Bonjour à tout le groupe,
Deux parties différentes dans la question de sdy, le distributeur est formel, il a 3 b. à l'entrée du bâtiment. dans ce cas, la pression résiduelle au deuxième étage devrait être 3 b. - 1 b. (0.6 b. hauteur géométrique arrondi pour pertes de charge). Il devrait donc y avoir environ 2 B. à l'entrée chaudière : cherchez l'erreur.
La deuxième est la perte de pression, elle ne peut avoir d'autre cause qu'une fuite, disconnecteur, soupape 3 b., micro-fuite etc., ou la défection du vase si il est vide, l'eau a pris la place de l'air, et l'expansion se produit obligatoirement par la soupape 3 B. Celle-ci une fois ouverte reste souvent fuyarde, comme l'a dit Renzo, la faire cracher dans un seau, idem pour le disconnecteur.
Cette chaudière supporte une pression faible de l'ordre de 0.8 b. ce qui n'est pas le cas des récentes.
Il serait bon de faire vérifier la pression au pied de l'immeuble, et s'assurer qu'aucune vanne ne soit fermée en partie ce qui pourrait augmenter la perte de charge. Vérifier les fuites essayer de remplir quand le puisage est le plus faible (nuit) afin d'obtenir la pression résiduelle maximale.
Amicalement,
Marc.