Exact totoffe pour une nectra mais le post étant pour une elexia donc plus récente le système à été améliorer depuis, enfin je crois
Même le débistats ont été changés par des débistats amortis depuis car il coincé souvent cf le P.S.
D'ailleurs même 5 ans après la pose de la chaudière, C&M vous remplace sous garanti un débistat non amorti par un amorti. J'adore chez eux leur grande activité sur le terrain et leur disponibilité à toute épreuve et leur conscience professionnelle !!! On appel ça une conscience professionnelle
Plus sérieusement, et sincèrement pensez vous qu'un constructeur conçoive des chaudières qui démarrent en tapant dessus?
Ou comme il est dit dans un autre de mes post il faut en chercher le problème en amont de la chaudière.
Comme dit un peu plus tôt la marque citée fait face à un gros problème de création de boue rapide et persistente, qui bloque et bouche les organes chaudière.
Vu que vous êtes bricoleur, rincer votre installation :
Déposer un radiateur après avoir vider votre install, Niveau tuyau installation -->dans le retour de celui-ci fixer y un tuyau d'arrosage qui sera branchér sur l'eau froide maison et dans l'aller de celui_ci un autre tuyau pour récupérer la boue et déversez le directement dans les toilettes.Dès que l'eau reste claire stoppez une minute et reprenez. Envoyez par plusieurs fois de l'eau saine jusqu'a ce que votre install ressorte presque claire à tout les coups.
Inversez le sens de circulation et recommencer jusqu'à obtenir une eau claire.
TOUT CELA BIEN SUR CHAUDIERE ETEINTE
Faite de même avec le radiateur démonté (c'est plus rapide quand il y a qu'un radiateur).
Puis sous conseil d'un pro et tout les trois ans si le circuit n'est pas vider avant, incorporez un produit appeler sentinelle X..... selon install ou preventif ou curatif 200, 300, 400.
Parce qu'a ce rythme vous aller bientôt poster parce que votre échangeur est bouché (que votre chaudière consomme trop, ou que l'eau chaude est juste tiède ou vous fait l'effet douche écossaise) ou qu'un débistats est bloqué.
Pire que la pompe à céder
.
Le gros ennemy de cette marque étant la boue et plus particulièrement si votre install est en PER ou en monotube...
P.S.: Un problème qui se répète est un problème à résoudre, pas a panser.
Bien amicalement






).