'aurais tendance à prendre approximativement d=0.9h et un béton C25/30.
    Pouvez-vous me dire si cela vous paraît judicieux comme hypothèse ?

    bonjour,
    en effet on peut comme approximation retenir d=0,9xH,mais il faut déterminer la hauteur de la poutre,généralement pour une poutre sur deux appuis,c'est de retenir 1/10° de la portée,et la largeurcomprise entre 1/3de H et 1/4 de H,on peut retenir une largeur moyenne
    Vous avez un béton C25/30 soit sigma du béton selon eurocodes2 25/1,5=16,67 MPa et pour l'acier Fe500MPa soit sigma.acier 500/1,15=434,78MPa
    Il faut calculer la flèche,et de tenir compte du poids propre de la poutre avec une densité de 2,5T/m3
    de vérifier les abouts de la poutre,pour savoir si il faut crosser au droit de l'about ou ancrage droit

    cordialement

    géagéa
    Dernière modification par LPFR ; 09/07/2015 à 08h35. Motif: ajout de la balisse [/quote]
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  8. #7
    petit_sphinx

    Re : Calcul de moment résistant

    Bonsoir Géagéa,

    Je vous remercie énormément pour votre réponse claire et concise.

  9. #8
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    bonjour,
    votre poutre fait 8m de longueur,avec une charge a l'ELS de 950daN/m a l'ELU 950x1,425=1354daN/m
    prenons un rapport de 1/10° de L soit 80cm,largeur (80/4+80/3)/2=23,3cm soit b=25cm retenu
    poids propre de la poutre 500daN/m soit a l'ELU 1354+500x1,35=2029daN/m
    Moment:8²x2029/8=16232daN.m
    mu=1623200/25x72²x166,6=0,0752
    alpha=1,25(1-'1-2x0,0752)^0,5=0,0978
    zu=72x(1-0,4x0,0978)=69,18cm peu différent de 0,9x80=72cm
    As=1623200/69,18x4347,8=5,4cm² soit 3HA16 Section=6,03cm2
    d réel=80-2,5-0,6-0,8=76,1cm
    Moment résistant434,78x0,000603x0,761 =1,995MN.m(19950daN.m>16232daN .m)

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  10. #9
    Titiou64

    Re : Calcul de moment résistant

    Bonjour,

    le calcul du moment résistant est incorrect. Il vaut :
    Mrd = As x fsu x d(1-0,4alpha) où alpha=X/d où X est la hauteur de béton comprimé.

    Il faut le recalculer en fonction de la nouvelle section d'acier mise en place et pas celle calculée
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"

  11. #10
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Bonjour,

    le calcul du moment résistant est incorrect. Il vaut :
    Mrd = As x fsu x d(1-0,4alpha) où alpha=X/d où X est la hauteur de béton comprimé.

    Il faut le recalculer en fonction de la nouvelle section d'acier mise en place et pas celle calculée
    bonjour,

    je suis désolé,le moment résistant c'est par rapport a l'acier,le calcul est fait selon ELU
    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  12. #11
    Titiou64

    Re : Calcul de moment résistant

    Re,

    Pas de problème pour le calcul de la section d'acier.
    Si le moment résistant est calculé sur la face supérieure du béton comme vous le faites alors il faut aussi prendre en compte le moment du au béton comprimé. Pour éviter ce moment supplémentaire, il faut le calculer au point d'application du béton comprimé (à 0,4x).

    Pour vous en rendre compte, ne trouvez-vous pas étrange qu'une augmentation de 12% de la section d'acier entraine une augmentation du moment résistant de 23%?
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"

  13. #12
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Bonjour,

    le calcul du moment résistant est incorrect. Il vaut :
    Mrd = As x fsu x d(1-0,4alpha) où alpha=X/d où X est la hauteur de béton comprimé.

    Il faut le recalculer en fonction de la nouvelle section d'acier mise en place et pas celle calculée
    le moment résistant est calculé avec les équations de la statique dans la sectiion
    As.fyd-0,8.x.x.fcd=0 et x=As.fyd/0,8.b.fcd
    0,8.x.b.fcd.(d-0,4.x=Mrd d'ou Mrd=As.fyd.(d-As.fyd/2.b.fcd)

    x=6,0319.5000/1,15/0,8.25.166,66=7,867cm avec d=76,1cm
    béton C25 et Acier Fe500MPa
    Mrd=6,0319.4347,82.(76,1-6,0319.4347,82/2.25.166,66=19131161daN.cm soit 19132daN.peu différent de 19950daN.m que j'avais calculé écart négligeable

    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  14. #13
    Titiou64

    Re : Calcul de moment résistant

    Re,

    Effectivement la différence est peu sensible du fait que la hauteur de béton comprimé est faible (7cm pour une hauteur de 80cm).
    Mais les seconds calculs que vous avez développé sont ceux qu'ils faut faire et ceux que doivent appliquer le primo-posteur.

    Cordialement
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"

  15. #14
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Re,

    Effectivement la différence est peu sensible du fait que la hauteur de béton comprimé est faible (7cm pour une hauteur de 80cm).
    Mais les seconds calculs que vous avez développé sont ceux qu'ils faut faire et ceux que doivent appliquer le primo-posteur.

    Cordialement
    bonjour, en effet le calcul est lapidaire,car il faudrait calculer les armatures transversales,les bielles d'about,ancrage crossé ou non,selon les efforts,et calcul de la flèche,mais l'auditeur a demandé une question du moment résistant.sinon il aurait fallu développer les calculs de tous ces points singuliers
    On aurait pu optimiser la hauteur de la poutre,a savoir pas d'acier comprimé
    cordialement

    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  16. #15
    petit_sphinx

    Re : Calcul de moment résistant

    Bonjour,

    Merci beaucoup à vous deux pour m'avoir accordé du temps, je pense que c'est clair maintenant
    Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre la façon dont vous estimez la hauteur utile réelle
    Il me semble que d(réel)=h-enrobage nominal-(diamètre des étriers pour une poutre)-(diamètre barres/2)= 80-2.5-0.8-(1.6/2) =75.9cm² ?
    Est-ce une erreur car il me semble que vous trouvez une valeur différente

  17. #16
    Titiou64

    Re : Calcul de moment résistant

    Bonjour,

    Geagea a pris un cadre de 6mm
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"

  18. #17
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    [QUOTE=petit_sphinx;4904524]Bonjour,

    Merci beaucoup à vous deux pour m'avoir accordé du temps, je pense que c'est clair maintenant
    Néanmoins, je ne parviens pas à comprendre la façon dont vous estimez la hauteur utile réelle
    Il me semble que d(réel)=h-enrobage nominal-(diamètre des étriers pour une poutre)-(diamètre barres/2)= 80-2.5-0.8-(1.6/2) =75.9cm² ?
    bonjour,
    je pense que c'est une erreur de frappe ce n'est pas 75,9cm² mais des cm,ce n'est pas grave,pour revenir a la valeur de d,connaissant les aciers longitudinaux j'ai trouvé 80-2,5cm(enrobage+ tolérance d'exécution-0,6(cadre)-1,6/2=76,1cmc'est ce que j'ai écrit plus haut et au départ avec 0,9xH=72cm,il faudrait recalculer mu avec la valeur de 76,1cm,mais l'incidence ne change pas les aciers
    cordialement
    geagea

    géagéa
    Dernière modification par geagea ; 22/07/2014 à 16h23. Motif: en réalité cette poutre de 80cm est surdimensionnée,il faudrait calculer avec une autre dimension
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  19. #18
    manal2014

    Re : Calcul de moment résistant

    Bonjour
    si possible de me décrire les lois nécessaires pour calculer le moment résistant pour béton, la flache, flache max, contrainte max....

    NB : moi je suis ingénieur d’état en Electronique, c'est pour ça je ne connais pas les formules.

    Merci de m'avance

  20. #19
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    bonjour
    pour le calcul du moment résistant,il faut connaître les aciers mis en place,si ilit ou 2 lits des aciers

    Pour le calcul du béton , a savoir si le calcul ELU,connaître le type de béton exemple C25/30

    le calcul doit se faire aux eurocodes 2
    Pour le calcul des flèches,le calcul est fastidiaux manuellement,méthode des courbures avec section fissurée et non fissurée,il existe une autre relation pour savoir si il faut calculer la flèche ou non(voir des ouvrages spécialisées exemple de monsieur Thonier,ou autres
    L'étude est longue
    Caluler les aciers longitudinaux et transversaux,écartement des cadres
    Calculer les bielles a l'about,crossage a l'about,définir le diamètre du mandrin
    comme vous pouvez le constater,il faut faire beaucoup de vérifications,sinon il faut passer par l'informatique avec des logiciels de calcul aux EC2

    cordialement

    géagéa

    calculer la section mini
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  21. #20
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    Citation Envoyé par manal2014 Voir le message
    Bonjour
    si possible de me décrire les lois nécessaires pour calculer le moment résistant pour béton, la flache, flache max, contrainte max....

    NB : moi je suis ingénieur d’état en Electronique, c'est pour ça je ne connais pas les formules.

    Merci de m'avance
    bonjour,
    il n'est pas evident de vous donner toutes ces informations,car il existe plusieurs cas de chargements,chargement uniformément réparti,et parfois accompagné de charges ponctuelles,pour une poutre sur deux appuis,si chargement uniformément répartie le moment maximum est pxL²/8 soit pxL/2xL/2-(pxL/2)xL/4
    il faut connaitre le type de beton selon la classification(voir eurocode2) admettons du beton C25/30
    il faut calculer le moment a ELU soit CPx1,35+C.Ex1,5
    il faut calculer le moment réduit soit mu= Mu/bxd²x25/1,5 avec d= 0,9xH
    Pour votre information pour une poutre sur deux appuis la hauteur de la poutre varie de 1/10 et 1/12 de la portée,la largeur est de 0,3xH on peut calculer la hauteur de la poutre avec du C25 en faisant Mu^0,333
    Il faut calculer alpha=1,25x(1-(1x2xmu)^0,5 afin sz savoir si il ne faut pas mettre des aciers comprimés la valeur de alpha doit e^tre < ou egal a 0,3717(voir cours de beton EC2)
    il faut calculer la la fibre neutre yu soit dxalpha
    il faut calculer zu= d-0,40xyu
    determiner les aciers longitudinaux As= M.u/zux5000/1,15 avec acier 5000daN/cm2 et 1,15 coefficient de securité en fonction de la larheur de la poutre on peut disposer de 2 lits d'acier voir 3,il existe des règles des espacements des aciers dans le plan horizontal et vertical(voir EC2) il faut definir l'enrobage

    Pour calculer le moment resistant dans la mesure su'il existe 2 lits d'acier section d'acier du 1litxzu et le 2°litxzu et il faut que le moment résistant total soit> au momlent ultime

    d'autre part si les appuis sont monolithiques,il faut retenir un moment forfaitaire a l'appui de 0,15xMo avec Mo=pxL²/8

    il faut calculer les armatures minimums en travée,si vous avez 2 lits d'acierzs,aux about vous allez avoir qu'un seul lit,et ce lit doit s'arréter a une distance forfaitaire au 1/10 de la portée,attention avec EC2 le calcul est différent

    Il faut calculer les aramatures transversales et de calculer les espacements des cadres dans la serie de caquot

    comme vous le voyez le calcul est long et il faut connaître les eurocodes 2 qui remplacent le BAEL

    Pour le calcul des flèches,le calcul se présente sous différent aspect,il faut se référer EC2,il existe une méthode approchee de monsieur THONIER en prenant EC=0,5Ecm,et de calculer l'inertei de la section du béton seul

    je m'arrête,car il n'est pas évident de tout développer,ce serait trop long,il faudrait traiter un cas concret

    cordialement

    géagéa
    Calculer l'effort tranchant a l'appui
    calculer l'effort tranchant au nu de l'appui
    calculer l'effort tranchant réduit
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

  22. #21
    geagea

    Re : Calcul de moment résistant

    Pour calculer le moment resistant dans la mesure su'il existe 2 lits d'acier section d'acier du 1litxzu et le 2°litxzu et il faut que le moment résistant total soit> au momlent ultime
    pour compléter le moment résistant
    ne pas oublier la contrainte admissible de l'acier soit 500/1,15=434,78MPaxAs du 1°litxzu+434,78xAs du 2°litxzu

    cordialement

    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)

Discussions similaires

  1. calcul du couple résistant d'un forêt
    Par Uranium|235 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 19/03/2013, 19h32
  2. Rotules plastiques et Moment résistant ultime
    Par invitebf1ead30 dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 22/09/2012, 10h22
  3. Calcul du couple résistant
    Par invite96f8c24a dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 13/05/2011, 15h52
  4. Calcul d'un couple resistant
    Par invite02403230 dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 06/07/2008, 18h37
  5. Calcul d'un couple résistant
    Par inviteb41785e0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/04/2007, 20h24