Citation Envoyé par millerines Voir le message
Bonjour,
Merci pour vos réponses,
Alors tout d'abord, les ganes sont isolés mais transitent eneffet dans dans le grenier qui ne l'est pas.
La débit est normalement bien répartit entre les deux pièces , mais c'est des petits clapets que l'on dévisse, ils ont l'air d'être ouvert pareille?

Les bouches sont dans deux pièces et non dans un couloir, sauf que la maison est entièrement ouverte on a enlever toute les portes donc les escaliers sont très chaud.
La salle à manger récupère un peu de chaleur des escaliers et tout simplement par ce que l'air chaud monte mais la chambre est vraiment séparé de la maison on doit y accéder par l'extérieur, donc elle est très froide ( j'ai du y mettre un radiateur électrique en attendant).
Je ne vois pas bien comment réduire les débit d'air en bas et équilibrer les flux d'air pour qu'on est la même température partout vu qu'une des pièces est séparé de la maison (elle est juste à l'arrière du grenier).
peut-être que ces infos peuvent vous aidé à voir le problème existant..?
Compte tenu de votre description, il semble que l'air de chauffage n'est pas "recylé": l'air chaud qui débouche dans les pièces se refroidi et doit retourner au niveau du poêle pour être à nouveau réchauffé. En effet les débits étant élevés seul une petite partie de cet air est évacué par ventilation. Dans votre cas il n'y a pas de recyclage dans la chambre puisque vous y insufflez de l'air qui ne peut pas revenir une foi refroidi. Où passe t-il ?. Les escaliers sont très chaud donc l'air monte par les escaliers, il doit contrer l'air pulsé dans la pièce ouverte.

Il faut que vous modifiez votre installation pour réaliser un circuit de convection fermé, les systèmes à air pulsé ont des débits élevés (300 à 500 m3 heure), ils sont prévus pour fonctionner par recylage (comme un convecteur).