Citation Envoyé par fredreal1964 Voir le message
Bonjour Thierry,
je vous remercie bien pour vos conseils et le diagnostic que vous avez fait sur la source du problème de la chaudière. Car effectivement, après avoir procédé au nettoyage de la bouche VMC et du conduit au dessus, les brûleurs fonctionnent à nouveau normalement : plus d'arrêt de chauffage . J'ai utilisé un aspirateur pour enlever le plus gros des saletés, et j'ai finit par nettoyer à l'eau l'embout en alu enfiché dans le conduit. Et pour faire bonne mesure, j'en ai profité pour dépoussiérer les brûleurs avec un sèche cheveux et les ailettes au dessus .
J'ai testé avec plusieurs douches et le chauffage : tout est ok.

Là où je m'étonne, c'est qu'un technicien chauffagiste était venu début octobre pour le contrôle annuel de la chaudière. On lui avait signalé le problème, et il nous avait suggérer de changer la pompe ou ... la chaudière !
Donc , merci encore et bravo pour votre analyse du problème.
Bien cordialement,
fred
BONSOIR,

Merci du retour d'info.
Bonne soirée et bonnes fetes.