Bonjour Trégarec (encore un breton...)
j'explique dans le fil "80 jours avec ma chaudière à granulés" l'utilité des robinets thermostatiques, du thermostat intérieur et d'une sonde extérieure... Vas donc y faire un petit tour...
Dans ton cas :
*ce n'est pas une soupape de sécurité que tu as entre le départ et le retour, mais une soupape différentielle, et c'est bien d'en avoir une,
* il faut au moins un radiateur sans robinet thermostatique.
* comme tu as déja des robinets thermostatiques un peu partout, le mieux, c'est encore de placer une sonde de température extérieure : Cette sonde "prépare" l'installation aux fluctuations de la température extérieure, qu'elle a pu détecter rapidement, puisqu'elle est placée à l'extérieure. Elle met en marche ou arrête la chaudière, ou le circulateur (fonctionnement en tout ou rien), ou beaucoup mieux, actionne une vanne trois voies de mélange en fonction d'une courbe de chauffe T°eau = f(T°extérieur) (ainsi elle adapte la fourniture de chaleur aux besoins, ni trop, ni trop peu, de l'eau très chaude dans les radiateurs quand il fait très froid, de l'eau tiède lorsqu'il fait moins froid), ou un circulateur à vitesse variable (plus rare). Les robinets corrigent en fonction des conditions locales internes : telle pièce reçoit des apports solaires, le robinet thermostatique réduit le débit, telle autre est au nord, celui là s'ouvre en grand, telle autre est équipée d'un poêle allumé...
Les régulations ne sont, si je me souvient bien, obligatoires qu'à partir d'une puissance de chaufferie supérieure à 30 kW. Résultat, ton chauffagiste n'était pas obligé d'en installer une. A toi d'insiter pour... mais cela te coutera un peu d'argent :
- la régulation permettant de régler la loi de chauffe
- la sonde extérieure
- la vanne trois voies motorisées
- le bypass à réaliser
- la sonde de contact
- la soupape différentielle et le circulateur à déplacer peut être..
Va donc faire un petit tour sur le site de Hervé Silve, partie schéma. Tu comprendras le positionnement de ces appareils.
Conclusion : Cela serait revenu moins cher de les installer dès le début.
Si tu fais faire ces modifications, tu économiseras de l'argent, de l'énergie, tu y gagneras en confort, et ton installation polluera moins...![]()
Bon courage


)