17/09/2007 - 14h52
patcrea
380 tri en220 mono
bonjour a tous
je possede une machine a bois fonctionnant actuellement sur 380 v tri
qu elle sont les solutions pour la faire passer en 220v mono sans changer les moteurs merci
17/09/2007 - 18h07
FBL85
Re : 380 tri en220 mono
Salut. Il manque la donnée principale : quelle est la puissance des moteurs ...
@+
17/09/2007 - 20h09
DavidDB
Re : 380 tri en220 mono
Salut,
Et si le moteur peut passer en 220V tri...
Car si moteur Etoile/Etoile/triangle, il faudra garder le 380Volts...
David.
17/09/2007 - 22h49
fishingmanager
Re : 380 tri en220 mono
Pour passer du tri au mono sans perte significative de puissance ( au moins 30 à 40 %) le changement de moteur me semble innevitable.
18/09/2007 - 16h42
DavidDB
Re : 380 tri en220 mono
Salut,
Pour passer du tri au mono sans perte significative de puissance ( au moins 30 à 40 %) le changement de moteur me semble innevitable.
Oui, dans ce sens là...
Par contre, si les moteurs accèptent le 220V tri, il est possible d'utiliser un variateur mono vers tri sans perte de puissance.
David.