Bonjour sfeige et tout le groupe

Je ne connais pas le produit que tu as acheté, mais je suppose qu'il comporte 2 parties:

1- le thermostat "émetteur" proprement dit.

2- le "récepteur" qui fournit un contact à la chaudière.

Comme cela semble ne pas fonctionner, il me paraît nécessaire de tester seul le comportement du fameux contact, sans le relier à la chaudière. Ainsi, tu pourras peut-être, mettre en évidence un défaut de transmission si par exemple c'est trop loin. Tu peux commencer à faire des essais "rapprochés", puis t'éloigner.

Je suppose aussi que le contact est celui d'un relais, supportant au moins le secteur. Tu dois pouvoir intercaler ce contact, si la notice confirme ma supposition, en série avec une ampoule basse puissance en 230V, par exemple 25W.

Phase------contact----ampoule-----neutre

Tu pourras, en fonction de l'état de la lampe (allumée = contact shunté), vérifier que le thermostat donnera les bons ordres à ta chaudière, en fonctions des actions que tu simuleras sur le thermostat.