Citation Envoyé par electrome
Salut.
Pour Eliès : Eh oui, si l'on alimente ce transfo en 24 V ac avec une intensité proche de celle nominale, on obtient du 220 V. Les transfos sont reversibles. Il faut donc faire attention de ne pas réinjecter un courant dans le secondaire sous peine d'avoir apparition d'une tension au PRIMAIRE.

A Toto : Désolé, le calcul que je t'ai donné était faux ( gloups ! )Pour obtenir le courant nominal primaire, il faut diviser la puissance nominale par la tension primaire :
Voilà le bon calcul : 160/230=0.6956 A.
J' ai trouvé mon erreur : j'ai omis le premier chiffre après la virgule. Désolé.
Pour le secondaire c'est idem : 160/24 = 6.67 A.

@+

Salut. Décidement, hier soir ça n'allait pas bien.
@+