J'imagine que tu veux dimensionner ta bouteille de manière à y ramener toute la charge. Il faut faire la somme de tous les volumes de réfrigérants du circuit. La ligne liquide en 100% liquide est la plus facile et la plus conséquente. L'évaporateur et le condenseur sont à prendre en biphasique (genre 25% liquide, 75% gaz), l'aspiration et refoulement compresseur en gaz dont tu calculeras la masse par le volume massique (ne pas prendre les valeurs sur la courbe de vapeur saturée, mais tiens compte des surchauffes estimées). Au final, tu rajoutes 50% de plus pour être tranquille....De toute façon il faut que ta bouteille conserve au moins 20% mini en fonctionnement.