Bonjour Hippozette13 et tout le groupe

Citation Envoyé par Hippozette13 Voir le message
...Constate depuis peu, fuite au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau De Dietrich (fonctionnait correctement depuis 2 ans ...
Pour affiner un peu plus, si c'est possible, le diagnostic, peux-tu nous préciser quelques détails?

- As-tu le tarif de nuit, avec chauffe la nuit seulement?
- As-tu une idée de la quantité d'eau perdue par jour? (mesure par un seau temporaire par exemple).
- La fuite est-elle permanente, ou bien uniquement pendant la phase de chauffe? (la nuit si tarif nuit, après puisage si fonctionnement "permanent")

Le rôle du groupe de sécurité est d'évacuer le "trop plein" d'eau, qui se forme au moment de la chauffe, du fait de la dilatation de l'eau. Cette non évacuation entraînerait un gonflement des tuyaux et du chauffe eau, du fait de l'augmentation de pression pendant la dilatation, puis d'une explosion à une limite atteinte. Le phénomène est le même que la bouteille qui éclate par le gel. L'écoulement est donc normal, et le groupe de sécurité obligatoire. Reste à vérifier que cet écoulement est réellement normal (en quantité).